Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser

Diskutiere Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Leider kriege ich keine Infos mehr dazu raus. Auch in dem Handbuch lässt sich nichts finden.

  1. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Leider kriege ich keine Infos mehr dazu raus. Auch in dem Handbuch lässt sich nichts finden.
     
  2. #62 Wieland, 18.12.2022
    Wieland

    Wieland

    Dabei seit:
    06.10.2012
    Beiträge:
    501
    Zustimmungen:
    67
    Beruf:
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Ort:
    Bürstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Hallo Themenstarter,
    Als absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektrizität,
    möchte ich doch eines anmerken!

    Normalerweise haben alle Elektrische Geräte eine
    Sogenannte Nennleistung.

    unsere Bohrmaschine 500 Watt, wenn ich diese 12Stunden am Stück laufen lasse ,müsste diese
    6000 Watt also 6KW verbraucht haben.

    Ich persönlich würde zunächst alle Entnahmestellen
    Wie Herd, Kühlschrank also alle angeschlossenen
    Geräte mit der Täglichen Nutzungsdauer und Nennleistung zusammen addieren oder alle Entnahmequellen ausschalten und den Stromzähler
    Beobachten!

    In kürze ist der Verursacher gefunden!

    Grüße
    Michael
     
  3. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Wir haben das Problem gefunden per Telefon. IDM kann zwar keinen schicken, weil das Sache des Installateurs ist. Aber die Sole-Leitung hat eine Leckage und der Druck ist deutlich unter 1 bar. Das Manometer ist außerhalb der Wärmepumpe am Solekreislauf. Deswegen habe ich da nicht darauf geachtet. Wir haben tatsächlich noch einen Sole Kanister. Von daher müssen wir noch einen Installateur finden der das macht.
     
  4. #64 driver55, 19.12.2022
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.404
    Zustimmungen:
    1.536
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Das hat die Fehlermeldung doch schon signalisiert.
    Und ja, an der Soleleitung sitzt i.d.R. ein Manometer. Wert sollte aber auch im WP-Menü zu finden sein.

    Ich bleib‘ dabei —> Ursache MAG.
     
  5. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Ja wie gesagt tropft es auch aus der Sole Leitung. Manometer zeigt Druck nahe 0,5 bar. Habe schon die richtige Sole besorgt. Morgen hat sich ein anderer Installateur erbarmt den Soledruck wieder herzustellen und der Leckage auf den Grund zu gehen. Ich hoffe das klappt auch alles. Langsam wird es trotz steigender Außentemperaturen echt grenzwertig.
     
  6. #66 klappradl, 21.12.2022
    klappradl

    klappradl

    Dabei seit:
    10.02.2021
    Beiträge:
    2.050
    Zustimmungen:
    879
    Beruf:
    Abfallentsorgung
    Ort:
    Düsseldorf
    Wenn die Bohmaschine im Leerlauf 12h vor sich hin läuft, dann nicht
    Außerdem wären das Wh. :)
     
    profil gefällt das.
  7. #67 Fred Astair, 21.12.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.117
    Zustimmungen:
    6.071
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Warum äußerst Du dich dann zu Themen, von denen Du nichts verstehst?

    Hoffentlich nicht in dieser Reihenfolge. Zuerst Leckage suchen und beheben und dann Sole auffüllen.
     
    driver55 gefällt das.
  8. #68 driver55, 21.12.2022
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.404
    Zustimmungen:
    1.536
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wo genau? Was steht denn unter Wasser (Sole)?
    Das sieht man doch auch ohne Manometer.
     
  9. #69 Wieland, 21.12.2022
    Wieland

    Wieland

    Dabei seit:
    06.10.2012
    Beiträge:
    501
    Zustimmungen:
    67
    Beruf:
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Ort:
    Bürstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    I
    Wir hatten in Ireland bei einem gemieteten Häuschen einen Wahnsinnigen Stromverbrauch,

    da lief die Straßenbeleuchtung drüber.

    An den Nennleistung der angeschlossenen Geräte,
    können zumindest Fehlerquellen ermittelt oder ausgeschlossen werden.Fred

    Grüße

    Michael
     
  10. #70 klappradl, 21.12.2022
    klappradl

    klappradl

    Dabei seit:
    10.02.2021
    Beiträge:
    2.050
    Zustimmungen:
    879
    Beruf:
    Abfallentsorgung
    Ort:
    Düsseldorf
    Nö!
    Meine Espressomaschine hat eine Leistung von 2400 W.
    Im Mittel sind das (glücklicherweise!) erhebllich weniger.
     
  11. #71 driver55, 21.12.2022
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.404
    Zustimmungen:
    1.536
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Vorschlag: Zurück zum Thema und nicht das 1x1 der E-Technik diskutieren….;)
     
  12. #72 petra345, 21.12.2022
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.975
    Zustimmungen:
    949
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    35 kWh Strom für die Wärmepumpe pro Tag bei 220 m² Wohnfläche entspricht 3,5 kg Öl bzw. 3,5 m³ Gas, die von der WP noch multipliziert werden.
    Es mag hoch sein. Aber ausergewöhnlich hoch erscheint es mir nicht.
    .
     
  13. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Anderer Installateur war da und hat die Leckagen gefunden, behoben und die Wärmepumpe wieder zum Laufen bekommen. Heute definitiv unsere persönlichen Helden. Das Problem war die Zu- und Ableitung der Sole in die Wärmepumpe. Unser Installateur der die Anlage installiert hat und mit dem wir Probleme haben, hat Kupplungen mit dünnen Wänden und einer Flachdichtung genommen. Der Installateur meinte das das so gar nicht dicht sein kann, da die Dichtung kein "Fleisch" hat und beim zudrehen vermutlich schon abrutscht. Er hat jetzt entsprechende Zwischenstücke eingebaut die überhaupt erst so abgedichtet werden können. Vielleicht wisst ihr was er meinte. Jedenfalls ist an allen Teilen die geschraubt waren Sole rausgelaufen und auch schon richtig angelaufen. Er meinte das man das so nicht baut wenn man Ahnung von Sole Systemen hat.
     
  14. #74 driver55, 21.12.2022
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.404
    Zustimmungen:
    1.536
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Und der Raum steht quasi „unter Wasser/Sole“ und ihr merkt nichts?:respekt
    Ich sag nix.
     
  15. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Neee, um Gottes willen. Wer hat gesagt der Raum stand unter Wasser? Es gab an einer Stelle eine kleine Pfütze fast schon hinter dem Gerät und ansonsten ist es unter der Dämmung verlaufen.
     
  16. #76 BM63869, 11.10.2023
    BM63869

    BM63869

    Dabei seit:
    11.10.2023
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Servus, wurde die Anlage nicht von einem IDM Techniker in Betrieb genommen? Dabei werden normalerweise alle Komponenten und die korrekte Hydraulik überprüft. Die Puffergröße ist schon okay so, er ist ja zweigeteilt. Für eine ordentliche Kühlung wäre evtl. aber eine Hydraulik mit separatem Kältespeicher sinnvoll gewesen. Dazu müsste man aber die genauen Voraussetzungen und Werte des Gebäudes, Kühllast usw. kennen.
    Ich würde Dir empfehlen dich mit IDM direkt in Verbindung zu setzen und denen den Fall zu schildern, wenn nicht bereits geschehen. Sollte keine Werksinbetriebnahme durchgeführt worden sein und der ausführende Heizungsbauer nicht explizit von IDM dazu befähigt worden sein die IB selbst vorzunehmen, geht das garnicht und sollte unbedingt nachgeholt werden.
     
Thema: Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wärmepumpe verbraucht 100 kwh am tag

    ,
  2. Terra sw 13 Stromverbrauch

    ,
  3. hoher stromverbrauch wärmepumpe

Die Seite wird geladen...

Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser - Ähnliche Themen

  1. Dampfsperren-Wahnsinn

    Dampfsperren-Wahnsinn: Moin Leute, Ich bin neu in der ganzen Bauthematik und habe mit Massahaus gebaut, also ein Fertighaus Holzständerbauweise, mit welchem ich auch...
  2. Innendämmung mit Bauplatte - wirklich Wahnsinn?

    Innendämmung mit Bauplatte - wirklich Wahnsinn?: Habe unser Schlafzimmer Aussenwand nach leichtem Schimmelbefall (Taupunktunterschreitung da Fenstersturz als Kältebrücke) von innen mit Bauplatte...
  3. Offene Treppe bzw. Galerie = bahnbrechend oder Wahnsinn?

    Offene Treppe bzw. Galerie = bahnbrechend oder Wahnsinn?: Beim Versuch einen Überblick über zeitgemäßes Bauen zu erhalten, stoße ich neugierig auf offene Treppen oder Galerien - häufig bleibt bei...