    ich plane eine Haus in Hanglage.
    Die Kellerdeckenoberkante liegt im Mittel ca. 1,35m über Geländeoberfläche, also weniger als 1,40m, lt HBO.
    Allerdings soll die lichte Höhe im Keller Rohbau 2,62m und Endzustand 2,50m betragen.
    Zählt es damit als Vollgeschoss, da 2,30m überschritten?

    Vielen Dank.
     
  2. #2 simon84, 24.02.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.430
    Zustimmungen:
    7.000
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Steht denn in der HBO, dass ab 2,30 automatisch Vollgeschoss wird?
    Oder steht dort, dass Aufenthaltsräume 2,40 bzw 2,50 lichte Höhe haben müssen ?

    Passen GFZ/GRZ und sonstige Vorschriften im Bebauungsplan und Text?
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein.
    Jepp 2,40m mindestens.
    Kein Vollgeschoss-Vorrausetzung ist das Gelände passt entweder B Plan oder das natürliche Geländeniveau-fiktives Gelände ist kann soll ihr Architekt abklären, alternativ absenken den ganzen Bau, falls möglich.
     
    simon84 gefällt das.
  4. #4 Holzmichel, 25.02.2019
    Holzmichel

    Holzmichel

    Dabei seit:
    15.04.2010
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Odenwald
    Hallo,
    ja die 1,35m passen zum natürlichen Gelände und Bebauungsplan.

    Frage ist darf man die Geschosshöhe von 2,625 bauen und zählt es damit nicht als Vollgeschoss?
     
  5. #5 Kriminelle, 25.02.2019
    Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    4.008
    Zustimmungen:
    2.306
    Beruf:
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ort:
    Niedersachsen
    Ja! Siehe oben.
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Bitte genauer erklären, so geht das nicht :hammer: @Holzmichel kein Vollgeschoss! theoretisch könnten Sie 5 m Raumhöhe ausführen- sofern Ihre OK Roh DKG unter den 1,40 m im Mittel bleibt.
     
Thema:

Keller Vollgschoss HBO

Die Seite wird geladen...

Keller Vollgschoss HBO - Ähnliche Themen

  1. Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf

    Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf: Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...
  2. 2. Rettungsweg Keller - Bayern

    2. Rettungsweg Keller - Bayern: Hallo, ich besitze in Bayern ein Haus in dem in's EG eine Kinderarztpraxis (nach einer Nutzung als Friseur) einziehen will. Der Laden hat im...
  3. Lüftungsschacht 50/60er Jahre Keller

    Lüftungsschacht 50/60er Jahre Keller: Hi, Wir haben in unserem Haus einen Kellerraum der ursprünglich mal einen "Erdboden" mit klinker hatte, darauf kam aber irgendwann eine lage...
  4. Beheizter Keller (Hobbyraum) mit internem Zugang bei EH-40 mit QNG-PLUS – bauphysikalische/energetis

    Beheizter Keller (Hobbyraum) mit internem Zugang bei EH-40 mit QNG-PLUS – bauphysikalische/energetis: Hallo zusammen, wir planen ein Einfamilienhaus (Fertighaus, EH-40 mit QNG-PLUS, KfW-300) mit einem teilbeheizten Keller inkl. Hobbyraum. Der...
  5. Setzrisse im Keller

    Setzrisse im Keller: Hallo zusammen, ich habe mir heute ein Haus angesehen, welches mir sehr gut gefällt. Mich beunruhigt nur dieser Riss in der kellerwand. Geschätzt...