Weichfaserdämmplatten wurden beschädigt verarbeitet!

Diskutiere Weichfaserdämmplatten wurden beschädigt verarbeitet! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau wurde heute damit begonnen die Weichfaserdämmplatten zu verlegen. Diese werden anstelle einer diffusionsoffener...

  1. binegs

    binegs

    Dabei seit:
    19. Juni 2011
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Schwäb.Hall
    Hallo,
    bei unserem Neubau wurde heute damit begonnen die Weichfaserdämmplatten zu verlegen. Diese werden anstelle einer diffusionsoffener Unterspannbahn verlegt. Nun ist uns aufgefallen, dass diese Platten teilweise starke Beschädigungen aufweisen. Auch sind die Kantenprofilierungen vom Transport teilweise mehr oder weniger stark beschädigt.
    Ist bei solchen Beschädigungen überhaupt noch die Wasserdichtigkeit gegeben? Würdet Ihr sowas akzeptieren?
    Viele Grüße
    Sabine
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wie dick?
    nut-feder?
    befestigung?
    zulassung?
     
  4. binegs

    binegs

    Dabei seit:
    19. Juni 2011
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Schwäb.Hall
    Es sind 35 mm starke Holzfaserdämmplatten mit einer Nut- und Federverbindung. Bis zu einer Plattendicke von 60 mm können Klammern, Nägel oder Maschinennägel verwendet werden. Verlegt werden sie im Dach oberhalb der Sparren.
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ich hab fotos aus der zukunft.
    quasi das ende vom lied?

    ebenfalls 35mm - "import"ware (mit zulassung!) - nur ein paar tage freibewitterung.
    wer´s mag ..
     
  6. carpe

    carpe

    Dabei seit:
    9. März 2004
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerermeister
    Ort:
    südpfalz
    na markus.....und was willste der guten sabine damit jetzt sagen?
    bei 35 mm platten sollte man eigentlich auf die Kanten achten können. wir haben gestern und heute 22 mm eines markenherstellers verlegt (verlegen müssen), wenn die nur anfasst knickt die kante an der nut schon ein. hier kam aber noch ne bahn drüber.
     
  7. #6 RollerBauSV, 12. August 2011
    RollerBauSV

    RollerBauSV

    Dabei seit:
    12. Dezember 2010
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Ort:
    Raum Calw Baden Württemberg
    wir arbeiten reichlich oft mit sochen Platten, und es ist keineswegs ein muß, das diese nachher beschädigungen aufweisen.
    Das Dach sollte schon dicht sein damit, sowas ist halt nur mit sorgfältig verarbeiteten Platten möglich.
    Einfach mal mit dem Handwerker reden, bestimmt kommen sie dann zu einer Lösung.
    Auch 18 und 22 mm Platten lassen sich problemlos ohne zerstörung verarbeiten, man sollte halt nicht meinen, man müsse das ganze Dach auf einmal zuhaben, sondern zur Hilfe einfach Dachlatten anbringen, auf denen man dann Laufen kann, um Beschädigungen durch das begehen zu vermeiden.

    Gruß Roller
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Weichfaserdämmplatten wurden beschädigt verarbeitet!

Die Seite wird geladen...

Weichfaserdämmplatten wurden beschädigt verarbeitet! - Ähnliche Themen

  1. Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?

    Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?: Hallo zusammen, bei mir wird im Keller gerade eine Estrichdämmschichttrocknung vorgenommen. Dazu wurden mehrere Löcher durch den Estrich und die...
  2. Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.

    Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.: Siehe Bild
  3. Türrahmen beschädigt

    Türrahmen beschädigt: Hallo, Wir haben uns zwei neue Türen einbauen lassen. Ein Kellertür und eine Terrassentür. Bei der Terrassentür ist oben noch ein Oberlicht,...
  4. Sockeldämmung angefressen / beschädigt

    Sockeldämmung angefressen / beschädigt: [ATTACH] Guten Tag, Unser Haus liegt am Hang, also ist das EG auf der anderen Seite komplett im Boden. An dieser Steigung wollte ich nun eine...
  5. Trinkwasserleitung beschädigt?

    Trinkwasserleitung beschädigt?: Hallo zusammen! Vor ein paar Tagen wurde bei uns ein beschädigtes Abwasserrohr von einem Handwerker (Meisterbetrieb) repariert bzw. getauscht....