Vitodens 200 taktet - aber bei der WW-Bereitung

Diskutiere Vitodens 200 taktet - aber bei der WW-Bereitung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum -- erstmal ein Gutes Neues, und dann folgende Fragestellung: Bei einer drei Jahre alten Heizungsanlage ergibt sich neuerdings das...

  1. #1 Eberh@rd, 02.01.2006
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    06.02.2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Hallo Forum -- erstmal ein Gutes Neues, und dann folgende Fragestellung:

    Bei einer drei Jahre alten Heizungsanlage ergibt sich neuerdings das Problem, dass die Therme während der Phase der Warmwasserbereitung stark taktet, sprich, der Brenner mehrmals pro Minute an- und wieder ausgeht.

    Bei der Anlage handelt es sich um einen Vitodens 200 mit einem separaten 160l WW-Speicher, mit zwei Heizkreisen ohne Mischer (Schwimmbadheizung und kleiner Radiatorenkreis) jeweils mit separater Heizkreispumpe, sowie mit einem großen Fußboden-Heizkreis mit Mischer und ebenfalls Heizkreispumpe.

    Also so ähnlich wie in untenstehendem Schema, nur statt dem einen Radiatorenheizkreis "F" eben zwei derartige Heizkreise, für Heizkörper und Schwimmbad.

    [​IMG]

    Ein zusätzliches Problem liegt darin, dass der Mischer des Fußboden-Heizkreises jedes Mal vor der Beladung des Warmwasserspeichers den Fußbodenheizkreis komplett abtrennt (wozu das eigentlich - während WW-Bereitung wird der Heizkreis doch ohnehin nicht versorgt?), und dass dann nach der Beladung des Warmwasserspeichers der Mischer erst mit langer Verzögerung wieder aufgeht.

    Zusammengenommen führt dies dazu, dass an kalten Tagen schon alleine das mehrmalige Nachladen des Warmwasserspeichers (zirkulationsbedingt) dazu führt, dass die Fußbodenheizung nicht mehr genügend Wärme erhält, weil die Warmwasserbereitung einfach zu lange dauert und noch dazu der FBH-Mischer verspätet zurückkommt.

    Also habe ich genauer gesagt eigentlich drei separate Fragen:

    1.) Woran könnte es liegen, dass während der Warmwasserbereitung starkes Takten auftritt? (der Heizungsbauer hat bereits ohne Erfolg den Speicherheizkreis durchgespült, weil er Verstopfungen im Speicherwärmetauscher vermutet hat)

    2.) Wieso verstellt die Heizungssteuerung *überhaupt* den Mischer des Fußbodenheizkreises während des Zeitraums der Beladung des Warmwasserspeichers?

    3.) Und woran könnte es liegen, dass der Mischer - nach fertiggestellter Beladung des Warmwasserspeichers - erst nach längerer Zeit den Fußbodenheizkreis wieder mit dem Heizungsvorlauf verbindet?

    Danke bereits für alle Tipps und Hinweise,

    Grüße,
    Eberh@rd
     
  2. #2 Martin K, 02.01.2006
    Martin K

    Martin K

    Dabei seit:
    19.12.2002
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Edling
    Benutzertitelzusatz:
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    hmm, Ich bin Laie aber soweit ich weis ist 2) und 3) die Standardeinstellung
    der Regelung und kann umgestellt werden. Bei uns haben wir das auch geändert,
    der Heizkreis bleibt bei Warmwasserbereitung in Betrieb, der Mischer regelt die
    erhöhte Temperatur die zum WW-bereiten benötigt wird sauber aus.

    Gruß Martin
     
Thema:

Vitodens 200 taktet - aber bei der WW-Bereitung

Die Seite wird geladen...

Vitodens 200 taktet - aber bei der WW-Bereitung - Ähnliche Themen

  1. Vitodens 200 alle 3-4 Wochen Fehler bA

    Vitodens 200 alle 3-4 Wochen Fehler bA: Hallo liebe Leute, bekomme bei meiner Vitodens alle 3-4 Wochen sporadisch den Fehler bA. Ich meine auch das der Fehler immer abends auftritt. Laut...
  2. Vitodens 222-f (13kw) - Pumpenleistungserhöhung

    Vitodens 222-f (13kw) - Pumpenleistungserhöhung: Hi, ich muss zur Pumpenleistungserhöhung für die Fussbodenheizung meine neue Vitodens 222-f (13kw) erweitern lassen. ich hatte drei...
  3. Vitodens 200 vs. Vitocal 200-A

    Vitodens 200 vs. Vitocal 200-A: Hallo Community, ich weiss es gibt hierzu schon unzählige Threads. Allerdings habe ich Fragen die hier so noch nicht beantwortet wurden. Die...
  4. Einstellungstips für eine Vitodens 200w B2HA/B2KA

    Einstellungstips für eine Vitodens 200w B2HA/B2KA: Hey, also ich habe Anfang letzter Woche den alten Ölbrenner des Vorbesitzers gegen eine Vitodens 200w Typ B2HA/B2KA mit Vitotronic 200 Typ HO1B...
  5. Vitodens 200 WBA1 taktet ständig

    Vitodens 200 WBA1 taktet ständig: Hallo Experten, meine Vitodens 200 Baujahr 2003 taktet sich um den Verstand:mauer Gerade in der Übergangszeit ist der ablauf folgendermaßen:...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden