Blower-Dore-Test ... wann und wie?

Diskutiere Blower-Dore-Test ... wann und wie? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Bauexperten, mein Rohbau ist geschlossen, die Putzarbeiten sollen Innen beginnen. (ist es richtig, das mein Liaplanmauerwerk erst...

  1. #1 Manfred St, 17. Juni 2012
    Manfred St

    Manfred St

    Dabei seit:
    31. März 2012
    Beiträge:
    233
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Berlin
    Hallo liebe Bauexperten,

    mein Rohbau ist geschlossen, die Putzarbeiten sollen Innen beginnen. (ist es richtig, das mein Liaplanmauerwerk erst Innen und dann Aussen verputzt werden soll? oder spielt die Reihenfolge keine Rolle?)

    Wann sollte der Test der Luftdichtigkeit erfolgen ... eventuell zwingend zweimal?

    Dürfen die sich selbsttätig regelnden Fensterfalzlüfter dafür abgeklebt werden?

    Was kann ich beim Test selbst als Laie beobachten und kontrollieren (der Test wird vom Bock des Gärtners durchgeführt - ich baue mit einem Generalübernehmer, der Test ist Vertragsbestandteil, jedoch ist über Zeitpunkt und Häufigkeit im Vertrag keine Aussage getroffen.)


    Über ein paar Tipps wäre ich sehr froh.


    Mit freundlichen Grüßen

    Manfred

    PS: Der Generalübernehmer argumentiert, dass die vorgeschribenen Mindestluftwechsel auf jeden Fall erreicht werden müssen. ICh dachte immer, dass das Maximum des zulässigen Luftwechsels eingehalten werden muss. Wär es sonst nicht der Luftdurchlässigkeitstest an Stelle des Luftdichtigkeitstests????
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. KATMat

    KATMat

    Dabei seit:
    30. Juni 2008
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Altlaster/Baugrundler
    Ort:
    Frankfurt
    Der Blow-Adore-Test

    einfach immer, wenn man Lust drauf hat....
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Und nun zum Blower-Door-Test (auch hier gilt, daß man nur mit Fremdworten renovieren sollte, mit denen man auch kondom geht...):

    Der Mann redet Unsinn.
    Einerseits darf das Gebäude eine bestimmten Leckagegrad nicht überschreiten (denn es ist erstmal luftdicht auszuführen).
    Und dann ist (unabhängig davon) der Mindestluftwechsel sicherzustellen (z.B. durch KWL, Falzlüfter oder händisches Fensteröffnen).


    Daher werden die Lüftungsöffnungen zur Messung selbstverständlich verschlossen.
     
  5. #4 Manfred St, 17. Juni 2012
    Manfred St

    Manfred St

    Dabei seit:
    31. März 2012
    Beiträge:
    233
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Berlin
    Hi, achte mir schon, dass es im Bauvertrag nicht richtig geschrieben ist, habs aber vorsichtshalber so übernommen ;-)
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Blower-Dore-Test ... wann und wie?

Die Seite wird geladen...

Blower-Dore-Test ... wann und wie? - Ähnliche Themen

  1. Test

    Test: Hallo Welt!
  2. Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?

    Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?: Hallo Zusammen, bin neu hier registriert, aber lese schon seit zwei Jahren hier immer wieder mal mit. Jetzt ist mir meine Schwester mit dem...
  3. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?

    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
  4. Wie weiße Wanne erkennen?

    Wie weiße Wanne erkennen?: Liebe Bauexperten, zu meiner Frage habe ich noch keine Antwort im Forum gefunden, und erlaube mir, sie hier zu stellen: Unser gebraucht...
  5. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr

    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...