Fundamenterder nicht im Technikraum

Diskutiere Fundamenterder nicht im Technikraum im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...

  1. micmuc

    micmuc

    Dabei seit:
    07.09.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen,

    die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch verlängert werden und unter dem Estrich in den richtigen Raum gezogen werden?

    Besten Dank und viele Grüße,
     
  2. Tilo

    Tilo

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    1.675
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Dipl.- Bauingenieur
    Ort:
    Dresden
    Hallo
    Ja natürlich. Sowas passiert oefters. Das macht dir dann der Elektriker passend .....
     
    simon84 gefällt das.
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.914
    Zustimmungen:
    972
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das passiert nur dort wo eine Planlosigkeit herrscht…deswegen öfters…

    Man kann mit V4a klemmen und Fahnen dieses Passend verlängern… ist kein Weltuntergang
     
    Dipol und simon84 gefällt das.
  4. micmuc

    micmuc

    Dabei seit:
    07.09.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    1
    Alles klar, vielen Dank!
     
    Yilmaz gefällt das.
  5. #5 Dipol, 27.02.2023
    Zuletzt bearbeitet: 27.02.2023
    Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    785
    Zustimmungen:
    321
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Die Anfrage in einem Forum deutet auf einen DIY selbst verschuldeten Fehler oder normwidrigen Erdereinabau durch die Maurer hin.

    Zur Feststellung was evtl. noch durch DIY oder auch Bauprofis daneben gegangen sein könnte, wäre ein Blick in den gepinnten Thread zur DIN 18014:2014-03 hilfreich.
     
    Piofan und Yilmaz gefällt das.
Thema:

Fundamenterder nicht im Technikraum

Die Seite wird geladen...

Fundamenterder nicht im Technikraum - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten

    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?

    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt

    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Nur Ringerder - Kein Fundamenterder

    Nur Ringerder - Kein Fundamenterder: Hallo zusammen, diese Woche wurden die Betonierarbeiten an meinem Keller fertiggestellt. Ich war heute auf der Baustelle und musste feststellen,...