Zusätzliche Schiene für Potentialausgleich

Diskutiere Zusätzliche Schiene für Potentialausgleich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bzgl. Haupterdungsschiene (PA-Schiene): Im Keller ist in einer Ecke im Technikraum bereits die...

  1. #1 Bauherren2010, 16.06.2010
    Bauherren2010

    Bauherren2010

    Dabei seit:
    26.12.2009
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte(r)
    Ort:
    Bayern
    Hallo zusammen,

    ich hätte eine Frage bzgl. Haupterdungsschiene (PA-Schiene):

    Im Keller ist in einer Ecke im Technikraum bereits die Haupterdungsschiene (PA-Schiene).

    Ist es erlaubt, an einer anderen Stelle im Haus nochmals eine Erdungsschiene zu setzen und diese mit 16mm² mit der Haupterdungsschiene zu verbinden?

    Grund hierfür:
    Die zweite Schiene würde ich dann an einer günstigeren Stelle setzen lassen.
    Damit könnte man gut die Heizungsrohre in den Potentialausgleich einbinden, und ich wäre direkt neben dem Kabelschacht der zu den anderen Stockwerken führt.
    Die Schiene wäre an dieser zentralen Stelle einfach vorteilhafter.

    Gruß

    PS: Ich Plane nur ein wenig die Elektroinstallation vor, ausgeführt wird es zusammen mit einer Fachfirma!
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Im Prinzip ja.
    Eine gute Kennzeichnung ist dann aber nötig.
     
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    m.M nach sollte hier 25mm² verlegt werden.

    Müsste irgendwo in der 0100/540 stehen.

    Grüsse
    Jonny
     
  4. #4 Bauherren2010, 20.06.2010
    Bauherren2010

    Bauherren2010

    Dabei seit:
    26.12.2009
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte(r)
    Ort:
    Bayern
    Hallo,

    danke für die Antworten!

    Julius: Gute Kennzeichnung? Kannst das bitte kurz näher erläutern?

    Noch eine Frage:
    Wäre es auch denkbar eine "zweite Haupterdungsschiene" zu setzen?
    Ich meine damit, an der anderen Stelle im Haus nochmals eine Anschlußfahne vom Fundamenterder aus der Bodenplatte schauen zu lassen.

    Geht sowas? Ist das erlaubt und Praxis? Müssen diese beiden Schienen dann nochmal verbunden werden oder reicht die Verbindung über den gemeinsamen Fundamenterder?

    Gruß
     
Thema: Zusätzliche Schiene für Potentialausgleich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. potentialausgleichsschiene erweitern

Die Seite wird geladen...

Zusätzliche Schiene für Potentialausgleich - Ähnliche Themen

  1. Hang zusätzlich absichern?

    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?

    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Garagendach - mögliche zusätzliche Last

    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten

    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. Umkehrdach zusätzliche Dämmung

    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)