    Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet?

    Hallo,

    kurz einmal zu den Fakten: Niedrigenergiehaus (Bj. 07), 95 m2, Abluftwärmepumpe Stiebel LWA 203, FBH.

    Kann es sein, dass bei uns gespart wurde?
    Unsere FBH ist auf 38 Grad VL ausgerichtet. Bei einer Heizkurve von 1,0 und einem Niveau von 20 Grad werden diese erreicht. Nun habe ich bei 9,6 Grad AT einen Sollwert von 31,6 Grad, die Wärmepumpe alleine schafft aber höchstens 26 Grad alleine. Das heißt, dass schon bei Temperaturen von mindestens 10 Grad zugeheizt werden muss. Ist das normal und wenn nicht, was könnte man dagegen machen?
    (Ja ich weiß, dass das alles nicht optimal ist, aber als dummer Laie vertraut man nun mal seine Hausbaufirma.)

    Gruss

    Tieto
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Was ist ein Niedrigenergiehaus? Das kann alles mögliche sein.
    Welche Heizlast wurde wie ermittelt? Und welche Heizleistung wurde installiert?

    Ansonsten hilft nur in die Glaskugel schauen, und da sehe ich nur Nebel.

    Wurde die Heizleistung entsprechend der Heizlastermittlung installiert, dann sollte bei 10°C Außentemperatur die Pumpe locker ausreichen. Die 26°C VL bei 10°C Außentemp. sind auch plausibel, solange die FBH entsprechend dimensioniert und auch so eingebaut wurde.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    planfix
    Gast
    Wonach wurde die WP denn dimensioniert? ...und wie wird die Wärme der WP im Haus übergeben?
    Gibts einen EnEV Nachweis?
    Ist die Dämmung gemäß Nachweis ausgeführt?
    Gibts eine Heizlastberechnung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von tieto
    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beruf
    Pharmakant
    Benutzertitelzusatz
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Beiträge
    348
    Nein, es gibt keine Heizlastberechnung. Nach der Wärmebedarfsberechnung liegt der Wärmebedarf bei 5,4 kw. Niedrigenergiehaus nach der EnEV von 2002, also ein ganz normaler Neubau. Ob nun 10 Grad AT oder -10 Grad. Die Pumpe schafft nicht mehr als 26 Grad, der Rést kommt elektrisch, was genau mein Problem ist.

    Gruss

    Tieto
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Und welche Leistung hat die Pumpe?

    Deinen Wert "Wärmebedarf" solltest Du etwas genauer definieren. Schau mal was in der Ermittlung steht. Wirklich kW oder....

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Ich hab *diese* Heizsysteme noch nie ganz verstanden

    ... für mich war das schon immer ne Elektroheizung in Kombination mit ner Lüftungsanlage in der noch im Abluftstrom ne Wärmepumpe der Abluft Energie abknapst und ins Warmwasser abgibt.

    Woher die Energie kommen soll mit der die Wärmepumpe *heizt* bleibt für mich offen.

    Vielleicht kommt ja nun die Erleuchtung ... ich gebs ja nicht auf.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    planfix
    Gast
    Woher die Energie kommen soll mit der die Wärmepumpe *heizt* bleibt für mich offen"
    Thermodynamik solange das kältemittel nach der expansion kälter ist als die luft, funzt's. ob die konstellation der anlage des fragestellers sinn macht ist eine andere frage. .. und ob es besseres gibt, ist dann schon gar keine frage mehr wert
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Fragt sich nur, wem da die Erleuchtung kommen soll, Dir oder Tieto.

    Ich hab so den Eindruck, daß zumindest Du sehr wohl verstanden hast, was da Sache ist!

    Der Hintergrund ist wohl einfach der:
    Ein Haus mit Lüftungsanlage mit Abwärmenutzung und einer Elektroheizung, die auch so heißt, ist heute "bäh".
    Nennt man sie aber "Abluftwärmepumpe mit Zusatzheizstab", klingt der exakt selbe Sachverhalt plötzlich schön "grün"...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    planfix
    Gast
    un den hersteller mag ich ja schon gleich überhaupt und gar NICHT! wegen sinnlos verkomplizierten anlagen. aber WP klingt immer gut, ...da hat julius schom recht!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Isa,

    der Vorgang ist schon klar, nur brauchste um die Wärmeenergie zur Beheizung eines EFHs zu erhalten einfach mehr Luft mit ner bestimmten Temperatur als das ne *Lüftungsanlage* liefern kann.

    Wenn die Wärmemenge aus der Abluft nicht mehr reicht und am Luftausgang schon fast die Eiswürfel aus dem Rohr kullern kommt gnadenlos der Elektroheizstab.

    Wenn du dann im Betrieb noch *Leistung* forderst im Sinne von *ich wills wärmer als die 20 Grad der Berechnung* dann macht das nur der Elektroheizstab und der Stromzähler dreht friedlich seine Runden.

    Julius hats wohl treffend auf den Punkt gebracht...

    aber ich lass mich ja gerne Überzeugen, dass das gaaaaanz anders ist

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Der Hintergrund ist wohl einfach der:
    Ein Haus mit Lüftungsanlage mit Abwärmenutzung und einer Elektroheizung, die auch so heißt, ist heute "bäh".
    Nennt man sie aber "Abluftwärmepumpe mit Zusatzheizstab", klingt der exakt selbe Sachverhalt plötzlich schön "grün"...
    Hautsache "Niedrigenergiehaus", da wird doch schon suggeriert, daß die Beheizung gar kein Problem sein sollte...aber wie üblich, Theorie ist nicht gleich Praxis.

    Zur Not bleibt dann Aufrüstung..
    Der Verkäufer muß die Stromrechnung ja nicht bezahlen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ich sag ja nicht, daß das System per se schlecht sei. Im Einzelfall kann es ne durchaus wirtschaftliche Lösung darstellen! Nur wird es halt gerne als Mogelpackung unters Volk gebracht...

    Wenn der Fragesteller nicht nur Relativangaben machen würde, sondern uns mitteilen, welchen Stromverbrauch pro Quadratmeter er hat, könnte man besser beurteilen, ob da irgendwo noch ein ungeplanter Wurm drin ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen

    aber ich lass mich ja gerne Überzeugen, dass das gaaaaanz anders ist
    n´Abend Achim

    Es ist eigentlich ganz einfach...vorausgesetzt man hat die richtige Abluftwärmepumpe zum Haus.

    Abluftwärmepumpe ist leider etwas schwammig...und eine AWP die nur die Innenluft nutzt kommt mit Sicherheit schnell an Ihre Grenzen...und dann kommt was kommen muss...eine dicke Rechnung.

    "Leistungsstarke" AWP haben aber auch eine Aussenluftzuführung...d.h. es entsteht im Haus kein Windkanalfeeling...

    Nur hier, bei dieser Anfrage hab ich wieder mal so ein ganz schlechtes Gefühl...
    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    Glück im Unglück?
    Dein Nachweis ist garantiert falsch.
    Nach 4701-10 Tabellenverfahren ist der Direktstromanteil für die Abluft-WP in Abhängigkeit von qh zu ermitteln.
    Also nicht 100% WP-Anteil sondern ggf. nur 70%. Rest Direktstrom. Oftmals Todesurteil für den EnEV-Nachweis.

    Den Nachweis würde ich gerne mal einsehen!

    http://www.bau.de/forum/heizung/2507.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Fazit?
    Abluft-WP nur in kombi mit Kaminofen?

    Wo doch die Hersteller so begeistert von den Abluft-kombi-oneinall-WP sind

    Grüsse
    Jonny