Wie weit muss bodentiefe Dusche abgedichtet werden

Diskutiere Wie weit muss bodentiefe Dusche abgedichtet werden im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Versuche mich gerade durch verschiedene Beiträge zu lesen, habe aber bisher noch keine Antwort auf unsere Frage bekommen. Wir haben im Neubau...

  1. #1 Gromit1976, 05.09.2011
    Gromit1976

    Gromit1976

    Dabei seit:
    22.07.2010
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Köln
    Versuche mich gerade durch verschiedene Beiträge zu lesen, habe aber bisher noch keine Antwort auf unsere Frage bekommen.

    Wir haben im Neubau bodengleiche Duschen (insgesamt 3 Bäder) planen lassen. Die Duschen sind mit 80cm*80cm im Plan eingezeichnet und sollen ganz normal gefliest werden.
    Bislang ist die Ausführung so:
    Runderherum "normale" Gipskartonplatten (keine Feuchtraumplatten) an den Wänden. Auf dem Boden Zementestrich. Großes Gefälle ist bislang nicht erkennbar. Nun waren wir am WE auf der Baustelle und haben gesehen, dass der Fliesenleger lediglich im Bereich der 80cm Abdichtungsband verklebt und auch nur dort eine flüssige Abdichtung aufgetragen hat. Das erscheint uns nun doch ein bisschen wenig. Für mein Gefühl müsste doch zumindest im Bodenbereich großzügiger abgeklebt und gestrichen werden, oder? Gibt es dazu eine verbindliche Regelung?
     
  2. #2 Maverik1977, 05.09.2011
    Maverik1977

    Maverik1977

    Dabei seit:
    23.08.2011
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sesselfurzer
    Ort:
    Bottrop
    sollten nicht zumindest Feuchtraumplatten verwendet werden? dass mit dem dichtanstrich und den dichtbändern wurde bei uns auch so gemacht. scheint wohl zu genügen...
     
  3. #3 Rudolf Rakete, 09.09.2011
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Unglaublich dass an den paar Euros für Flüssigabdichtung und Dichtband gespart wird, ich würde immer den ganzen Bodenbereich mit Dichtband und Flüssigabdichtung versehen. Wenn mal ein Eimer mit Wasser umkippt oder die Duschwanne überläuft sickert sonst das Wasser zwischen die GK.

    Sag dem Fliesenleger er soll den Boden komplett abdichten fertig. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Du bist doch der Auftraggeber, oder?
     
Thema:

Wie weit muss bodentiefe Dusche abgedichtet werden

Die Seite wird geladen...

Wie weit muss bodentiefe Dusche abgedichtet werden - Ähnliche Themen

  1. Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?

    Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Streif-Fertighaus gekauft. Bevor ich das Haus gekauft habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht viel über die...
  2. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.

    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  3. Ein weiteres Objekt - unschlüssig über KP und Objekt

    Ein weiteres Objekt - unschlüssig über KP und Objekt: Hatte vor nun schon einer ganzen Weile noch ein anderes Objekt angeschaut und auch geboten - nun gab es Rückmeldung und ich überlege....
  4. Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?

    Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?: Hallo in Forum, ich möchte mich und mein Sanierungsprojekt hier erstmal gerne vorstellen - ich plane die Sanierung eines Kaffeemühlenhauses aus...
  5. 2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?

    2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?: Hallo zusammen, wir planen bei uns im Erdgeschoss zwei kleine Toiletten zu bauen. Der Fallstrang (DN90) meiner Privaten Wohnung läuft direkt an...