Warmwasserversorgung EneV

Diskutiere Warmwasserversorgung EneV im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, mein Energieberater hat den Energieverbrauch meines Hauses mit sechs Wohneinheiten berechnet. Ich habe erst jetzt festgestellt, dass er...

  1. #1 henry1000, 2. März 2010
    henry1000

    henry1000

    Dabei seit:
    2. März 2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Berlin
    Hallo,

    mein Energieberater hat den Energieverbrauch meines Hauses mit sechs Wohneinheiten berechnet. Ich habe erst jetzt festgestellt, dass er bei der Warmwasserversorgung angegeben hat, dass diese über die Heizung erfolgen würde. Dies ist jedoch nicht richtig, bei mir erfolgt die Warmwasserversorgung in allen Wohnungen über einen Durchlauferhitzer. In wie weit wäre es wichtig eine Korrektur vornehmen zu lassen, wie würde sich die Korrektur der Warmwasserversorgung insgesamt auswirken?

    Hintergrund ist der, dass das Prozedere ziemlich lange dauern würde und mir die Zeit fehlt. Die Unterlagen sind bereits bei der Bank eingereicht.

    Danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Biotron

    Biotron

    Dabei seit:
    11. August 2009
    Beiträge:
    160
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    nix am bau
    Ort:
    Berlin
    das würde den Faktor für die Berechnung der Primärenergie verschlechtern (wenn die Durchlauferhitzer direkt mit Strom gespeißt werden und das Haus keine direkte Stromheizung besitzt)

    Für die Bank ist das nur interessant wenn wenn die Bank KFW heißt und man daruch den erwünscht Fördertarif verfehlt.
     
  4. #3 henry1000, 2. März 2010
    henry1000

    henry1000

    Dabei seit:
    2. März 2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Berlin
    Als Ergebnis kam heraus, dass ich mit den Maßnahmen ein Kfw 100 Haus erreichen würde. Ich müsste hierzu das Dach mit 240mm und die Fassade mit 160mm dämmen, sowie die Fenster tauschen, U-Wert 1,1. Wenn jetzt allerdings der Wert X für die Durchlauferhitzer hinzugerechnet werden würde, könnte ich denn eine Dämmung verwenden, die nicht so dick ist, z. B. 120mm, jedoch trotzdem das KfW 100 erreichen?

    Hier die Daten:

    Bestand :
    Jahres-Primärenergiebedarf Q“p 173,9 [kWh/m²*a]
    Bezogen auf die Gebäudenutzffläche
    (EnEV-Berechnung)
    zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf 52,0 [kWh/m²*a]
    Zuschlag : 40% auf die Neubauwerte : 20,7 [kWh/m²*a]
    maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf 72,7 [kWh/m²*a]
    Transmissionswärmeverlust 1,010 [W/m²K]
    Bezogen auf die Gebäudenutzffläche
    (EnEV-Berechnung)
    Spezifischer Transmissionswärmeverlust H`T 0,500 [W/m²K]
    Zuschlag : 40% auf die Neubauwerte : 0,200 [W/m²K]
    maximal zulässiger Transmissionswärmeverlust 0,700 [W/m²K]
    Planungswerte :
    zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf 50,5 [kWh/m²*a]
    Zuschlag : 40% auf die Neubauwerte : 20,2 [kWh/m²*a]
    maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf 70,7 [kWh/m²*a]
    Jahres-Primärenergiebedarf Q“p 68,2 [kWh/m²*a]
    Bezogen auf die Gebäudenutzffläche
    (EnEV-Berechnung)
    Unterscheitung des Neubauwertes : 2,5 [kWh/m²*a] bzw. 3,5%
    Transmissionswärmeverlust 0,403 [W/m²K]
    Bezogen auf die Gebäudenutzffläche
    (EnEV-Berechnung)
    Unterscheitung des Neubauwertes : 0,297 [W/m²K] bzw. 42,4 %.

