Zwischebsparrendämmung Feuchtigkeit

Diskutiere Zwischebsparrendämmung Feuchtigkeit im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Mir ist gerade auf dem Speicher aufgefallen, das die osb Platten im Bereich über dem Bad von unten feucht sind. Ich habe eine...

  1. Andrit

    Andrit

    Dabei seit:
    28.12.2017
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    Mir ist gerade auf dem Speicher aufgefallen, das die osb Platten im Bereich über dem Bad von unten feucht sind.
    Ich habe eine Zwischenaparrendämmung und darunter eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100. Von unten sind Rigips Platten. Auf der Seite ist alles trocken.
    Auf dem Dachboden habe ich dann komplett 22mm OSB Platten verlegt.

    Kann es sein, das die Dampfbremse zuviel Feuchtigkeit vom Bad nach oben durchlässt bzw. der Lüfter im Bad die Feuchtigkeit nicht schnell genug nach draußen bringt?

    Kann es unter anderem auch daran liegen, das noch keine Silikon-Naht zwischen Wand und Decke ist?

    Gruß
     
  2. #2 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Die Dampfbremse wird schlecht verklebt sein - das kannst Du nur rausfinden, indem Du die Gipskartonplatten runterreisst.

    Alternativ erstmal von oben alles öffnen und den Bereich eingrenzen.
     
  3. Andrit

    Andrit

    Dabei seit:
    28.12.2017
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Aufgefallen ist mir auch, das gerade dort, wo die Wand zum Flur ist, am meisten Feuchtigkeit ist. Kalender Bereich oberhalb der Mauer. Die Dampfbremse ist immer nur teilweise verlegt. Kann das auch ein Grund sein?

    Wenn die osb Platten ab sind kann doch prinzipiell nichts schlimmeres passieren, z.b. das es noch mehr Feuchtigkeit gibt oder? Sollte doch in Prinzip nur die Feuchtigkeit entweichen können oder?
     
  4. #4 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Das kannst Du temporär machen, aber das ist keine Lösung. Oder ist Dir Pfusch egal ;)?

    Deine Dämmung hat feucht keine Funktion mehr und das wird nicht besser...
     
  5. Andrit

    Andrit

    Dabei seit:
    28.12.2017
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Frage deswegen ob vorübergehend das freilegen keine weiteren Probleme schaft.

    Das die Dämmung raus muss ist mir klar. Hoffe das die Rigips Decke bleiben kann.

    Werde im Januar sobald der Architekt erreichbar ist, das begutachten lassen.
     
  6. Alex88

    Alex88

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    650
    Zustimmungen:
    148
    Beruf:
    Kaufmann Trockenbau-Fachhandel
    Ort:
    Nürnberg
    wenn die DB nicht luftdicht verlegt ist und oben OSB MUSS das kondensieren, OSB ist die schlechteste Wahl eines Bodenbelags oberhalb einer luftdichten Ebene.
    Nimm die OSB ab, nasse Dämmung raus, DB überprüfen, wenn möglich abkleben, neue Dämmung rein und als Belag oben Rauhspund

    solltest du die DB nicht 100% dicht bekommen, entweicht warme Luft in den, hoffentlich belüfteten Spitzboden, das ist aber wesentlich kostengünstiger als alles abzureissen. Allerdings langfristig würde ich es schon in Erwägung ziehen.....
     
  7. #7 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Naja, reiss mal eben die ganzen OSB-Platten raus und verlege Rauspund - schreibt sich einfacher als es für einen Laien ist. Zudem kostentechnisch nicht ohne...

    OSB ist solange kein Problem, solange die DB dicht ist, was sie sein sollte. Auch Rauspund kann/wird schimmeln...

    Aber belüfteter Spitz ist schon gut, ich lass die Lüftungsanlage da absaugen und hab auch dort ne geringe Luftfeuchte.
     
  8. Andrit

    Andrit

    Dabei seit:
    28.12.2017
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Kann auch die Möglichkeit bestehen das Wärme an der zwischen Wand Hochzeit wenn dort die Isolierung nicht durchgeht bzw ein Übergang ist und die neue Isolierung nicht fest gegeneinander liegt?
     
  9. Alex88

    Alex88

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    650
    Zustimmungen:
    148
    Beruf:
    Kaufmann Trockenbau-Fachhandel
    Ort:
    Nürnberg
    auch das wäre eine Möglichkeit, wenn die Dämmung Lücken aufweisst,

    @Lexmaul, such hier mal nach "abgesoffenen Dächern" und du wirst feststellen, dass OSB der größte Sch... ist den man über eineLuftdichte Ebene verlegen kann
     
  10. #10 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Das ist nur "scheisse", wenn man vorher nicht sauber gearbeitet hat. Ansonsten ist OSB absolut problemlos, wobei ich auch ESB bevorzuge - unter anderem ist das auch fehlertoleranter als OSb und hat noch mehr gute Eigenschaften.

    Und @TE: Gibt Dir mal mehr Mühe beim Erstellen Deiner Texte - ja, die böse Autokorrektur, aber ist nicht schön zu lesen. Lückenhafte Dämmung kann auch dafür sorgen, aber grundsätzlich ist Feuchtigkeit ein Beweis für eine undichte Dampfbremse!
     
  11. #11 Andreas Gr, 28.12.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    14
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Ich könnte mir die Flankendiffusion der Wände als Ursache vorstellen , wenn dies oben nicht "gedeckelt" sind und die Dampfbremse nicht über diese drüber verlegt ist . Ungenügende Verklebung der DB am aufgehenden Mauerwerk ist auch als Ursache möglich.
     
  12. #12 Andreas Gr, 28.12.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    14
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Bei einer DB mid Sd 100m sollte eine OSB Platte unproblematisch sein
     
  13. #13 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Flankendiffusion bezweifel ich, das wird dann auch gerne mal stark übertrieben. Dann müsste man ja generell am Aussenmauerwerk auch immer wieder Probleme haben.
     
  14. #14 Andreas Gr, 28.12.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    14
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Auf dem Aussenmauerwerk befindet sich oft ein Ringanker , der das Ganze ja deckelt .
     
  15. #15 Lexmaul, 29.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Da gibt es dann keine Flankendiffusion? Ich hab so einen Ringanker über alle Wände des OG.
     
  16. #16 Andreas Gr, 29.12.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    14
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Bei einem Ringanker aus Beton wird die wesentlich geringer sein , als bei offenen Porotonsteinen , wo evtl noch eine Luftströmung durch die Elektroinstallation hinzukommen kann . zb durch verlegte eingegipste Leerrohre und unterschiedliche Luftdrücke in den Räumen OG / Dachboden
     
  17. #17 Lexmaul, 29.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Normal schließt man aber meines Wissens nach immer die Mauerkronen.
     
  18. #18 Andreas Gr, 29.12.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    14
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Macht das wirklich jeder so ?
    Ich kenne da genug gegenteilige Beispiele
     
  19. #19 Lexmaul, 29.12.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    652
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    Naja, dann biste wieder bei den ganzen Vermutungen - wenn keiner mehr sauber arbeitet, dann ist es halt auch alles kacke ;)

    Im KG und EG wurde das bei mir gemacht, im OG halt der komplette Ringanker. Und das war keine eigene Position im Leistungsverzeichnis des Rohbauers (außer der Ringanker natürlich).
     
  20. #20 Andybaut, 29.12.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.131
    Zustimmungen:
    308
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    also was ich hier so lese, lässt mich daran denken die ganze Konstruktion von oben erstmal zu öffnen und alles anzuschauen.

    Eine nur partiell und vielleicht schlecht verlegte Dampfsperre, eine OSB, die auch sehr dampfdicht ist auf der Außenseite und nun
    Feuchte im Bauteilquerschnitt.

    Da hier vermutlich Holzbalken die Deckenkonstruktion bilden, werden diese wohl nun auch, zumindest teilweise naß sein.
    Wie Alex88 schon schreibt, können solche Konstruktionen absaufen. Da ist die feuchte Dämmung und eine feuchte OSB noch das kleineste Problem. Das gibt zwar höhere Heizkosten, aber keinen Schimmel.
    So ein feuchter Balken der kann aber schon schimmeln und im dümmsten Fall kommt dann der böse Onkel Hausschwamm.
    Um dieses, zugegeben Horrorszenario, auszuschließen, würde ich mir nun alles sehr genau anschauen.
    Das Risiko ist hier einfach zu groß.

    Wenn nun festgestellt wird, dass die Dampfsperre ein Problem darstellt, wird immer jemand auf folgende Idee kommen:
    Neue Dampfsperre über die Holzkonstruktion legen und in den Feldern nach unten laufen lassen. Die Balken liegen damit vor der Dampfsperre. Bitte nicht machen. Das erscheint einfach, bringt aber vermutlich noch viel größere Probleme. Dann lieber hier nochmals nachfragen.
     
Thema:

Zwischebsparrendämmung Feuchtigkeit

Die Seite wird geladen...

Zwischebsparrendämmung Feuchtigkeit - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit zwischen dem Silikon und der Glasscheibe

    Feuchtigkeit zwischen dem Silikon und der Glasscheibe: Hallo zusammen, 2015 haben wir unseren Traum vom Eigenheim erfüllt und haben uns von einem Bauträger ein KFW 70 EH Bauen lassen. Wir haben...
  2. Feuchtigkeit Garagenwand Innen

    Feuchtigkeit Garagenwand Innen: Hallo liebes Forum Mein 1.Beitrag hier Es geht um unsere Garage ausgeführt als gemauerten Garage ohne Bodenplatte auf Streifenfundamenten mit...
  3. Feuchtigkeit im Kaltdach

    Feuchtigkeit im Kaltdach: Guten Morgen Expertengemeinde, kurz zum zeitlichen Ablauf, Baubeginn Juni 2017, Einzug in unsere DHH Oktober 2018. Dachgeschoss ausgebaut,...
  4. Feuchtigkeit-Falscher estrich auf alte bodenplatte gegossen

    Feuchtigkeit-Falscher estrich auf alte bodenplatte gegossen: Guten Abend miteinander, Ich besitze ein Haus von 1940, zur Zeit befinde ich mich bei der Kernsanierung von ein Anbau. Folgende Problematik...
  5. Dezentrale Lüftung gegen Feuchtigkeit im Keller? / Welcher Sachverständiger?

    Dezentrale Lüftung gegen Feuchtigkeit im Keller? / Welcher Sachverständiger?: Hallo, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (BJ 2004), vollunterkellert, Erdgeschoss aber ca. 1m über Grund, d.h. Fenster sind im Keller...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden