Zwischen- und Aufparrendämmung - Aufbau

Diskutiere Zwischen- und Aufparrendämmung - Aufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei dem Altbau meiner Mutter wurde wie folgt gedämmt: 16 cm Zwischensparren: Mineralfaser 160mm WLG 035 dann Unterspannbahn...

  1. #1 Horsti0815, 26.07.2025
    Horsti0815

    Horsti0815

    Dabei seit:
    26.07.2025
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    bei dem Altbau meiner Mutter wurde wie folgt gedämmt:

    16 cm Zwischensparren: Mineralfaser 160mm WLG 035
    dann Unterspannbahn Puren DB-Blau auf die Sparren
    darauf dann Puren-Plus Wärmedämmung 100mm WLG 026/027

    dazu ganze soll dann einen U-Wert von 0,14 haben.

    Meine Frage:
    Nach innen macht man dann keine Folie (Dampfbremse) als Schutz für Feuchtigkeit von innen? Der Dachdecker sagt mir bei dem System (Aufbau) ist das nicht notwendig. Auch wenn es hier nur ein Dachboden ist: Ich finde das irgendwie komisch dass da die Zwischensparrendämmung so offen zu sehen ist. Da ist nur eine Konterlattung im Abstand von ca 60-70 von innen.
     
  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.527
    Zustimmungen:
    910
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Das System funktioniert, wenn die Unterspannbahn winddicht an allen Anschlussstellen verklebt wurde.
    Ich würde mir an deiner Stelle mal aber die Freigabe des Herstellers vom Dachdecker geben lassen.
    Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und PIR-Aufsparrendämmung finde ich immer als sehr schwierig, da es fast immer zu Tauwasseranfall kommt.
    Ich habe es mal ganz kurz bei dir gerechnet und das sind immerhin ca 1,5Kg/m2 mit einer Abtrocknungszeit von 22 Tagen. Ist zwar noch im Rahmen, aber ich habe bei sowas immer ein schlechtes Gefühl. Ich möchte bei meinen Konstruktionen keinen bis minimalen Tauswasseranfall haben. Bei minimal rede ich von vielleicht 50g/m2.
     
Thema:

Zwischen- und Aufparrendämmung - Aufbau

Die Seite wird geladen...

Zwischen- und Aufparrendämmung - Aufbau - Ähnliche Themen

  1. Aufbau Garagendach

    Aufbau Garagendach: Hi, Ich bin gerade eine Garage am bauen mit den innenmaßen 4,5Metern Breite und 9 Meter Länge. Vorwiegend für Auto und Fahrräder etc unter zu...
  2. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau

    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  3. Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH

    Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH: Hallo zusammen, die Suche hat mich leider nicht schlauer gemacht und daher nun der Versuch durch genaue Problembeschreibung: Wir sanieren ein...
  4. Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung

    Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung: Hallo zusammen, ich möchte den Balkon unseres Hauses (gekauft 2025, Baujahr ca. 1926) komplett sanieren und würde mich über Einschätzungen zu...
  5. Welchen FBH Aufbau wählen?

    Welchen FBH Aufbau wählen?: Hallo liebe alle, wir kernsanieren gerade unser Haus und wollen nun eine Fußbodenheizung einbauen. Da wir max. eine Bodenlast von 100kg/qm &...