Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ?

Diskutiere Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es eine DIN oder ähnliches, die besagt, wie Tief ein Kanalanschluss mindestens sein muß ? In unserem Grundstück beträgt die...

  1. Gast

    Gast Gast

    Hallo,

    gibt es eine DIN oder ähnliches, die besagt, wie Tief ein Kanalanschluss mindestens sein muß ?

    In unserem Grundstück beträgt die Rohrdeckung lediglich 95 cm, ist das überhaupt frostsicher ?
     
  2. Lebski

    Lebski Gast

    Im Allgemeinen ist 80 cm Frostsicher. Das ist jedoch regnial Unterschiedlich. Auf der Zugspitze langt das nicht.

    Hilfreich wäre zu wissen, warum Sie das fragen :confused:
     
  3. #3 bauworsch, 01.07.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Nach den Richtlinien

    für Entwässerungsanlagen ( DIN 1986 ) sind Entwässerungsleitungen in frostfreier Tiefe einzubauen. Und weiter, dass die frostfreie Tiefe mindestens 80 cm betragen SOLL ( alos nicht muss ) Wie bereits richtig angemerkt, kann das in einigen Teilen unseres Landes zu wenig sein.
    Die örtlichen Anforderungen an die Frostfreiheit können Sie z.B. bei Ihrem Bauamt erfragen oder bei den Versorgungsträgern.
    Die 95 cm wären ertmal rein theoretisch ausreichend, aber ob´s in Ihrer Region paßt, nachfragen.
     
  4. #4 bauhexe, 01.07.2003
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    DIN 1986, Teil 1, 2.9 Frosttiefe außerhalb von Gebäuden

    "... daß die zuständige Behörde diese Tiefe nach örtlichen Erfordernissen z.B. mit 800mm, 1000mm oder größeren Werten ..."

    Also mal im Amt nachfragen.

    Gruß Hexe
     
  5. #5 bauworsch, 01.07.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Und da hammers wieder

    dass die DIN´s oft hinter den praktischen Anforderungen hinterherhinken oder doof auszulegen sind. Die von hexe zitierte alte Norm 1896 Teil 1 dürckt dies wesentlich deutlicher aus, als die neue von 2002, jetzt 1986-100.
     
Thema: Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. tiefe kanalanschluss

    ,
  2. wie tief muss der Kanalanschluss sein

    ,
  3. wie tief müssen Kanäle sein

    ,
  4. kanalanschluss tiefe,
  5. standardtiefe des kanalanschlusses,
  6. tiefe kanalanschluss neubau
Die Seite wird geladen...

Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ? - Ähnliche Themen

  1. Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug?

    Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug?: Hallo, ich will meine Holzfenster von außen streichen und muss sie vorher anschleifen. Weil eine ölartige Farbe oder grundierung von einem...
  2. Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche

    Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit...
  3. Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen

    Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen: Hallo, in unserem Altbau (1984) wurde sehr große und tiefe Schlitze gestemmt. Jetzt haben wir den Rigips runter und möchten diese wieder...
  4. Haus (Holzständerbauweise) zu tief/unter Geländeoberkante gebaut -> Abdichtung/Entwässerung?

    Haus (Holzständerbauweise) zu tief/unter Geländeoberkante gebaut -> Abdichtung/Entwässerung?: Hallo zusammen, wir bauen derzeit ein Haus in Holzständerbauweise. Leider wurde unser Haus "zu tief", d.h. unter Geländeoberkannte geplant und...
  5. Haus tiefer als geplant?!

    Haus tiefer als geplant?!: Hallo zusammen, unser Haus wurde tiefer gebaut als es auf den Plänen steht (laut Architekt / Baubegleiter 15cm). Ich habe das alles einmal...