Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?

Diskutiere Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, anbei das Schema wie bei mir die Wasserleitungen gelegt wurden (Neubau). - Zuleitung Warmwasser (rote Linie) mit 26x3 Verbundrohr -...

  1. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16. Oktober 2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Hallo, anbei das Schema wie bei mir die Wasserleitungen gelegt wurden (Neubau).

    - Zuleitung Warmwasser (rote Linie) mit 26x3 Verbundrohr
    - Zirkulationsleitung (blau gestrichelte Linie) aus 16x2 Verbundrohr

    Es wurden keine Regelventile eingebaut und auch nicht durch Berechnung der Leitungslängen die Querschnitte dementsprechend angepasst.
    Es ist durchgehend vom Warmwasserspeicher im Keller bis ins Dachgeschoss überall 26ér (Rote Linie) Rohr verlegt und der "Rückfluss/Zirkulationsleitung" mit einem 16ér Rohr (blaue gestrichelte Linie) zurück in den Speicher.
    Vor dem Speicher ist eine Zirkulationspumpe eingebaut.
    Kann das überhaupt mit den vielen T-Stücken in der Zirkulationsleitung ohne irgendwelchen Hydraulischen Abgleich funktionieren?
    Ich befürchte das die Zirkulation nur im Kellergeschoss gegeben ist und im EG/DG nicht (geringster Widerstand).
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Memento

    Memento

    Dabei seit:
    12. Mai 2011
    Beiträge:
    539
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Die Frage ist ob man wirklich überall ne Zirku braucht. Im Keller?

    Wir haben auch überall Zirku aber die läuft nur frühs von 6-8 ihr im 50:50 Takt.
     
  4. #3 Achim Kaiser, 16. Oktober 2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    So wie gezeichnet mit normalen T-Stücken : NEIN.
    Grundsätzlich sollte geprüft werden ob nicht gänzlich auf den Energieverbrauchstreiber Zirkulation verzichtet werden kann.

    In vielen Fällen ist das mit minimalsten Komforteinschränkungen möglich und senkt den Energieverbrauch zur WW-Bereitung - je nach Anlage - um Faktor 2 bis 5 (!).

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #4 Rudolf Rakete, 16. Oktober 2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Das ist ideal um alles mögliche an Bakterien in den Leitungen zu züchten, hoffentlich ist die Warmwasserbereitung dann dauerhaft auf über 55°C eingestellt. Ansonsten-> ideale Zuchbedingungen!
     
  6. #5 Rudolf Rakete, 16. Oktober 2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Wenn die Leiungen ordentlich gedämmt werden hält sich der "Energieverbrauch" in Grenzen.
     
  7. Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27. Oktober 2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Ist ein 26x3 nicht aber schon ne dicke Nummer für 'ohne Zirkulation' Da ist ja dann doch schon etwas mehr Wasserinhalt drin, als nur bei ne dünneren Leitung, oder?
     
  8. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Er kann ja die 26er Leitung stilllegen und über die 16er versorgen. Wird wahrscheinlich kein Mensch merken und das WW ist schnell da, wenn die Leitungen nicht kilometerlang um jede Ecke gelegt wurden.
     
  9. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16. Oktober 2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Danke für die Antworten...
    Mal abgesehn vom Energieverbrauch und wie man es hätte machen können... Mich interessiert ob das SO wie es ist funktionieren wird und wenn ja oder nein, das warum...
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Naja, bei der Anzahl an Zapfstellen könnte man das bei gleichzeitiger Nutzung sehr wohl merken. Ggf. unangenehm merken...
    Und wir wissen nicht, ob da z.B. nicht irgendwo ne Urwaldbrause etc. dabei ist!
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das mit dem "Weg des geringsten Widerstands" ist Unsinn!
    Der Volumenstrom teilt sich auf (zwar ungleich, aber das sollte auch noch fürs DG reichen können).
     
  12. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Im EFH sind wohl selten mehr als 2 Zapfstellen in Betrieb...

