Verständnisfrage Blower-Door-Test

Diskutiere Verständnisfrage Blower-Door-Test im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Ich habe eine Verständnisfrage zum Blower-Door-Test: Der Test wurde hier mit einem Ergebnis von n50 = 1,2/h durchgeführt. Maximum ist...

  1. #1 HMeier17, 12.04.2019
    HMeier17

    HMeier17

    Dabei seit:
    12.04.2019
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Ich habe eine Verständnisfrage zum Blower-Door-Test:

    Der Test wurde hier mit einem Ergebnis von n50 = 1,2/h durchgeführt. Maximum ist 3,0/h (KfW 70, ohne Lüftungsanlage), also ist der Test bestanden.

    Ich verstehe das so, dass die Luft in der Wohnung durch Luft, die durch Undichtigkeiten nachströmt, bei 50 Pascal Druckunterschied (= 0,5 mbar) in einer Stunde 1,2-mal ersetzt wird. Die Wohnung hat 76 m². Bei einer Deckenhönhe von 2,6 m ergibt das knapp 200 m³ Rauminhalt. Wenn diese Luft in einer Stunde 1,2-mal ausgetauscht wird, müssen in einer Stunde 240 m³ Luft nachströmen. 240 m³ sind 240000 l, das macht 66 l in der Sekunde. Als Maximum wären sogar 3*200 = 600 m³ erlaubt, also 166 l/s.

    Für 166 l/s könnte ich ja gleich die Fenster weit aufmachen, das hat den gleichen Effekt. Darf da wirklich so viel Luft allein durch Undichtigkeiten reinkommen, oder wie ist das zu verstehen?

    Gruß
    Heinz
     
  2. #2 Leser112, 12.04.2019
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.602
    Zustimmungen:
    211
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt.
    Wenn das in dem bunten Papier so steht, sollte das richtig sein!;)
    Wann liegen 50 Pa Druckdifferenz zwischen Außen und Innen vor? Bestenfalls nur selten bei sehr starker Windbelastung (Luv). Dabei werden eine bzw. maximal zwei Gebäudeseiten gleichzeitig angeströmt.
    Beim BD Test wird dagegen die gesamte Gebäudehülle gleichzeitig getestet.
     
    SIL gefällt das.
  3. #3 SIL, 14.04.2019
    Zuletzt bearbeitet: 14.04.2019
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    3.864
    Zustimmungen:
    921
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Sind Abluftanlagen nach DIN 18017-3 im EnEV-Nachweis aufgestellt ( zum Beispiel Bad) oder KWL, welche Sie nicht haben, es muss nicht zwangsläufig eine Lüftunganlage vorhanden sein - dann 1,5 /h ansonsten 3,0/h @Leser112 :winken das war nur zur Ergänzung Leser, auch reine 'Absaugung' kann zum niedrigern Wert führen
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Verständnisfrage Blower-Door-Test

Die Seite wird geladen...

Verständnisfrage Blower-Door-Test - Ähnliche Themen

  1. Verständnisfragen zur Dämmung/Aufsparrendämmung

    Verständnisfragen zur Dämmung/Aufsparrendämmung: Hallo mal wieder ich. Die oberste Geschossdecke zum Dachboden in dem Haus was wir gekauft haben, ist nicht gedämmt. Der Dachboden wurde vom...
  2. Verständnisfrage Fenstereinbau

    Verständnisfrage Fenstereinbau: Ich hätte eine Verständnisfrage zum fachgerechten Fenstereinbau. Und zwar sagt man ja, innen dichter als außen, damit erstens keine Feuchtigkeit...
  3. Verständnisfrage zum Bebauungsplan

    Verständnisfrage zum Bebauungsplan: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Planung zu unserem Haus. Nun habe ich aber zu unserem Bebauungsplan noch mal ein paar Verständnis fragen...
  4. Verständnisfrage Fussbodenheitung hydraulischer Abgleich

    Verständnisfrage Fussbodenheitung hydraulischer Abgleich: Hallo, Folgende Ausgangssituation: Gasbrennwerttherme, Gebäude gut gedämmt, Fussbodenheizung (Rohrlängen pro Raum s.u.) Wohnzimmer_a 90m...
  5. Verständnisfrage WDVS und bauaufsichtliche Zulassung

    Verständnisfrage WDVS und bauaufsichtliche Zulassung: Hallo zusammen, ein paar Fragen zum Verständnis: Ein WDVS braucht einen bauaufsichtliche Zulassung, also ist man auf das (komplette) System...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden