zweischaliges Mauerwerk, Klinkerauflage zu klein!!!?!??

Diskutiere zweischaliges Mauerwerk, Klinkerauflage zu klein!!!?!?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Mimose? :confused: Du lässt dich ja nicht überreden! Bei den gewählten WDF steinformat darf der nur 15 mm überstehen (Siehe Mark) und nicht 2,5...

  1. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.186
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mimose? :confused:
    Du lässt dich ja nicht überreden! Bei den gewählten WDF steinformat darf der nur 15 mm überstehen (Siehe Mark) und nicht 2,5 cm wie man dir gesagt hat.

    Es geht hier bei um eine statische angelegenheit! Was abdichtung betrifft habe ich ja gesagt ist nicht das problem! Bezüglich statische sachen kann ich dir kein kontreten ausführungart benennen, weil ich a) kein statiker bin b) die örtlichkeiten nicht genau kenne!

    Ich kann mir so vorstellen ein abfangkonstuktion im sockelbereich (damit die abdichtung nicht beschädigt wird) zu befestigen und den verblender dort aufzusetzten. Wen der verblender bzw. der 17,5 cm stein um 5 cm Übersteht kann es passieren das die ganze fassade umkippt!!!:wow
     
  2. disch

    disch

    Dabei seit:
    02.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Waldfeucht
    mmhh ok, hört sich also ziemlich beschissen für mich an
     
  3. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    Schon mal was von Kerndämmung gehört?
    Werde aber nach einem Fingerspalt in der DIN suchen noch nie was von gehört oder gesehen.
    bemi
     
  4. disch

    disch

    Dabei seit:
    02.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Waldfeucht
    da hat carden schon recht mit dem Fingerspalt. Ein bischen Spiel zum Setzen braucht man. Auch sind die Bimsblöcke nicht alle 100 % gleich. Selbst der bester Maurer hat Gewisse Ungenaugkeiten. Wenn ich nicht was Lusft lasse drückt mir die Kerndämmung an den Stellen nachher den Klinker raus.
     
  5. #25 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    @Bernie
    Kerndämmung ist die Dämmung welche weniger als 4,0 cm Luftspalt aufweist.
    DIN ist nicht alles.
    Es muss auch funktionieren.
    Deshalb gibt es ja jeden Menge Materialien - auch zu DIN.
    Ich will Dich sehen, mit einem Stein der 0,5 mm breiter ist, einer Dämmung die um 10% aufgeht und einem Hintermauerwerk, dass innerhalb der Toleranzen liegt, ab 6 mm aus der Lotrechten Winkligkeit.
    Da wirst Du also planmäßig den Schalenabstand Normwidrig vergrößern und schief mauern.
    Oder haust Du dann einfach dünnere Dämmung hinter, oder schlägst die Steine?
    Was denn nun.
    Praktisch ausführbar - oder Normblindheit?
     
  6. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW

    Ich habe 15 Jahre Verblendungen hergestellt diese Fragen habe ich immer den Arch. und SV gestellt.
    Die Antworten waren immer dieselben (wir müssen das nicht können nur wissen wie es richtig ist)
    Ich gebe dir da vollkommen Recht von der Praxis her,nur leider ist es Heute so daß man alles beweisen soll und dazu muß man wissen wo es geschrieben steht.
    Ich lerne immer noch gerne dazu und lasse mich belehren,denn ich bin nicht allwissend.:winken
    bemi nicht bernie
     
  7. #27 Jürgen Jung, 02.07.2007
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    vielleicht hab ich es ja

    überlesen, aber :

    wie hoch ist die letzte, 17,5cm breite Schicht des Kellers?
    wie dick ist die Decke?
    welche Dämmung (WLG) ist vorgesehen?

    Das muss doch zu lösen sein? 19cm Auflager erscheint mir doch eine recht normale Tiefe, da muss doch keiner das Rad neu erfinden :deal

    Oder stehe ich auf dem Schlauch, dann sorry :wow

    Gruß aus Hannover
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.186
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Jürgen :winken

    im deckenbereich nicht immer aber so 23-25 cm sind normal.
     
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Richtig mal langsam...

    Vorhanden: Auflager=19cm / Stein=10cm / Dämmung 12cm

    Erforderlich min.: Dämmung 12cm / Fingerspalt liese sich auf 1 cm reduzieren wenn das Hintermauerwerk dies zulässt, ansonsten drückts! / Aufstandsfläche Stein < 11,5 cm = 10cm entspr. DIN 1053 min 8,5cm und max 1,5cm ...

    Verbleiben min. 12 + 1 + 8,5= 21,5 cm und siehe da ... passt nicht! Auch im besten Fall und mit dem Aufbau
     
  10. #30 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Rechnen wir mal:
    19 cm Auflager + 1,5 cm maximaler Verblenderübstand (bei Steinen < 11,5cm) - 10 cm Steindicke - 2,0 cm rechnerischer Fingerspalt = 8,5 cm Dämmstoffdicke als MiWo.
    Verringerung des Fingerspalts auf 1,5 cm = 5+4 cm MiWoPlatten oder Schüttbare zugelassenen Dämmstoffe.
     
  11. #31 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das nächste Mal lösche ich Deine Antwort Robby:winken
     
  12. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wieso?

    ???
     
  13. #33 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Habe gerade gesehen, Du hast anders herum gerechnet. OK - mach weiter so:biggthumpup:

    Ich dachte schon ich hatte umsonst gepostet.
     
  14. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    irgendwie

    seh ich nur eine Differenz von 5mm mehr Fingerspalt, welchen du für erforderlich hälst...
     
  15. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Rofl
     
  16. #36 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Mal ein anderer Gedanke.
    Welche WLG des Dämmstoffs war vorgeschrieben?
    Weiß einer welche WLG der beste Dämmstoff mit Kerndämmzulassung für diesen Bereich hat?
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
  18. #38 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich habe ja auch Männerhände.
    Hatte mich aber auch schon zu 1,5 cm durchgerungen.
    Muss dann halt eben einer mauern mit Klavierspielerfinger.
    Job für Dich Robby:28:
     
  19. #39 Carden. Mark, 02.07.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Guck DU

    Ich schreibe gerade wieder einen Totalschaden.
     
  20. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ich hab meinen vorhin

    erstmal, zur Lesung weitergereicht ;)
     
Thema: zweischaliges Mauerwerk, Klinkerauflage zu klein!!!?!??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahl auflage klinker

    ,
  2. auflagefläche Klinker

    ,
  3. klinkern auflage

    ,
  4. klinkern auflagefläche,
  5. klinkeraufage,
  6. klinkerauflage fenster,
  7. mindestauflage klinker
Die Seite wird geladen...

zweischaliges Mauerwerk, Klinkerauflage zu klein!!!?!?? - Ähnliche Themen

  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht

    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem

    Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem: Hallo! Vor einigen Jahren wurden bei uns im Altbau neue Fenster eingebaut. Bei einer Renovierungsaktion habe ich nun festgestellt, dass das wohl...
  3. Frage zu Mauerwerk / zweischalige Bauweise?

    Frage zu Mauerwerk / zweischalige Bauweise?: Moin! Ich habe eine Frage zu einem Haus Bj. 1969. In den alten Baurechnungen des Hauses heisst es: "Pos. 1: 42 cbm Mauerwerk der Umfassungswände...
  4. Zweischaliges Mauerwerk Belüftung

    Zweischaliges Mauerwerk Belüftung: Hallo, Ich habe eine kleine Frage. Bei uns wird ein zweischaliges Mauerwerk errichtet. Hintermauerwerk aus Porenbetonstein, darauf 16cm Dämmung,...
  5. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen

    Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir planen aktuell unser EFH und hätten gerne eine Klinkerfassade (bitte keine Diskussion bezüglich Sinnhaftigkeit /...