Diskutiere WP : Frostschutzgehalt in Sole im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vor ziemlich genau einem Jahr wurde bei uns die WP (Sole) in Betrieb genommen. Vor zwei Monaten hatten wir zufällig den Hersteller hier...

  1. gently

    gently

    Dabei seit:
    10.01.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo,

    vor ziemlich genau einem Jahr wurde bei uns die WP (Sole) in Betrieb genommen. Vor zwei Monaten hatten wir zufällig den Hersteller hier (Vaillant) die auch den Frostschutzmittelgehalt in der Soleflüssigkeit gemessen hat und einen gespindelten Wert von -5 Grad attestiert hat. Empfehlung von Vaillant wäre -15Grad.

    Unser Heizungsbauer behauptet nun das es ganz normal sei das der Frostschutzgehalt mit der Zeit sinkt und das im Rahmen einen mit Ihm abzuschliessenden Wartungsvertrag die Sole (gegen zusätzliche Rechnung) neu gemischt würde.

    Für mich stellt sich die Frage : Wie kann der Frostschutzgehalt in einem geschlossenen Kreislauf sinken ? Bevor ich dem Heizungsbauer unrecht tue, würde ich gerne von euch hören ob die Aussage so valide ist, oder nur eine Schutzbehauptung.

    Und Nein, wir werden mit Sicherheit mit dieser Firma keinen Wartungsvertrag abschliessen.

    Danke für eure Hilfe,

    gently
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    -5°C ist etwas knapp, aber die -15°C (Solekonzentation um die 25%) sind an sich auch nicht nötig. Eine Solekonzetration um 20% ergibt Frostschutz bis etwa -10°C. Unter diesen Wert sollte man nicht gehen, weil die Hersteller angeben, dass sonst der Korrosionsschutz nicht gewährleistet ist.

    Wie man die Sole auslegt, ist auch eine Frage der Quelle. Mangelndem Korrosionsschutz bei niedriger Soletemperatur kann man auch durch Einsatz von Additiven vorbeugen.

    Warum sich die Solekonzentration innerhalb so kurzer Zeit so stark verändert haben soll, kann ich nicht nachvollziehen. Dabei unterstelle ich mal, dass nicht nachträglich noch mit Wasser nachgefüllt wurde.

    Bei den Herstellern der Solemittel finden sich alle notwendigen Daten die man für den Einsatz braucht.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

WP : Frostschutzgehalt in Sole

Die Seite wird geladen...

WP : Frostschutzgehalt in Sole - Ähnliche Themen

  1. Sole WP bis zu 35 Starts pro Stunde

    Sole WP bis zu 35 Starts pro Stunde: Hallo allerseits, unser Häuschen wurde im Frühjahr 2016 fertiggestellt, die Beheizung erfolgt mittels einer Sole WP WPF10 von Stiebel Eltron und...
  2. Sole-WP modulieren oder nicht

    Sole-WP modulieren oder nicht: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, für welches System bzw. für welchen Heizungsbauer ich mich entscheide. Mir geht es nur um die...
  3. Ausschreibung Neubau Sole WP - wie vorgehen/ergänzen

    Ausschreibung Neubau Sole WP - wie vorgehen/ergänzen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, die Ausschreibungen für unseren EFH-Neubau mit unserem Architekten zu erarbeiten. Er hat einen...
  4. THZ 403 SOL Probleme

    THZ 403 SOL Probleme: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen und zwar: Habe ich seit 1 1/2 Wochen einen Unterdruckwächter von der Firma Brunner in Kombination...
  5. Auslegung Sole WÜ für EFH als KfW 55 Haus mit ca. 160 m² Wohnfläche

    Auslegung Sole WÜ für EFH als KfW 55 Haus mit ca. 160 m² Wohnfläche: Hallo zusammen, meine Familie und ich haben einen Hausvertrag mit einem regional agierenden GÜ abgeschlossen. Aktuell befinden wir uns mitten in...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden