Wu-Beton Keller aus Fertigteilen soll mit Wu-Beton ausgegossen werden

Diskutiere Wu-Beton Keller aus Fertigteilen soll mit Wu-Beton ausgegossen werden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Und wer hält solange das Haus hoch Pemu?

  1. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Und wer hält solange das Haus hoch Pemu?
     
  2. kite

    kite

    Dabei seit:
    16.02.2008
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister
    Ort:
    Hösbach
    Hallo,

    jetzt habe ich das schreiben zum sanieren des WU- Kellers vom Sv vorliegen.

    Der Bauunternehmer hat dem Sv vorgeschlagen die Außenwandabdichtung mit Abdichtungsbahn GG 200 S4 zu verwenden.

    Ich denke der meint G200 S4

    Untere wandanschlussprofil sollte 10 cm unter Oberkante Bodenplatte angebracht werden.
    Hohlkehle 30 grad ausbilden.
    Abdichtungslage soll 30 cm über Gelände geführt werden.

    Ist die Abdichtbahn G200 S4 dafür geeignet ?

    Besteht dann noch ein Mangel gegenüber einer Weisen Wanne ?
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    @Robby: jede normale Wanne ist unten offen.
     
  4. #24 Carden. Mark, 04.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wenn es dicht ist, ist es eine WW die zu einer (teil) SW umfunktioniert wurde.
    NUR:
    Wie kommt der auf EINER Bahn G200S4???
    Wobei Einbau von Schweißbahnen eh nur in Ausnahmefällen, wie Überkopfbereich oder an unterschnittenen Flächen ausgeführt werden sollen. Und dann auch min. 2 Bahnen mit Gewebe- oder Polyestervlieseinlagen bei Eintauchtiefen bis 4,0 m. (siehe: DIN 18195-6 Punkt 8.5).
    Auch lassen die Angaben zur Unteren Befestigung nicht ausreichenden Sachverstand erahnen.
     
  5. kite

    kite

    Dabei seit:
    16.02.2008
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister
    Ort:
    Hösbach
    ww adee jetzt auch noch Noppenbahn

    Hallo,

    der SV hat zugstimmt, dass der BU die 200S4
    verwenden kann( Ich glaube einlagig )
    diese soll dann mit einer Noppenbahn geschützt werden.
    In meiner Baubescheibung steht jedoch 5 cm Dämmung
    der Bu will dies aber jetzt so ausführen wie der SV
    zugestimmt hat, weil es ja ein Schiedsgutachten war.
    Die ersten 120 cm oberkante Keller sollen mit 8 cm
    Perimerdämmung versehen werden rest noppenbahn.

    Die 8 cm anstatt der 5 cm sind für mich ohne Mehrpreis
    wenn ich die restlichen 36 qm auch mit 8 cm Dämmung haben möchte muß ich 760 € Aufpreis zahlen gegenüber der Noppenbahn.
    Wen ich auf Noppenbahn verzichte bekomme ich 150 € gutgeschrieben,
    dann muß ich die Dämmung in Eigenleistung machen.
    Kann ich auch auf die Noppenbahn meine Dämmung zusätzlich aufgbringen ?
     
  6. #26 Carden. Mark, 12.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wenn Sie sich von solchen Flaschen beraten lassen, dann bitte auch konsequent.
    Sie lesen doch eh nicht was ausgewiesene Fachleute zu dem Thema hier von sich geben.

    Eschuldigung, hat Ihnen nicht weitergeholfen, aber mir geht es jetzt besser
     
Thema: Wu-Beton Keller aus Fertigteilen soll mit Wu-Beton ausgegossen werden
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wu keller fertigteil

    ,
  2. keller aus beton was darf gelagert werden

    ,
  3. Fertigteil in WU

    ,
  4. wu keller fertigteile,
  5. neubau keller beton.mit fomie,
  6. Betonkeller aus einem guss,
  7. wu beton mit fertigteil
Die Seite wird geladen...

Wu-Beton Keller aus Fertigteilen soll mit Wu-Beton ausgegossen werden - Ähnliche Themen

  1. Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?

    Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen...
  2. Keller (Beton von 1965) neu abdichten?

    Keller (Beton von 1965) neu abdichten?: Hallo zusammen, ich verändere an einer Hausseite die Geländeoberkante. Heute verläuft die Treppe zum Keller entsprechend Foto (1). Zukünftig...
  3. Hohlräume Beton WU Keller

    Hohlräume Beton WU Keller: Hallo zusammen im März 2022 wurde unser Rohbau begonnen. Der Keller wurde innerhalb eines Tages aus WU -Fertigbetonteilen zusammengebaut. Diese...
  4. Keller: Streichen von WU-Beton (unverputzt) und Ziegel

    Keller: Streichen von WU-Beton (unverputzt) und Ziegel: Liebe Forenteilnehmer, wir möchten demnächst unseren Neubau-Keller streichen. Die Außenwände bestehen aus unbehandeltem unverputztem WU-Beton...
  5. Keller aus Fertigteilelementen (WU-Beton)

    Keller aus Fertigteilelementen (WU-Beton): Hallo Experten!! Mir wurde eine (noch zu errichtende) Doppelhaushälfte zum Kauf angeboten. Das Haus würde recht tief im Grundwasser stehen...