WDVS an Vollziegelmauerwerk

Diskutiere WDVS an Vollziegelmauerwerk im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...

  1. Jlz

    Jlz

    Dabei seit:
    13.06.2026
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    3
    Hi!

    ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS.

    Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS drauf zu packen. An einer Gebäudeseite jedoch ist es aber geometrisch nicht ganz einfach und die Platzverhältnisse sind etwas knapp.

    Der Energieberater hat vorgeschlagen an dieser Seite 10 cm Resolhartschaum zu verwenden. Damit lässt sich auf dem Papier die selbe Dämmleistung erreichen.

    Ich habe da so meine Bedenken und tendiere eher dazu 10 cm Steinwolle zu nehmen (und die geringere Dämmleistung in Kauf zu nehmen). Wenn mal Feuchtigkeit am Mauerwerk entsteht, würde sie besser entweichen.

    Wie ist eure Einschätzung hierzu?

    Vielen Dank!
     
  2. #2 VollNormal, 28.06.2026
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.325
    Zustimmungen:
    2.956
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Warum sollte sie das tun?
     
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 nordanney, 29.06.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.762
    Zustimmungen:
    3.983
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Resol ist deutlich schwieriger zu verarbeiten. Mein ganzes Haus ist damit gedämmt - Sanierung Haus aus den 60ern. Nein, richtig verarbeitet - gilt nicht nur für Resol - kommt da keine Feuchtigkeit. Und auf einen möglichen Rohrbruch hin die Dämmung auszusuchen, ist dumm. Ansonsten gibt es keinen Grund für Feuchtigkeit.

    P.S. Knapp doppelt so gute Dämmwirkung solltest Du nicht einfach aufgeben. Der Energieberater berät doch gut.
     
    Jlz gefällt das.
  4. Jlz

    Jlz

    Dabei seit:
    13.06.2026
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    3
    Bspw. weil irgendwo etwas nicht korrekt ausgeführt wurde. Oder weil von unten etwas Feuchte im Mauerwerk hochdrückt
     
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.373
    Zustimmungen:
    5.890
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Dann solltest du die Bauwerksabdichtung sanieren
     
Thema:

WDVS an Vollziegelmauerwerk

Die Seite wird geladen...

WDVS an Vollziegelmauerwerk - Ähnliche Themen

  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab

    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht

    Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht: Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer...
  3. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen

    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  4. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS

    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  5. Übergang: Sockeldämmung + WDVS

    Übergang: Sockeldämmung + WDVS: Hallo zusammen, unser Haus (Bj. 1964) bekommt ein WDVS und eine Sockeldämmung. Aktuell unklar: wo stoßen beiden Systeme aufeinander. - Muss das...