Wärmepumpe DV mit ca. 4KW

Diskutiere Wärmepumpe DV mit ca. 4KW im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; hallo, gibts nen Hersteller der eine DV-Wärmepumpe in der Leistungsgröße ca. 3-4 KW (E0/W35) im Angebot hat. Ich habe bisher leider nichts...

  1. alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25. Juni 2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    hallo,

    gibts nen Hersteller der eine DV-Wärmepumpe in der Leistungsgröße ca. 3-4 KW (E0/W35) im Angebot hat.
    Ich habe bisher leider nichts gefunden.
    Bei einem Hersteller aus Österreich gibts zwar eine mit 2.2KW die nächste dann aber erst wieder jenseits der 5KW
    Für Erdkollektor stehen halt leider nur ca. 100-120m² zur Verfügung

    Alexander
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und wieviel Heizleistung wird insgesamt benötigt?
    Ist der Boden geeignet? (evtl. höhere Entzugsleistung möglich)

    Gruß
    Ralf
     
  4. alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25. Juni 2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Heizlastberechnung gemacht nach dem einfachen Verfahren
    Transmissionsheizlast mit Wärmebrückenzuschlag 0.05 auf den U-Wert der Bauteile.
    Ohne WRG bei Lüftung
    Transmissionsheizlast: 2.800W (ohne Wärmebrücken 2.300)
    Lüftung: 1.480 W
    dass ist Dämmstandard obere Grenze, und WRG ist ja nicht berücksichtigt.

    Der Boden auf der Fläche muß eh erst mal raus weil da noch die RW-Versickerung rein muß.

    Würde ja eher zu einer LWP tendieren (großes Passivhausgerät), aber da ja Erdarbeiten anfallen wäre eine DV mehr als eine Überlegung wert
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist verdammt wenig. Bist Du sicher, daß Du keine Flächen "vergessen" hast? :D

    Bei der geringen Heizlast wird auch der Wärmebedarf gering sein. Da wäre zu überlegen, ob eine DV überhaupt ihre Vorteile, wie bessere Leistungszahl, ausspielen kann. Ich könnte mir vorstellen, daß sich die höheren Investitionskosten kaum amportisieren können.

    Wie möchtest Du die WW Aufbereitung gestalten?

    Gruß
    Ralf
     
  6. alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25. Juni 2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    nein keine Flächen vergessen. Der Warmwasserbedarf 4 Personen bisher rd. 2.200KWh/a Elektroboiler mit Nachtstrom + ??KWh mit dem kleinen Durchlauferhitzer in der Küche.

    Die erwähnte kleine DV bringt 2.2KW bei E4/W35 COP 4 Kollektorrohr 75m

    Mit der Unterdimensionierung könnte man evtl. noch heizen. Nur was hält der Erdkollektor davon?

    Warmwasser mit einer 2. derartigen Pumpe COP ca. 3.6 dann wären 150m Erdkreis zu verlegen was wohl noch grad so ginge bei 120m² Fläche

    Leistungsmäßig nicht berauschend. Interessant ist halt der Stückpreis von ca. 2.600€ (inkl. Kollektorrohr!)

    Eine 4KW mit besserem COP wäre halt schon interessanter.
     
  7. Bugs

    Bugs

    Dabei seit:
    15. Oktober 2007
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Ort:
    Österreich / NÖ
    Hallo,
    habe auch einige Zeit bei der Suche nach einer Wp in diesem Bereich verbracht.
    Leider ist dieser Leistungsberech für die Hersteller leider noch nicht lukrativ genug.

    Bei unserem Passivhaus (Heizlast 3kw lt. OIB) hatte ich erst die Überlegung eine kleine Wp fürs Warmwasser zu verwenden und eine mit 3-4kw für die Heizung.

    Nun dentiere ich dazu eine 6kw Wärmepumpe zu verwenden die für beides verwendet wird.
    Mittels einer Regelung wird vorrangig das Wasser in einem 500Liter Frischwasserbehälter bereitgestellt und bei Bedarf auch die Heizung direkt betrieben.

    Lt meinem Installateur sollte es auch kein Problem darstellen das die Pumpe das Warmwasser auf ca 50-55°C aufheizen wird und die FBH mit Niedertemperatur betrieben wird.

    Wobei ich mich diesbezüglich noch genauer informieren sollte.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. planfix

    planfix Gast

    AUA!!!
    sperrzeiten berücksichtigt?
    aufheizzeit? oder handelt es sich um eine garage?:biggthumpup:
    ok, ... wenn du ein passivhaus baust.
    aber warum dann nicht gleich mit der 5kW auch gleich WW bereiten?
    wenn das kein passivhaus wird, wird der erdkollektor ausgelutsch, nix E0 oder E4, dann reden wir wieder über die JAZ, bzw COP, weil E0 ist dann nicht mehr.:irre
     
  10. #8 alex2008, 9. September 2008
    Zuletzt bearbeitet: 9. September 2008
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25. Juni 2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Platz für Erdkollektor 100-120m²

    wenn ich den Platz hätte... die erwähnte größere benötigt halt ca. 210m² und hat 5.3KW zu bieten, und 300-375m Kollektorrohr auf 120m²....

    Aus meinen anderen Beiträgen vielleicht nicht deutlich hervorgegangen:
    Transmissionsverluste und Lüftungsverluste wären Maximalwerte!
    1. Es wird Wärmebrückenfrei wie möglich gebaut
    2. Es wird kontrolliert mit WRG gelüftet
    3. Der Dämmstandard ist der Mindeststandard den wir uns gesetzt haben, da geht noch etwas nach unten.
    Zudem Ergeben Heizlastberechnung + Aufheizzuschläge + Stromsperrenzuschlag eine nette Überdimensionierung zusammen.
     
Thema:

Wärmepumpe DV mit ca. 4KW

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe DV mit ca. 4KW - Ähnliche Themen

  1. HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen

    HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen: In unserem Neubau wird mit LW-Wärmepumpe geheizt werden. Im Moment plane ich den Grundriss noch. Mich würde mal interessieren, wie laut so eine...
  2. Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe

    Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe: Hallo, wir sind ein 4 Personen Haushalt in einem Einfamilienhaus. Das Haus hat ca. 130 m³ Wohnfläche und ist Baujahr 1998. Unsere aktuelle...
  3. effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe?

    effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe?: Hallo! Welche ist die effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe (modulierende Wasser-Wasser Wärmepumpe mit 2 Brunnen)? Ist ein System...
  4. Abstand Erdsonde zu Wärmepumpe?

    Abstand Erdsonde zu Wärmepumpe?: Guten Abend, wir sind gerade in den letzten Zügen des Grundrisses für unseren Neubau. Heizungstechnisch möchte ich gerne eine Wärmepumpe mit...
  5. Biberschwanz auf Gartenhaus bei ca. 12Grad

    Biberschwanz auf Gartenhaus bei ca. 12Grad: Hallo, ich hab mein Gartenhaus mit ca. 12 Grad Dachneigung gebaut (2,5 Meter Sparren auf 52cm höhe) und dann mit Rauspund belegt und darauf V13...