    Ergebnis:

    Beide zulässigen Grenzwerte werden unterschritten
    Einstufung :
    Bei der hier geplanten energetischen Sanierung wird das Gebäude in die
    Kategorie KfW 100 einzustufen sein.
    Gründe :
    Grenzwerte KfW100 erreicht bzw. unterschritten
    Grenzwerte KfW70 nicht erreicht bzw. nicht unterschritten
    Maßnahmen der geplanten energetischen Sanierung bei Um- und Ausbau :
    1. Dämmung der Außenwandflächen mit einer mineralischen Dämmung
    Dämmstärke : 160mm, WLG 035
    2. Dämmung der Dachflächen mit einer Mineralwolle WLG035 und einer
    Dämmstärke von 240mm
    3. Ersatz der Fenster durch Isolierverglasungen mit einem Ug von 1.1
    4. Umbau / Erneuerung der Heizung und der Übergabe der Heizwärme

    Gruß
     
  5. Biotron

    Biotron

    Dabei seit:
    11. August 2009
    Beiträge:
    160
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    nix am bau
    Ort:
    Berlin
    sagen wir mal so:
    Ich setzte mal die Glaskugel ein und vermute das Haus wird nicht direkt mit Strom geheizt, und die Durchlauferhitzer sind Strombetrieben.
    Dann verschlechtert sich die Anlagenaufwandszahl deiner Heizung, wenn du das Heißwasser mit Stromdurchlauferhitzern erzeugen lässt.
    Das bedeutet:
    um den zulässigen Primärenergiebedarf zu erreichen müsstest du deine Dämmung sogar dicker machen, nicht dünner.
    Außerdem gibt es für Renovierungen nach ENEV 2009 mindest U-Werte für die einzelnen Bauteile (da könnten z.B. die 12cm 035 als Dämmung zu wenig sein).
     
  6. #5 henry1000, 2. März 2010
    henry1000

    henry1000

    Dabei seit:
    2. März 2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Berlin
    IST Zustand:
    Das Haus wird zurzeit mit einer Ölzentralheizung geheizt. Lediglich die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral, sprich mit einem Durchlauferhitzer also Strom.

    Soll Zustand:
    Die Heizung wird umgestellt auf eine Gasheizung. Die Warmwasserversorgung wird dann zentral von der Heizung erfolgen.

    Aktuell dürfte doch der Primärenergiebedarf höher sein, weil die Warmwasserversorgung über Strom erfolgt.

    Zukünftig fällt ja zumindest für die WW-Versorgung der Strom weg.

    Der Primärenergiebedarf über die zentrale WW-Versorgung mit Gas dürfte doch weniger sein.

    Daher die Frage, ob die Energieersparnis so hoch ist, dass man mit weniger an Maßnahmen trotzdem KfW 100 erreicht?
     
  7. raaner

    raaner

    Dabei seit:
    16. Oktober 2009
    Beiträge:
    204
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Frankfurt
    Was zählt ist doch der Zustand nach der Sanierung. Und wenn dann die Warmwasserbereitung zentral über die Heizungsanlage erfolgt ist die Berechnung doch richtig.
    Wenn die Berechnung für den Bestand keine dezentrale Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer berücksichtigt, ist das Ergebnis ein wenig zu gut. Aber der Bestand ist für das Erreichen des KfW100-Standards auch unerheblich.
     
  8. #7 Achim Kaiser, 2. März 2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Warum wird der Energieträger gewechselt ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. Bernd D

    Bernd D

    Dabei seit:
    20. Februar 2007
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hamburg
    Bisher habe ich mich nicht intensiv genug mit den KfW-Förderprogrammen auseinandergesetzt, daher möge man mich bitte korrigieren, wenn ich falsch liege.

