Frage zu Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz - Lampe lässt sich nicht ausschalten

Diskutiere Frage zu Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz - Lampe lässt sich nicht ausschalten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, kuriose Situation, in der ich nicht mehr weiter weiß, daher Frage an die Experten. Ich habe in einem Raum einen Gira Dimmeinsatz...

  1. #1 opferdernatur, 01.11.2021
    opferdernatur

    opferdernatur

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    36
    Beruf:
    Controller
    Hi zusammen,

    kuriose Situation, in der ich nicht mehr weiter weiß, daher Frage an die Experten.

    Ich habe in einem Raum einen Gira Dimmeinsatz (siehe Überschrift), der mit einer Serienwippe ausgestattet ist, sodass zwei Verbraucher angesteuert werden können.

    - Verbraucher 1 sind LED Spots,
    - Verbraucher 2 ist eine Steckdose, an der eine Stehlampe angeschlossen ist

    Wenn die Stehlampe über die schaltbare Steckdose verbunden ist (egal ob sie ein- oder ausgeschaltet ist) kann ich die LED Spots über die 2. Wippe steuern. Wenn die Stehlampe nicht mit der Steckdose verbunden ist, kann ich die LED Spots nicht mehr steuern. Der Befehl ein oder ausschalten für die Spots wird erst ausgeführt, wenn ich die Stehlampe wieder an die Steckdose anschließe.

    Warum ist das so? Wie kann man das "Problem" beheben?
     
  2. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Hast du evtl. die Steckdose und Spots in Reihe geschaltet? Der Hinweis sich einen Elektriker zu suchen wird hier oftmals nur belächelt aber hier ist einer Gründe.:biggthumpup:
     
    Maape838 gefällt das.
  3. #3 opferdernatur, 01.11.2021
    opferdernatur

    opferdernatur

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    36
    Beruf:
    Controller
    LOL, guter Witz...als ob dafür einer kommt, und wenn, dann in 34 Wochen

    an diese Möglichkeit mir der Reihe hab ich noch gar nicht gedacht...werde ich im Kasten mal umstöpseln (hab jeden Verbraucher da separat hingeführt).
     
  4. #4 Maape838, 01.11.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
  5. #5 opferdernatur, 02.11.2021
    opferdernatur

    opferdernatur

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    36
    Beruf:
    Controller
    Ich war heute so mutig und hab die Anleitung gelesen - da steht A1 muss immer ein geschlossener Kreis sein. Da die Steckdose an A1 ist hats nicht funktioniert...jetzt auf dem zweiten Ausgang passt es.
     
  6. #6 opferdernatur, 02.11.2021
    opferdernatur

    opferdernatur

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    36
    Beruf:
    Controller
    Chillig auf dem Wago Block im Kasten, ohne den Schalter schrauben zu müssen.

    Die Klimaanlage funzt übrigens bestens, offiziell vom Elektriker hab ich auch alles mittlerweile abnehmen lassen.
     
Thema:

Frage zu Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz - Lampe lässt sich nicht ausschalten

Die Seite wird geladen...

Frage zu Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz - Lampe lässt sich nicht ausschalten - Ähnliche Themen

  1. Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB

    Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB: Moin in die Runde! Eine kleine, hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Unser Verputzer hat ein Aufmaß für die Innen zu verputzende Fläche...
  2. Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung

    Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung: Hallo zusammen, ich habe aktuell folgendes Thema bzw. einige Fragen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Zwei Vollgeschosse sowie ein...
  3. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen

    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
  4. Frage zu BEG-Förderung von 2022: Eigenleistung & Preisänderungen bei Handwerkerangeboten?

    Frage zu BEG-Förderung von 2022: Eigenleistung & Preisänderungen bei Handwerkerangeboten?: Hallo zusammen, ich hoffe auf Einschätzungen von Personen mit Erfahrung zu BEG-Förderungen (Einzelmaßnahmen), insbesondere zu...
  5. Beantwortung Frage SiGeKo Fanggerüste

    Beantwortung Frage SiGeKo Fanggerüste: hallo zusammen und gleich mal ein frohes neues jahr an alle! ich benötige bitte hilfe bei der beantwortung folgender frage im zuge meines...