    Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch.

    Im Moment beschäftige ich mich intensiv mit der DIN EN 1997, fabriziere mir daher Excel
    spread sheets für sämtliche geotechnische Nachweise einer Winkelstützmauer.

    Jetzt bin ich verwirrt und benötige Eure Unterstützung zur folgenden Fragestellung:
    Fall A: Erddruckansätze an die Gegengleitfläche B-C
    Fall B: Erddruckansätze and die Ersatzwand E-C
    Die Erddruckansätze am Sporn C-D sind nicht gezeigt.

    Bei Fall A bekomme ich ein resultierendes Kippmoment das stabilisierend wirkt
    Bei Fall B ein destabilisierendes Kippmoment.
    Im Moment bin ich mir keiner Schuld bewußt, was mache ich falsch?
    Bei einer Gegengleitfläche die die Geländelinie schneidet sollte doch der Ansatz an der
    Ersatzwand E-C gleichwertig zum Ansatz an der Gegengleitfläche B-C sein?