Welcher Durchmesser für Sammelleitung Schmutzwasser unter Bodenplatte ?

Diskutiere Welcher Durchmesser für Sammelleitung Schmutzwasser unter Bodenplatte ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich hab mal in der alten DIN 1986 gelesen, dass man sobald man 2 Fallleitungen hat mindestens einen Durchmesser von 125 für die Sammelleitung...

  1. tiger

    tiger

    Dabei seit:
    17.04.2004
    Beiträge:
    187
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Technical Sales Specialist
    Ort:
    Bingen
    Ich hab mal in der alten DIN 1986 gelesen, dass man sobald man 2 Fallleitungen hat mindestens einen Durchmesser von 125 für die Sammelleitung legen muss. Hat das noch Gültigkeit ? Heutzutage ist ja eher der Trend die Queerschnitte zu verringern. Bei mir haben die alles in 100 gelegt, bis runter in 4m tiefe zu dem Kanalanschluss im Grundstück - dort sitzt erst das Reduzierstück.
     
  2. #2 bau.de-tu, 21.04.2004
    bau.de-tu

    bau.de-tu

    Dabei seit:
    29.07.2003
    Beiträge:
    193
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Mensch
    Ort:
    Saarbrücken
    ???
    Du hast 100er Schmutzwasserleitungen und der Anschluss an den Kanal ist nochmal kleiner/geringer???
    Kann nicht sein.
    100er Leitungen sind ok, müssen sogar sein. Alles was drunter ist, nimmt höchstens reines Wasser auf, ohne Feststoffe (kommt natürlich auch auf's Gefälle an...)
    Die 'öffentlichen' Leitungen sind durchweg größer dimensioniert.
    Und wieso der Trend nach geringeren Durchmessern gehen soll, ist mir schleierhaft. Wir sch... nicht anders als früher :D
     
  3. tiger

    tiger

    Dabei seit:
    17.04.2004
    Beiträge:
    187
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Technical Sales Specialist
    Ort:
    Bingen
    Hi,
    mit dem Reduzierstück meinte ich natürlich "in die andere Richtung"... heisst : Die Verbandsgemeinde hat 150mm Rohre ins Grundstück gelegt. Ich ging davon aus, dass man die 150mm Rohre an den Revisionsschacht legt, dann auf 125 reduziert und das als Sammelleitung unter der Bodenplatte verlegt, wo dann alle Einzelanschlüsse mit 100 ran gehen.
    Bei mir ist allerdings alles in 100.... die Falleitungen, Einzelanschlüsse, die Sammelleitung unter Bodenplatte, die Leitung durch den Revisionsschacht bis hin in 4m tiefe an den Anschluss der VG. Dort sitzt dann der Adapter auf 150mm.

    Man begründet mir das 100er Rohrkomplettsystem mit dem Trend, dass heute die Spülkästen ja weniger Wasser zum Spülen benutzen und dass bei zu "großen" Abwasserleitungen der Kram nicht richtig weggespült wird. Man will also zu besseren Spülzwecken ein kleineren Durchmesser.

    ????
     
Thema: Welcher Durchmesser für Sammelleitung Schmutzwasser unter Bodenplatte ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sammelleitung unter bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Welcher Durchmesser für Sammelleitung Schmutzwasser unter Bodenplatte ? - Ähnliche Themen

  1. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?

    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  2. Durchmesser für Abwasserbeflüftung

    Durchmesser für Abwasserbeflüftung: Hallo, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus Bj. 1975 gekauft und ich saniere/ lasse Teile davon sanieren. Mit einer Belüftung haben wir Probleme,...
  3. Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser)

    Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser): Hallo zusammen, ich habe ein Erdkabel dass im Lichtschacht, oberhalb der Fensteröffnung, durch ein ca 25mm Durchmesser Bohrloch durch eine ca...
  4. Durchmesser Kaltwasserleitung

    Durchmesser Kaltwasserleitung: Hallo, wie groß sind die üblichen Durchmesser von Kaltwasserleitungen auf der Bodenplatte nach dem Wasserzähler hin zum Bad und der Küche. Viele...
  5. Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm

    Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm: Hallo, ich möchte mein denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Schieferdach im ungenutzten Dachboden dämmen. Das Dach hat eine Vollschalung mit Dachpappe...