Wandaufbau

Diskutiere Wandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, eine Frage zum richtigen Aufbau einer Holständerwand. Sachverhalt ist folgender: Auf der Innenseite einer Außenwand ist ein...

  1. Potter

    Potter

    Dabei seit:
    23.04.2011
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schreiner
    Ort:
    Bayern
    Hallo Forum,
    eine Frage zum richtigen Aufbau einer Holständerwand.
    Sachverhalt ist folgender: Auf der Innenseite einer Außenwand ist ein beheiztes Wohnzimmer auf der anderen Seite eine geschlossene Garage.
    Der Aufbau (v. innen n. außen): Fermacell 15mm, I-Ebene 40mm, OSB 3 15mm, Holzfaserdämmung 240mm, Fermacell 15mm.
    Ist der Aufbau so schon ok?

    Danke
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    :yikes

    ...warum Fermacell innen + außen?

    ...warum nur 40mm Inst.-ebene?

    ...reicht 15mm OSB für die Statik?

    ....wie gehts aussen weiter?
     
  3. Potter

    Potter

    Dabei seit:
    23.04.2011
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schreiner
    Ort:
    Bayern
    Fermacell innen, weil ich entweder Fermacell oder Rigips als Auswahl hab.
    Statik ist doch über die OSB Platte gewährleistet, oder?
    40mm I-Ebene zu wenig? Warum mehr?
    Fermacell ist auf Garagenseite weil die irgendwann mal auch verspachtelt wird.
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    frag deinen elketriker nach der up-dosen-montage bei 40mm
    und den "planer" nach der statik, bes. aussteifungsberechnung.
     
  5. #5 fred1953, 27.11.2011
    fred1953

    fred1953

    Dabei seit:
    26.11.2011
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holztechniker
    Ort:
    Potsdam
    Grundsätzlich ist gegen den Aufbau nichts zu sagen. Aussteifung ist vermutlich durch die OSB und Fermacellplatte gegeben. Aber vorsorglich vom Statiker prüfen lassen. Tiefe der Inst-Ebene scheint zu wenig zu sein. Schalterdose 60 mm, Du hast aber insegesamt nur 55 mm. Aber mal mit dem Elektriker besprechen.
    Gruß Friedrich.
     
  6. #6 Gratwanderer, 19.12.2011
    Gratwanderer

    Gratwanderer

    Dabei seit:
    10.11.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wesel
    Die Wand zwischen Garage und Wohnzimmer könnte auch in F90 Qualität gefordert sein (siehe Baugenehmigung)
    Dann ändert sich der Aufbau.

    Bitte daran denken, eine Außenwand nach Außen hin diffusionsoffener als nach Innen hin zu gestalten.

    Um bei obigem Werkstoff zu bleiben hier der Link zu weiteren Infos:

    http://www.fermacell.de/de/docs/FERMACELL_Innen_Aussenwaende_f90b.pdf
     
  7. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Statisch gesehen ist die Scheibenwirkung durch die 15 mm OSB 3 platte schon gegeben. Oftmals wird allerdings für Garagen eine Verkleidung in F90 gefordert. Das mit einer Lage Fermacell zu erreichen ist nicht möglich. Was die Dosen anbelangt, diese gibt es auch in flacher. Von der Bauphysik her dürfte es aber kein Problem geben.
     
Thema:

Wandaufbau

Die Seite wird geladen...

Wandaufbau - Ähnliche Themen

  1. Wandaufbau Bad

    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  2. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie

    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  3. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)

    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
  4. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz

    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  5. Wandaufbau

    Wandaufbau: Moin, wir haben neue bodentiefe Fenster bekommen. Natürlich sind diese wesentlich dicker als die alten von 1979. Nun muss ich rechts und links...