WU Beton und XA3

Diskutiere WU Beton und XA3 im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich plane eine ein Haus zu kaufen. Der Bemessungswasserstand liegt 10cm unter der Bodenplatte. Das Grundwasser ist schadstoffhaltig...

  1. #1 barneydlc, 24.06.2024
    barneydlc

    barneydlc

    Dabei seit:
    20.02.2023
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    ich plane eine ein Haus zu kaufen. Der Bemessungswasserstand liegt 10cm unter der Bodenplatte. Das Grundwasser ist schadstoffhaltig eine Expositionsklasse von XA3 wurde empfohlen. Es wurde aber nur ein XC3 als WU Konstruktion verbaut.

    Was passiert wenn der Grundwasserspiegel ansteigt? inwieweit ist eine WU Konstruktion einem XA3 Grundwasser gewappnet?

    Besten Dank ,
    Benjamin
     
  2. #2 petra345, 24.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.223
    Zustimmungen:
    1.023
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Eigentlich sollte man mindestens 50 cm über dem höchsten Grundwasserstand gründen.

    Wie lange der Beton hält, wird niemand zuverlässig beantworten können weil es vermutlich noch keine Untersuchungen dazu gibt. Dazu kommt, daß es auf den aktuell eingebauten XC3 ankommt.

    Wenn das Wasser steigt wird es naß. So einfach ist das.

    Wenn die Bodenplatte einmal so geschädigt sein sollte, daß sie nicht mehr tragbar ist, wird man sie herausnehmen und mit einer XA3 ersetzen. Unter den aufgehenden Mauern geht das natürlich nicht.
    Evtl kann man diese Zeit durch Absenkung des Wassers verlängern,

    Es wird eine Frage des Preises sein, ob man sich auf dieses Abenteuer einläßt.
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.266
    Zustimmungen:
    1.293
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @petra345 Eine WU-Bodenplatte herausnehmen und ersetzen?
     
    SIL gefällt das.
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Empfohlen, d.h.nicht ob es erforderlich wäre , diese Expoklasse findet sich bei Kühltürmen oder Chemieanlagen , wenn das GW wirklich derartig belastet ist , wundert mich eine Baugenehmigung generell, @barneydlc lass dir das Bodengutachten geben plus falls vorhanden Hydro etc und falls möglich einen Lieferschein vom Beton

    Na klar täglich machst du dies doch :hammer:
     
  5. #5 petra345, 25.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.223
    Zustimmungen:
    1.023
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Der ganze Satz lautete:
    Wenn die Bodenplatte einmal so geschädigt sein sollte, daß sie nicht mehr tragbar ist, wird man sie herausnehmen und mit einer XA3 ersetzen. Unter den aufgehenden Mauern geht das natürlich nicht.
    Evtl kann man diese Zeit durch Absenkung des Wassers verlängern,
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.266
    Zustimmungen:
    1.293
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich weiß aber nicht wohin mit dem Haus in der Zeit?
     
    VollNormal gefällt das.
Thema:

WU Beton und XA3

Die Seite wird geladen...

WU Beton und XA3 - Ähnliche Themen

  1. Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton

    Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton: Hallo zusammen, wir sanieren eine ca. 60 Jahre alte DDR-Gartenlaube und hätten zwei Fragen: Boden: Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob...
  2. Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne)

    Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne): Hallo zusammen, ich plane derzeit die Umnutzung meiner alten Scheune auf dem Resthof zu einer Hobbywerkstatt und würde mir dazu gerne ein paar...
  3. Durchgangsbohrung in den Beton-Kranz auf dem obersten Stockwerk

    Durchgangsbohrung in den Beton-Kranz auf dem obersten Stockwerk: Hallo Zusammen, ich habe mir ein Haus gekauft welches ich gerade in Eigenleistung saniere. Da ich das alles zum ersten Mal mache und nur gelernte...
  4. Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer

    Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane den Bau einer kleinen Beton-Stützmauer und würde gerne eure Einschätzung zur Fundamentierung und Bewehrung hören....
  5. Randsteine für Beton Terassenplatten nicht 100% gerade verlegt

    Randsteine für Beton Terassenplatten nicht 100% gerade verlegt: Hallo hier ist Uli. Ich baue gerade eine Terasse aus Betonsteinen Verwendet werden soll eine Terasse die vorher mit Holz gemacht war....