Zwischen Bodenplatte und Dämmung wurde die Abdichtung Vergessen!

Diskutiere Zwischen Bodenplatte und Dämmung wurde die Abdichtung Vergessen! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Gerade wurde durch Zufall von einem Gutachter das Fehlen der Abdichtung auf der Bodenplatte festgestellt. Alle Leitungen und...

  1. #1 menaced, 04.01.2016
    menaced

    menaced Gast

    Hallo Zusammen

    Gerade wurde durch Zufall von einem Gutachter das Fehlen der Abdichtung auf der Bodenplatte festgestellt.
    Alle Leitungen und die Ständerwände befinden sich auf der nackten Bodenplatte.
    Danach kommen ungefähr 15cm Dämmung, eine Folie die mit den Randstreifen verbunden ist, die Fußbodenheizung und dann ein Calciumsulfatestrich (endgültiger Bodenbelag) .
    Der Architekt verharmlost die Situation und die Handwerker hatten auch keine bedenken geäußert.

    Jetzt stehe ich vor der Wahl, Rechtsstreit, alles rausreissen lassen und erneuern oder schriftliche Unbedenklichkeitserklärung der Gewerke mit Haftung im Schadensfall.

    Die Lage ist heikel da eigentlich alles soweit fertig ist und ein Einzug ende des Monats geplant war (Wohnung ist gekündigt).

    Was meint ihr?

    Gruß an alle...
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Und wenn die Firma pleite ist???
    Oder der Schaden erst in 7 Jahren sichtbar wird?

    Ständerwand = Holzrahmenbau? Oder Gipskartonwände?
    Egal, beides mag Feuchte nicht!
     
  3. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Wie kann der Gutachter JETZT, nachdem der Estrich drin ist, das fehlen der Abdichtung bemängeln? Er kann es nur, wenn der Estrich noch nicht drin ist. Dann ist aber in 4 Wochen KEIN Einzug.

    Zu der Abdichtung streiten sich die Geister. Es wird mit aller Wahrscheinlichkeit zu keinem Schaden kommen (für die Kollegen: siehe Oswald [rip]). Ein Mangel ist es trotzdem - allerdings keiner, der einen kompletten Rückbau rechtfertigen würde.
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Sorry, Taipan, aber auch von Oswald & Co kenne ich die Aussage - Dampfsperre ist überflüssig - nur für (Keller)Wände und dann auch nur für Beton mit geringer Wassereindringtiefe (WU), weil diese ja das bissel Feuchte an die Raumluft abgeben können.

    Bei einer Bodenplatte mit unbekanntem Unterbau und Wasserpegel, bei der mit merh oder weniger dampfdichten Belägen zu rechnen ist, würde ich das anders sehen! Und Oswald tat das meines Wissens auch.

    Ausserdem liegt hier CA vor, der mag Feuchte ja mal gar nicht!

    Rückbau würde ich auch als gerechtfertigt ansehen!
     
  5. #5 Kalle88, 04.01.2016
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Ralf, wir wissen doch gar nicht welche Betongüte da am Ende rein gekommen ist. Hat Oswald nicht mal einen Versuchsreihe in Tiefgaragen gemacht mit einfach "nur" höherer Betongüte und festgestellt das es dort auch zu keinem nennenswerten Problem kam? Oder war das jemand anderes? Ich kann mich nur noch vage dran erinnern....
     
  6. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ich unterstelle mal, dass der Gutachter bei einem bemerkenswerten Lastfall schon eher hingeschaut hätte. Mir zumindest schießt das bei Begehungen auf einer rohen Bodenplatte als erstes durch den Kopf.
     
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Taipan - Du setzt den Gutachter mit dem baubegleitenden Qualitätssicherer gleich, der irgendwann zwischen Bodenplattenfertigstellung und Estricheinbau 1 bis X Ortstermine hätte gehabt haben und dabei den Murks festgestellt haben sollte.

    Ich bin mir da nicht so sicher. Ich komme oft genug erst zu genau dem vom TE genannten Zeitpunkt ins Spiel - kurz vor Einzug.

    Ach, zur Übergabe hätten wir denn doch mal gern einen Fachmenschen, der mitkommt.. Da schaust dann nur noch in die Fotos und schlägst (oft genug) die Hände über dem Kopf zusammen.
    Dabei kommt so ein Murks dann halt auch zu Tage.

    Möge der TE doch mal die Umstände der Entdeckung näher erläutern!
     
  8. #8 Menaced, 05.01.2016
    Menaced

    Menaced

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Friseur
    Ort:
    Saarbrücken
    Der Bodenaufbau unter der Bodenplatte ist auf einem verlorenen Mauerwerk mit ordentlich Schotter nach Bodengutachten, Dämmung etc.
    Die Bodenplatte hat 20cm Beton.
    Den Gutachter hatte ich ursprünglich wegen leichtem Schimmelbefalls aufgrund Baufeuchte beauftragt, hierbei wurden dann auch andere Mängel festgestellt unter anderem die fehlende Abdichtung!
     
  9. #9 Kalle88, 05.01.2016
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Welcher Beton, Güteklasse? Lastfall? Komm doch mal mit Infos, sonst wird man dir hier nicht helfen...
     
  10. #10 Menaced, 06.01.2016
    Menaced

    Menaced

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Friseur
    Ort:
    Saarbrücken
    Die einzigen infos die ich habe sind :
    Beton C20/25
     
  11. Lebski

    Lebski Gast

    Dann halt den SV dazu befragen.
     
Thema: Zwischen Bodenplatte und Dämmung wurde die Abdichtung Vergessen!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfsperre auf bodenplatte vergessen

    ,
  2. bodenplatte folie unter Isolierung

    ,
  3. Dämmung bodenplatte abdichten www.bauexpertenforum.de

    ,
  4. randdämmung vergessen,
  5. estrich abdichtung bodenplatte vergessen
Die Seite wird geladen...

Zwischen Bodenplatte und Dämmung wurde die Abdichtung Vergessen! - Ähnliche Themen

  1. Dämmung Bodenplatte oben

    Dämmung Bodenplatte oben: Hallo Zusammen, Ich tendiere bei unserem Bungalow Neubau zu einer Brunnengründung, super Danke schonmal für die Diskussion im anderen Thema...
  2. Dämmung Bodenplatte

    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  3. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung

    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  4. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte

    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  5. Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?

    Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?: Hallo, bei uns wird die Dämmung unter die Bodenplatte gelegt. Geplant war ursprünglich eine XPS Dämmung mit 12 cm Dicke von BASF 3035 CS. Diese...