    Hallo Forum!

    Meine Frage betrifft die Installation einer Wasser/Wasser Wärmepumpe in einem Gebiet in dem das Wasser eine erhöhte Mineralisation aufweist.
    Inwieweit hat das Auswirkungen auf den Betrieb der Wärmepumpe? Muss mit verkürzter Lebensdauer gerechnet werden? Sind Zusatzmaßnahmen zu ergreifen?
    Kann hierzu jemand Infos geben?

    Danke!
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Wasserqualität spielt eine wichtige Rolle bei Nutzung einer GW-WP. Die Hersteller spezifizieren üblicherweise Grenzwerte bis zu denen das Wasser mit ihrer WP genutzt werden kann.
    Darüber hinaus kann man auch mit ext. Wärmetauschern arbeiten.
    Doch was hilft es wenn die WP den Betrieb übersteht, aber der Brunnen nach kürzester Zeit unbrauchbar wird (Stichwort: Verockerung)?

    Deswegen steht eine Wasseranalyse auch an erster Stelle bei der Vorplanung einer GW-WP. Danach kommt dann gleich eine Überprüfung der verfügbaren Wassermengen. Erst dann kann man abschätzen ob ein Brunnen brauchbar sein wird.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 andreas1961, 23.03.2015
    andreas1961

    andreas1961

    Dabei seit:
    03.08.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Karlsfeld
    Meine Erfahrung aus fünf Jahre Betrieb einer GWP.
    Mein Brunnen ist ca. 4 Meter tief. Drei Schachtringe + den aufgesetzten Einstiegsdom.
    Das Wasser steht ca. 1,0 bis 1,5 unter der Oberfläche, daher die geringe Tiefe.
    Die Ansaugtemperatur ist in aller Regel nicht unter 9°C.

    ABER: Das Wasser ist stark Eisenhaltig. Das heißt es bildet sich rote Eisenablagerungen. Diese Ablagerungen setzen die Förderpumpe und den Wärmetauscher zu. Jedes Jahr im Oktober hole ich die Pumpe aus dem Brunnen und spüle Pumpe und Wärmetauscher mit einer Reinigungssäure (speziell für Edelstahlwärmetauscher) durch. Zeitbedarf ca. 3 Std. und man braucht eine wenig körperliche Fitness.
    In kalten Wintern habe ich Februar/März Probleme mit der WW Bereitung. Schlagwort "Sauggas Untertemperatur". Sauggastemperatur ist die Kältemitteltemperatur nach dem Verdampfer und Grundwasserwärmetauscher.

    Zur Verdeutlichung:
    Im Heizbetrieb habe ich nach mehreren Stunden Laufzeit folgende Werte
    Grundwasser Ansaugtemperatur 10°C
    Grundwasser Abgabetemperatur 8°C
    Sauggas Temperatur 8,2°C
    WarmWasserbetrieb:
    Grundwasser Ansaugtemperatur 10°C
    Grundwasser Abgabetemperatur 8°C
    Sauggas Temperatur fällt innerhalb von 30 min unter 4°c und die Anlage geht auf Störung.

    Der Hintergrund ist der deutlich höhere Temperaturhub bei der WW (Pufferspeicher) Bereitung, gegenüber dem Heizbetrieb. Was mich rettet sind folgende Tatsachen:
    1. Das WW wird bei Bedarf über einen Wärmetauscher aus dem Puffer erzeugt. Keine Legionellen Problematik. Daher sind 40°C Puffertemperatur kein Problem.
    2. Zusätzlicher Durchlauferhitzer für das Küchenspülbecken.
    3. Die Störung stoppt die Anlage nur dauerhaft, wenn sie zwei Mal direkt hintereinander Auftritt. Da ich den WW-Puffer nur zwischen 5:00 und 6:00 lade überlebe ich das.

    Ich plane diesen Sommer auf eine Sonden-Bohrung umzusteigen. Damit hoffe ich das jährliche Spülen und die winterliche Zitterpartie vom Hals zu bekommen.

    Mein dringender Appell: Vollständige Wasseranalyse (Eisen, Mangan) mit einem Fachmann klären was davon als Schwebstoff ausfällt.
     
Thema:

Wasser/Wasser WP bei hoher Mineralisation

Die Seite wird geladen...

Wasser/Wasser WP bei hoher Mineralisation - Ähnliche Themen

  1. Wasser läuft nicht ab. Mit der Bitte um Hilfe!

    Wasser läuft nicht ab. Mit der Bitte um Hilfe!: Guten Morgen liebe Leute, erstmal vorab, vielen lieben Dank, für Eure Hilfe und Unterstützung. Ich habe folgendes Problem: Und zwar, läuft bei...
  2. Neue Mauer im Wasser

    Neue Mauer im Wasser: Hallo, bei uns wird gerade ein neues Stockwerk aufgebaut mit Ziegel. Dafür wurde der alte Dachstuhl abgetragen, eine Haut auf die Decke geschweißt...
  3. Wasser ableiten mit Trapezblech

    Wasser ableiten mit Trapezblech: Guten Tag Habe eine Überdachung auf meiner Terasse gebaut. Diese wollte ich mit Trapezblech bedecken. Damit etwas mehr Licht reinkommt will ich 3...
  4. Wasser im Keller - Baumangel oder höhere Gewalt?

    Wasser im Keller - Baumangel oder höhere Gewalt?: Hallo, im April dieses Jahres wurde unser Neubau (Miethaus) fertiggestellt und vom Generalunternehmer übergeben. 3 Monate später drang beim...
  5. Wasser im Keller bei hohen Grundwasser Altbau 76

    Wasser im Keller bei hohen Grundwasser Altbau 76: Hallo, wir haben wenn es viel regnet vor allem um diese Jahreszeit Wasser im Keller nicht viel aber lästig... Das Wasser kommt immer an einer...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden