Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...

Diskutiere Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher... im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...

  1. fumarat

    fumarat

    Dabei seit:
    16.03.2023
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    2
    So Leute,

    heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ sprachlos, wie ein 1,5 Jahre alter, Speicher aussehen kann.

    Wen es interessiert hier
    Teil 1 (Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?)
    Teil 2(Update zum braunen Warmwasser)

    Es geht um folgende Inneneinheit:
    Samsung ClimateHub Monosystem HT R290 8 kW mit integriertem Brauchwasserspeicher
    ECO Mono ClimateHub WPLW-Hub Mono HT R290-8-200 | MTF Samsung

    Zunächst Speicher entleert und die Operanode getauscht. Diese war komplett weg, nur noch der dünne Edelstahlstab noch da, teilweise stark angerostet. Aber auch der war so durch, dass es beim Rausdrehen abgerissen ist und wir ihn mit nem Schraubenzieher herausoperieren mussten:
    upload_2025-7-23_16-30-49.png upload_2025-7-23_16-31-20.png

    Dann haben wir weiter unten am Speicher den Zusatzheizstab ausgebaut (der nie gelaufen war, weil deaktiviert und die Heizleistung aus so ausreichend war). Komplett zugerostet:
    upload_2025-7-23_16-32-30.png
    upload_2025-7-23_16-32-45.png

    Auch das Gewinde sah übel aus und innen im Speicher sind die Wendeln des Wärmetauschers mit Rost zugesetzt:
    upload_2025-7-23_16-33-39.png


    Bin jetzt gespannt, wie kooperativ der Großhandel und der Hersteller (Samsung) sind. Garantie ist noch drauf, erst 1,5 Jahre alt...
     
    ynnus gefällt das.
  2. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.176
    Zustimmungen:
    6.120
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Eine verbrauchte Opferanode nach 1,5 Jahren deutet auf einen schweren Fehler des Speichers hin.
    Kratz doch mit dem Messer mal den Heizstab an, ob Du auf blankes Kupfer oder Edelstahl kommst, um zu wissen, ob sich der Rost da nur abgelagert hat oder ob das Zukaufteil die Quelle der Korrosion ist.
     
  3. fumarat

    fumarat

    Dabei seit:
    16.03.2023
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    2
    Scheint Edelstahl zu sein...
    upload_2025-7-23_17-5-50.png
    upload_2025-7-23_17-6-29.png
     
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.759
    Zustimmungen:
    4.149
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nun das hatte ich dir bereits mitgeteilt, wo die Ursache aller Wahrscheinlichkeit liegt
     
Thema:

Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...

Die Seite wird geladen...

Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher... - Ähnliche Themen

  1. Update zum braunen Warmwasser

    Update zum braunen Warmwasser: Abend zusammen, Danke nochmal für den Input im letzten Post (Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?). Kurze Zusammenfassung: An den...
  2. IT-Frage: *kostenloses* Update auf Windows 10 und Harwaretausch

    IT-Frage: *kostenloses* Update auf Windows 10 und Harwaretausch: Frage an unsere bauenden IT-Profis: Was wird aus der angeblich "kostenlosen" Windows 10 - Update Lizenz nach dem Austausch von signifikanter...
  3. biete ArchiCAD 17 Lizenz inkl. Update auf Version 18 im Sommer 2014

    ArchiCAD 17 Lizenz inkl. Update auf Version 18 im Sommer 2014: Verkaufe Vollversion (Erstlizenz) ArchiCAD 17 von Graphisoft inkl. Updatemöglichkeit auf ArchiCAD 18 im Sommer 2014. Nutzung ArchiCARD-Service...
  4. Grundriss 2. Update - ohne Galerie

    Grundriss 2. Update - ohne Galerie: So hier mal überarbeitete Pläne. Galerie wurde nun verbannt. Ebenso die Treppe aus dem Wohnraum genommen. Lage/Anzahl/Art der Fenster sowie...