    Um im Rahmen einer Sanierung das Niveau des Effizienzhauses 100 zu erreichen, sind drei Nachweise auf Basis der EnEV 2009 erforderlich:
    1. Qp des Referenzgebäudes darf nicht überschritten werden.
    2. H'T des Referenzgebäudes darf um 15 % überschritten werden.
    3. H'T nach Anlage 1 Tabelle 2 darf um 40 % überschritten werden.

    http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Ho...tt_Energieffizient_Sanieren_151,_152,_430.jsp

    Im vorliegenden Fall scheint Nachweis 1 nicht erfüllt zu sein.
    Nachweis 2 wurde nicht geführt.
    Nachweis 3 ist augenscheinlich korrekt, wenn die Berechnung stimmt (dazu gleich mehr).

    Die geführten Nachweise sind nach EnEV 2009 § 9 Absatz 1 Nr. 1 baurechtlich erforderlich, um die Zulässigkeit der Sanierungsmaßnahme nachzuweisen. Das Erreichen des Effizienzhaus 100-Standards geht nach meinem bescheidenen Kenntnisstand damit nicht einher.

    Nebenbei erwähnt: In Anbetracht der vorliegenden Daten drängt sich mir der Verdacht auf, dass der Aufsteller des Wärmeschutznachweises die Unterschiede zwischen Ug, Uf und Uw nicht so genau nimmt. Das würde auch erklären, warum das sanierte Gebäude trotz Zweifachverglasung und unverändertem (?) unterem Gebäudeabschluss den H'T-Grenzwert für Neubauten um fast 20 % unterschreitet.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. Bauing24

    Bauing24

    Dabei seit:
    30. Oktober 2006
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Franken
    Nachweis überprüfen

    Meines Erachtens liegt beim Nachweis einiges im argen.
    Wie bereits angemerkt sind die ENEV-100 Werte für ein vergleichbares Referenzgebäude einzuhalten bei gewünschter Förderung über die KFW. Der 40%-Bonusaufschlag für Altbau darf nicht angesetzt werden.
    Mir erscheinen die Maßnahmen auch zu einfach, um damit ENEV100 zu erreichen. Aufgrund der höheren Anforderungen aus der ENEV2009 ist es mir bei den wenigsten Nachweisen gelungen nur mit einer Gasheizung, Fassadendämmung und Dachdämmung den Neubaustandard zu erreichen. Vor allem die Gasheizung wird die Bilanz deutlich verschlechtern (kein Solar bzw. anderer regenerativer Energieträger).
     
  12. raaner

    raaner

    Dabei seit:
    16. Oktober 2009
    Beiträge:
    204
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Frankfurt
    Stimmt natürlich auffallend, ich hatte den öffentlich rechtlichen Nachweis im Kopf. Für die KfW-Programme gilt natürlich der Neubauwert ohne die Sanierungsboni.
    Also henry, den Nachweis unbedingt nochmal überprüfen (lassen).
     
Thema:

Warmwasserversorgung EneV

Die Seite wird geladen...

Warmwasserversorgung EneV - Ähnliche Themen

  1. §10 EnEV bei Altbau

    §10 EnEV bei Altbau: Hallo, am 24.11. haben wir einen Notartermin bezüglich eines Hauskaufs. Im Vertragsentwurf des Notares steht folgendes: "auf mögliche...
  2. EnEv Quatsch bei Neubau pflicht? Was wenn nicht...

    EnEv Quatsch bei Neubau pflicht? Was wenn nicht...: Hallo! Wir planen für kommendes Jahr ein Haus zu bauen. 155m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage. Es soll zwar vom Stand der Technik nach KFW 55...
  3. Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014)

    Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014): Hallo, wir stehen grade vor der Entscheidung der Heizanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mir aus einigen Gründen unsympatisch, von daher...
  4. Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?

    Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?: Hallo, wir bauen mit OKAL und planen eine 10 kwp PV-Anlage mit 4,6 kWh Stromspeicher zu verbauen. Nun haben wir das Problem das OKAL uns...
  5. ENEV hier oder Aussage Dachdecker da

    ENEV hier oder Aussage Dachdecker da: Moinsen, ich habe mal eine Frage gg. Ich habe mir vor 2 1/2 Jahren ein Haus gekauft und möchte nun gerne das Dach komplett neu eindecken...