    Das Warum (es nicht funktionieren wird) hat der TE doch bereits erkannt. Wasser ist nicht blöd und quält sich durchs Dachgeschoss, wenn es durch den Keller viel leichter zurück in den kuschligen Speicher kommt.
    Ob er eine Wasserfallbrause und ein Gastro-Geschirrspülanlage zu betreiben beabsichtigt, kann er uns dann auch gleich beantworten.
     
  13. #12 Achim Kaiser, 16. Oktober 2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Welcher Teil von NEIN ist denn unverständlich ?
    Der vordere oder der hintere ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16. Oktober 2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Das nein von dir ist natürlich verständlich... Nur das WARUM fehlt mir bei deiner Antwort.
    Danke im voraus...
     
  15. #14 gunther1948, 17. Oktober 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ist doch alles gesagt auch das warum.

    gruss aus de pfalz
     
  16. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16. Oktober 2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Also muss ich davon ausgehen das es SO definitiv nicht funtionieren wird?
    Weil gesagt worden ist ja auch:

    Das mit dem "Weg des geringsten Widerstands" ist Unsinn!
    Der Volumenstrom teilt sich auf (zwar ungleich, aber das sollte auch noch fürs DG reichen können).
     
  17. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  18. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Was willst Du eigentlich?
    Willst Du eine Bestätigung für den Unsinn, den jemand verzapft oder willst Du ehrliche fachliche Meinungen?
    Mit welchem Recht forderst Du noch eine Doktorarbeit zur ausführlichen Abwägung aller Für und Wider an?
    Erteile einem Sachverständigen einen Untersuchungsauftrag, bezahle in ordentlich und Du wirst soviel Papier bekommen, wie Du willst aber nerve hier nicht rum, wie ein Kleinkind, dem man erklären soll, warum der Topf auf dem Herd heiß und nicht zum Anfassen ist.
     
  19. #17 Achim Kaiser, 17. Oktober 2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Diese Aussage darfst du gerne mit jedem Wassertropfen ausdiskutieren der das NICHT tut was du erwartest.

    Was machste wenn zum DG nur 3 l/h fließen du aber 40 l/h haben solltest ....
    und vorne 500 l/h reinsteckst und 497 l/h die Kurve anders kratzen ?

    Nach dem Schema hats alleine 5 Punkte an dem sich der Volumenstrom aufteilt ...
    dann ist noch nichts über die Leitungswiderstände bekannt.

    Was am schlechtesten Anlagenteil tatsächlich abgeht und welcher Strang das ist ---> ?
    Von nix bis genügend ist alles drin.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema:

Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?

Die Seite wird geladen...

Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das? - Ähnliche Themen

  1. elektrischen Strom, Heizungswärme und Warmwasser selbst erzeugen

    elektrischen Strom, Heizungswärme und Warmwasser selbst erzeugen: Hallo, ich interessiere mich gerade dafür elektrischen Strom, Heizungswärme und warmes Wasser in der eigenen Immobilie selbst zu produzieren....
  2. Zirkulationsleitung Warmwasserboiler

    Zirkulationsleitung Warmwasserboiler: Hallo, Bei uns wurde im EFH der alte ineffiziente Elektroboiler durch einen modernen WP-Boiler getauscht. Die Situation war bisher so:...
  3. Problem Warmwasser und Zirkulation

    Problem Warmwasser und Zirkulation: Guten Morgen, ich habe ein Problem seit ca 3 Monaten. HB/Sanitär können oder wollen nicht helfen. Vorabfakt: vor 1 Jahr wurde eine neue...
  4. Warmwasserleitung verstopft

    Warmwasserleitung verstopft: Hallo, ich habe einige Fragen an die Experten hier im Forum. Ich weiß nicht genau, wo dieses Thema einzuordnen ist. Sollte die Rubrik hier...
  5. Abgwandelter Rahmenbau (Wandaufbau Ständerbauweise) - funktioniert das?

    Abgwandelter Rahmenbau (Wandaufbau Ständerbauweise) - funktioniert das?: Liebes Bauexpertenforum, ich habe viel gesucht, gelesen und ein wenig davon schon dazu gelernt. Aber so richtig komme ich in meinen...