Vitodens 200 Steuerplatine „LGM 29.C2030“

Diskutiere Vitodens 200 Steuerplatine „LGM 29.C2030“ im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Jetzt nachdem ich eine Wärmepume bestellt habe fällt meine Vissmann Gasheizung aus! Da ich hier nicht mehr investieren will versuche ich die...

  1. #1 Peter P, 03.03.2023
    Peter P

    Peter P

    Dabei seit:
    03.03.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Jetzt nachdem ich eine Wärmepume bestellt habe fällt meine Vissmann Gasheizung aus! Da ich hier nicht mehr investieren will versuche ich die steuerplatine zu reparieren! Bei Vissmann kostet das Ding ca. 1000,-€! Habe gelesen, dass der Widerstand 209 Ursache für den Brennerausfall sein soll! Da der Widerstand heiß geworden ist, ist der Farbcode völlig verblasst! Kennt jemand den aktuellen Wert?
     
  2. #2 Peter P, 03.03.2023
    Peter P

    Peter P

    Dabei seit:
    03.03.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Viessmann LGM29.22C2030, Steuerplatine Vi9543112 Da befindet sich der Widerstsnd 209
     
  3. #3 driver55, 03.03.2023
    Zuletzt bearbeitet: 03.03.2023
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.850
    Zustimmungen:
    1.228
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Gibt’s doch auch gebraucht für z.B. 360€. (Kleinanzeigen)
    R208 = R209 = 2,2 MOhm 5%. (Wert korrigiert)
     
Thema:

Vitodens 200 Steuerplatine „LGM 29.C2030“

Die Seite wird geladen...

Vitodens 200 Steuerplatine „LGM 29.C2030“ - Ähnliche Themen

  1. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A

    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
  2. Neue Vitodens 333-F Taktung

    Neue Vitodens 333-F Taktung: Hallo, bei mir läuft seit Donnerstag eine neue 333-F mit 19 KW. Ersetzt wurde die alte Ölheizung. Hauptsächlich heizen mache ich über einen...
  3. Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom

    Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom: Hallo Experten, ich bin Laie und versuche mein Problem so gut wie ich kann zu schildern: Gerät: Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW Seriennummer der...
  4. Viessman Vitodens 200W Modulation

    Viessman Vitodens 200W Modulation: Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Wärmeerzeuger in meinem Anbau. Es handelt sich um eine Viessmann Vitodens 200W ohne Warmwassererzeugung...
  5. Vitodens 200 alle 3-4 Wochen Fehler bA

    Vitodens 200 alle 3-4 Wochen Fehler bA: Hallo liebe Leute, bekomme bei meiner Vitodens alle 3-4 Wochen sporadisch den Fehler bA. Ich meine auch das der Fehler immer abends auftritt. Laut...