    Hallo,

    gestern wurde meine Bodenplatte mit Perimeterdämmung ausgeführt.

    Auf den groben Schotter (ca. 80cm Tief) kam eine graue Folie, das ganze war ziemlich uneben.
    Darauf wurden die weißen 50mm Styroporplatten so gut es ging mit Nut/Feder prinzip zusammengesteckt. An einigen Stellen waren die Platten nicht richtig aneinander gestekt sodass man durch den Spalt die Folie durchsehen konnte.
    Durch das verlegen des Stahls führten die Punktbelastungen in verbindung mit dem Unebenen Boden zu einigen brüchen der Styroporplatten.
    Die Platten waren nicht auch richtig am Rand der Bodenplatte angelegt.
    Auf die Dämmung kam eine weitere Folie, darüber wurde der Stahl verlegt.

    Der Bauarbeiter meinte, dass durch die Bodenplattendämmung die Oberkante Bodenplatte 5cm höher ausfällt als geplant.

    Muss ich mir Sorgen machen?

    Hier ein paar Bilder:
    5.JPG4.JPG3.jpg2.jpg1.bmp
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. HILFE - Bodenplatte okay oder Pfusch ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Weg und neu... Da gehört normal eine Feinplanumschicht drüber, die wird sauber abgezogen und dann kann man die Platten sauber verlegen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2013
    Ort
    Schweinfurt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    78

    Bilder

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2013
    Ort
    Schweinfurt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    78
    Zitat Zitat von H.PF Beitrag anzeigen
    Weg und neu... Da gehört normal eine Feinplanumschicht drüber, die wird sauber abgezogen und dann kann man die Platten sauber verlegen.
    Heißt das, die Bodenplatte müsste komplett entfernt werden?!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Ich würde das so interpretieren. Die frage ist auch ob diese dämmplatten überhaupt zugelassen sind. Wenn die schon brechen wenn der Stahl da drauf liegt!?! Ist das nicht eigentlich immer XPS unter der Bodenplatte die ja schon wesentlich druckfester ist. Das sieht hier nach normalen Styropor aus wenn ich mich nicht irre.

    Der nächste Fehler der schnmal mit deinen Bauantrag nicht stimmt, ist das deine Bodenplatte jetzt 5cm höher liegt als wahrscheinlich beantragt.

    Auf dem vorletzten Bild sieht es so aus als ob der Beton schon drauf ist, oder? Wenn du beim verlegen der Platten dabei warst, warum hast du dies nicht gleich bemängelt. Ich meine durch Dämmung bis zur Folie durchzuschauen, da ist klar, das die dämmwirkung da unterbrochen ist.

    Kater432
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    UNter einer lastabtragenden Bodenplatte muß natürlich auch eine hierfür geeignete Dämmung verlegt werden. Eine druckfeste eben. Ob das bei dem verwendeten Material der Fall ist, würede ich zumindest mal stark anzweifeln. Hier gilt es herauszufinden welches Material verbaut wurde (in den Verpackungen der Wärmedämmungen liegen idR lose Zettel bei, die das Material beschreiben...Größe etwa DIN A5).

    Sollte das Materila tatsächlich nicht druckfest sein, wird es´sich zuzsammendrücken lassen. Je mehr Last drauf kommt, desto mehr. Irgendwann ist es dann hochgradig komprimiert und dämmt natürlich nicht mehr.

    Zumindest die Setzung des Hauses ließe sich dann sehr genau abschätzen....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Inkognito
    Gast
    Könnte man vielleicht irgendwie hindiskuteren, ist und bleibt aber Pfusch.
    Wenn die Truppe bei der Bodenplatte schon so anfängt, dann haben Sie ein größeres Problem.

    Holen Sie sich fachkompetenten Beistand, jemand der der Truppe haarklein auf die Finger schaut. Was der Sie kostet sparen Sie zehnfach an späterem Ärger wieder ein. Oder bei dieser Ausführungsqualität wohl eher das hundertfache.

    Edit: Das "hindiskutieren" ziehe ich mal zurück, da glaube ich nicht dran.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Inkognito
    Gast
    Zitat Zitat von Thomas B Beitrag anzeigen
    [...] Sollte das Material tatsächlich nicht druckfest sein, wird es sich zuzsammendrücken lassen. Je mehr Last drauf kommt, desto mehr. Irgendwann ist es dann hochgradig komprimiert und dämmt natürlich nicht mehr.

    Zumindest die Setzung des Hauses ließe sich dann sehr genau abschätzen....
    Naja, dann ist zumindest die Überschreitung aus dem Bauantrag weg...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Der nächste Fehler der schnmal mit deinen Bauantrag nicht stimmt, ist das deine Bodenplatte jetzt 5cm höher liegt als wahrscheinlich beantragt.
    Woraus schließt Du das?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,465
    Hier hat jemand sein sondermüll entsorgt...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    01.2012
    Ort
    Neuss
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    512
    Hallo,

    solche Platten gehören dadrunter .......

    link wech
    Geändert von PeMu (09.12.2013 um 18:34 Uhr) Grund: Link entfernt (Altlast)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    solche Platten gehören dadrunter .......
    ...zum Beispiel.

    Oder eben andere....

    Nur es muß passen: Druckfestigkeit! Wärmedämmung gem. Berechnung....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von RockyT Beitrag anzeigen
    Heißt das, die Bodenplatte müsste komplett entfernt werden?!
    Das ist die Frage - das Haus wird doch auf einer so erstellten Bodenplatte doch auch stehen bleiben ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2013
    Ort
    Schweinfurt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    78
    Zitat Zitat von rodopp Beitrag anzeigen
    Das ist die Frage - das Haus wird doch auf einer so erstellten Bodenplatte doch auch stehen bleiben ...
    Auf der Dämmung stand etwas von "Perimeterdämmung" und werte für Druckfestigkeit... irgendwie ist mir der aber ab handen gekommen... Ich muss mal auf der Baustelle such ob noch einer da ist. WLG035 waren sie jedenfalls.

    Nach Rücksprache mit meinem Bauleiter kommt auf die Bodenplatte eine Kaltschweißbahn, also brauche ich mir schon mal keine Sorgen bzgl. aufsteigender Feuchtigkeit machen.

    Er hat mir eine Wärmedämmung mit einer besseren WLG zw. Bodenplatte und Estrich zugesagt damit ich keine Nachteile bei der Wärmedämmung habe.
    Die Bodenplatte bleibt jetzt so. Am Montag wird das Mauern angefangen.

    Vielen Dank für eure Meinungen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Zitat Zitat von Thomas B Beitrag anzeigen
    Woraus schließt Du das?
    Na hat der TE doch selber oben in seinem Eröffnungspost geschrieben.

    "Der Bauarbeiter meinte, dass durch die Bodenplattendämmung die Oberkante Bodenplatte 5cm höher ausfällt als geplant."

    Kater432
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte