Weiße Wanne -> Kiesnester im Anschlussbereich ?!?

Diskutiere Weiße Wanne -> Kiesnester im Anschlussbereich ?!? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe das Forum schon nach meinem Problem durchforstet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass bei unserer Weißen Wanne kein...

  1. #1 bauen2004, 13.07.2004
    Zuletzt bearbeitet: 13.07.2004
    bauen2004

    bauen2004

    Dabei seit:
    12.07.2004
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Dortmund
    Hallo zusammen,

    habe das Forum schon nach meinem Problem durchforstet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass bei unserer Weißen Wanne kein Anschlussbeton zur Verwendung gekommen ist.

    Die Korngröße der "kiesnester (?)" im Anschlussbereich zur Bodenplatte und den Ecken (Außen+Erker) ist schon riesieg.

    Es wurde definitiv aus einer Bombe von oben fallen gelassen (gibt es sogar Fotos von).

    Ist das ein Fall für den Gutachter / Aufforderung zur Nachbesserung ??

    Danke und Gruß
    Jens H. / bauen2004
     
  2. #2 bauen2004, 13.07.2004
    bauen2004

    bauen2004

    Dabei seit:
    12.07.2004
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Dortmund
    noch ein zweites Foto.....
     
  3. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    4
    "naja"

    typischer Fall von verfälschten Bilder ... auf den 1ten. Bild würd ich auch für nen Mangel plädieren ... "aber" auf den 2ten. Bild seh ich daß "nur" die Ecke betroffen ist ... "sieht" aus wie eine Betonlandkarte (Betonwasser tritt an etwas undichten Schalungstoss aus und es bleibt ein Nest ... eigentlich nichts aussergewöhnliches) ... Frage wurde Anschlussbeton der Körnung 0-8mm in den unteren 30cm verwendet ???
     
Thema: Weiße Wanne -> Kiesnester im Anschlussbereich ?!?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kiesnest beton

    ,
  2. kiesnester im beton

Die Seite wird geladen...

Weiße Wanne -> Kiesnester im Anschlussbereich ?!? - Ähnliche Themen

  1. Betonsorte für Sichtbeton-Pool m. weißer Wanne

    Betonsorte für Sichtbeton-Pool m. weißer Wanne: An unsere Betonspezialisten: Nun mal eine Frage in eigener Sache, da seitens Baufirma, SV und Veröffentlichungen unterschiedliche Meinungen...
  2. Weiße Wanne laut GU nach Gerichtsurteil nicht mehr zulässig

    Weiße Wanne laut GU nach Gerichtsurteil nicht mehr zulässig: Wir planen gerade den Neubau eines DH 13x13m Gesamtgröße. Das Haus steht am Hang, die Straßenseite / Eingangsseite ist niedriger, über die Länge...
  3. Kein Ringerder bei Weißer Wanne

    Kein Ringerder bei Weißer Wanne: Ich bin verzweifelt! Unser Elektriker hat festgestellt, dass unser Neubau mit Weißer Wanne und dicker Perimeterdämmung von 12 cm keinen...
  4. Weiße Wanne - Varianten

    Weiße Wanne - Varianten: Hallo zusammen, wir sind kurz davor unser Bauvorhaben (EFH) samt Keller über unsere Architektin auszuschreiben. Für den Keller ist hierbei eine...
  5. Kiesnest in weißer Wanne

    Kiesnest in weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe an unserem Kellerneubau ein vermeintliches Kiesnest endeckt (s. Anhang). Vermeintlich deshalb, weil ich sage, es ist...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden