Vorhandenen Revisionsschacht nach unten abdichten

Diskutiere Vorhandenen Revisionsschacht nach unten abdichten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, ich habe ein Problem mit unserem Revisionsschacht im Haus (Bj.66). Wohl durch das derzeitige Wetter (gefrosteteer Boden und viel...

  1. Andrew0001

    Andrew0001

    Dabei seit:
    21. August 2008
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    amateur
    Ort:
    hamburg
    Hallo Experten,
    ich habe ein Problem mit unserem Revisionsschacht im Haus (Bj.66). Wohl durch das derzeitige Wetter (gefrosteteer Boden und viel Regen) habe ich drückendes Wasser im Schacht. Der Schacht im Keller ist ca. 70 cm tief hat die Maße 50cm x 100 cm . Unten liegt die Grundleitung mit Rückstauklappe (die ist relativ neu, in Ordnung und absolut durchlässig, habe ich nachgesehen). Die Leitung liegt auf Kies und darunter ist lediglich Erde.

    Der Schacht war vor zwei Tagen fast ganz gefüllt, was zur Ursache hatte, dass der Kellerbereich in einem etwas geringerem Niveau Wasser austrat und zwar dort, wo die Leitung drunter verläuft.

    Es hat den Anschein und das wird es auch sein, dass das Wasser von unten in den Schacht drückte. Dieser ist ja auch in der unmittelbarer Nähe zur Außenwand (Vorgarten, dann Straße). Mir wurde empfohlen den Boden des Schachts (die Wände sind aus Beton) auch noch im Bodenbereich mit Beton oder Estrich etc auszugießen. Hierzu müsste ich den Kies entfernen und dann direkt auf den Beton einbringen. Nun die Frage, würdet Ihr auch Beton/einfachen Estrich nehmen oder etwas anderes? Eine Bitumenbahn zunächst auf die Unterseite? Solche Wettersituationen sind selten (gesättigter Boden) dennoch überlege ich für den Fall der Fälle eine Tauchpumpe für den Schacht anzuschaffen. Klar, die Drainage wird in diesem Bereich nicht optimal sein, aber ein Aufgraben möchte ich vermeiden. Hinter dem Schacht (Richtung Haus) ist das Gelände recht abschüssig, so dass Wasser nicht gegen die Außenwand drückt. Vor dem Haus verläuft die Straße ebenerdig mit leichtem Gefälle vom Haus weg.

    Ich danke Euch für Meinungen und Tipps
    Gruß Andrew
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gast036816

    Gast036816 Gast

    Revisionsschacht nachträglich abdichten

    Wenn ich es richtig verstanden habe, steht temporäres Grundwasser - Schichtenwasser - im Schacht bis zur Sohlplatte vom Keller an. Der Revisionsschacht hat keine Sohlplatte.

    Wenn der Revi-Schacht gedichtet werden soll, schlage ich folgende Vorgehensweise vor:

    - Sohle im Revi-Schacht ca. 25 cm tiefer ausheben, wenn nicht möglich bis UK
    Schachtwand,
    - Sauberkeitsschicht Estrich 5 cm einbauen,
    - in die Sohlwände ca. 5 cm über Estrich im Abstand e 10 cm Bohrungen setzen, D = 12
    mm, ca. 5,00 cm tief,
    - mit Epoxidharz in die Bohrungen Bewehrungsstahl D = 10 mm einkleben, ca. 10 - 15 cm
    herausschauen lassen,
    - Sohlplatte säubern,
    - die Klebeanker mit Bewehrungsstahl D = 10 mm verbinden, Rödeldraht,
    - Sohlbeton einbringen, ca. 20 cm hoch und gut verdichten,
    - Oberfläche fein glätten,
    - die Rückstauklappe säubern und funktionsfähig halten,
    - wenn durch Anschlussfugen und an der Rückstauklappe wieder Schichtenwasser eindringt,
    dann von einem Fachbetrieb mit Epoxidharz verpressen lassen, kann sein, dass das
    mehrfach wiederholt werden muss, bis alles dicht ist,

    Da hier sowieso kein DIN-gerechter Aufbau möglich ist, kann auch bituminösen Bahnen verzichtet werden, funktioniert auch nicht in Verbindung mit der Epoxidharzverpressung.

    Eine Tauchpumpe mit Schwimmerschaltung dürfte die günstigere Lösung sein.

    Kopf hoch, auch dieses Problem ist lösbar.

    Viele Grüße aus Berlin
     
Thema:

Vorhandenen Revisionsschacht nach unten abdichten

Die Seite wird geladen...

Vorhandenen Revisionsschacht nach unten abdichten - Ähnliche Themen

  1. Aufgestemmte Fuge zum Erdreich wieder abdichten

    Aufgestemmte Fuge zum Erdreich wieder abdichten: Hallo, wir haben einen Anbau, der ca. 30 cm Tiefer als der Altbau liegt. Die Bodenplatte des Anbaus wurde 1978 an das Fundament des Altbaus...
  2. Haustür Abdichten/Anschluss

    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  3. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten

    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  4. Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?

    Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?: Hi, wir Bauen ein Haus ohne Keller, mit folgendem Aufbau: Bodenplatte: - 15cm Schottertragschicht - 25cm Tragende Bodenplatte - 24cm Hohe...
  5. Abdichtung Balkontür

    Abdichtung Balkontür: Hallo, ich war neulich bei meinem Vater und habe dort mit entsetzen feststellen müssen wie kalt doch sein Schlafzimmer ist. Anbei Bilder in denen...