WDVS Eignung von Komponenten: Wasseraufnahme

Diskutiere WDVS Eignung von Komponenten: Wasseraufnahme im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten gerne ein WDVS-System mit Betonriemchen an unserem Haus montieren lassen. Das Problem dabei ist, dass in fast allen...

  1. #1 Bearfass, 29.04.2019
    Bearfass

    Bearfass

    Dabei seit:
    11.06.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Einzelhandelskaufmann
    Ort:
    Krefeld
    Hallo zusammen,
    wir möchten gerne ein WDVS-System mit Betonriemchen an unserem Haus montieren lassen. Das Problem dabei ist, dass in fast allen Zulassungen verschiedener Systeme die DIN 10545-3 als Prüfverfahren der zulässigen Wasseraufnahme zu Grunde gelegt wird. Der Anwendungsbreich dieser Norm bezieht sich nur auf keramische Stoffe (Fliesen & Klinker).

    Für Betonsteine ist eigentlich die 712-11 einschlägig, die die Wasseraufnahme in g/m²*s und nicht in Prozent angibt und auch ein anderes Prüfverfahren fordert.

    Kann man solche Riemchen in Anlehnung an 10545-3 prüfen lassen, um so den Zulassungen zu entsprechen?

    Gibt es andere Möglichkeiten? Die Hersteller sind hier leider sehr wortkarg

    Gruß

    Bearfass
     
  2. #2 Gast 85175, 29.04.2019
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Natürlich sind die wortkarg, Du hast nämlich das grundlegende Problem nicht erfasst, wirfst aber schon mit komplexen Nebenthemen um dich.

    Die Zulassung ist bauordnungsrechtlich dazu da die Standsicherheit und den Brandschutz der WDVS sicherzustellen. Die Wasseraufnahme ist da nur ein Nebenthema das auf die Standsicherheit rausläuft.

    Es ist jetzt so, es geht nicht die Betonriemchen zu testen und dann zu behaupten sie seien jetzt Systembestandteil nur weil die Wasseraufnahme passt. Man müsste die Riemchen dann auch in die Zulassung aufnehmen und so ein Zulassungsverfahren kostet gerne einmal sechsstellig und dauert...

    Es gibt auch noch die „Zulassung im Einzelfall“, die könntest selbst beim DIBT beantragen, kostet in der Regel 50K aufwärts und dauert auch, ob sie erteilt wird steht in den Sternen (kostet trotzdem).

    Das System der Zulassungen ist sehr starr und unflexibel, man kommt da eigentlich nicht darum herum entweder zu tun was da steht, oder halt zu tun was man will und selbst ins Risiko zu gehen. Das mit dem Risiko sehe ich persönlich entspannt, aber nur beim EFH und wenn die Standsicherheit und der Brandschutz trotzdem passen. Ist aber nur meine (höchst „illegale“ Meinung. Wie auch immer, wo genau da die Katastrophe lauert wenn man Betonriemchen statt der Klinkerriemchen (System für Klinkerriemchen würde ich schon nehmen) erschließt sich mir (bis auf die Zulassungsthematik) erstmal nicht. Aber wie gesagt, ist alles auf eigenes Risiko...

    Btw, no risk, no fun.
     
  3. #3 Gast 85175, 29.04.2019
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Fällt mir gerade noch ein, gibts kein System mit Klinkerriemchen die dir einigermaßen gefallen?
     
Thema:

WDVS Eignung von Komponenten: Wasseraufnahme

Die Seite wird geladen...

WDVS Eignung von Komponenten: Wasseraufnahme - Ähnliche Themen

  1. WDVS an Vollziegelmauerwerk

    WDVS an Vollziegelmauerwerk: Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
  2. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS

    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  3. Übergang: Sockeldämmung + WDVS

    Übergang: Sockeldämmung + WDVS: Hallo zusammen, unser Haus (Bj. 1964) bekommt ein WDVS und eine Sockeldämmung. Aktuell unklar: wo stoßen beiden Systeme aufeinander. - Muss das...
  4. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung

    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  5. WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten

    WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie ihr mein neues Balkonfenster bestmöglich an ein WDVS System integrieren würdet. Womöglich muss ich...