Gefälle Regenrinne

Diskutiere Gefälle Regenrinne im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wenn ich bei einer ca. 14,5 m langen Regenrinne nur an einer äußeren Seite ein Fallrohr befestigen kann, wie stark muss dann das Gefälle der Rinne...

  1. #1 jetztbauen, 5. Februar 2014
    jetztbauen

    jetztbauen

    Dabei seit:
    25. Oktober 2013
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Ort:
    Bad Kreuznach
    Wenn ich bei einer ca. 14,5 m langen Regenrinne nur an einer äußeren Seite ein Fallrohr befestigen kann, wie stark muss dann das Gefälle der Rinne sein, damit der Regen auch ablaufen kann. Wieviel cm Höhenunterschied zwischen beiden Enden der Regenrinne müssen mindestens eingehalten werden, damit das Wasser noch fließt?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wird knapp... für 0,5% brauchst du schon ca 8 cm, für 1 % brauchst du 14,5 cm.

    Die 8 cm werden schon knapp mit den Eisen. Und das ist nicht weit weg von Waage... Aber ablaufen tut es ausreichend

    Stauen wird es sich sowieso an der Dehnung, das ist normal
     
  4. #3 jetztbauen, 5. Februar 2014
    jetztbauen

    jetztbauen

    Dabei seit:
    25. Oktober 2013
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Ort:
    Bad Kreuznach
    Ist das also nicht unüblich? Fallen die 8 oder 14,5 cm optisch auf, sprich erkennt man optisch, dass die Rinne schief hängt? Wie hast Du die Werte gerechnet?
     
  5. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    na, du brauchst 0,5% Gefälle, mindestens. Das ist ein halber Zentimeter auf den Meter, Rest ist Dreisatz...

    Ja, du wirst es sehen, auch mit 8 cm...
     
  6. #5 gunther1948, 6. Februar 2014
    Zuletzt bearbeitet: 6. Februar 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    fallrohr mittig anordnen dann halbiert sich die sache und das wasser hat nicht so einen weiten weg. dem musste ja sonst ein pausenbrot mitgeben ausserdem können die dilla entfallen.
    interessant wäre noch was da für eine dachfläche, bei welcher dachneigung, dacheindeckung, mit welchem rinnenquerschnitt entwässert wird.

    gruss aus de pfalz
     
  7. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei 14,50 m könnte man schon drüber nachdenken, die Rinne eine Nummer größer zu nehmen...
     
  8. #7 Achim Kaiser, 6. Februar 2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Man könnte auch den hydraulischen Nachweis führen unter Berücksichtigung des Gefälles ;-).
    Selbst dafür gibts ein Regelwerk .... bis zur 0,00-Gefällevariante.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Iiich weiß... Aber da ist kein Blatt etc drin als Störgröße und ehrlich gesagt find ich es manchmal zu klein wie da dimensioniert wird... Die heutigen Regenmengen bei Starkregen werden bei einer kurzen Rinne mit viel Wasser durchaus noch aufgenommen weil das Wasser recht zügig weg ist. Aber wenn dann bei 14,50m das Wasser so lange unterwegs ist, dann noch irgendwo eine Dehnung drin ist, etwas Dreck... Schwupp schießt die Rinne über...
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 gunther1948, 6. Februar 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    naja bevor ich da jetzt 5-teilig oder gar 4-teilig werde oder mit 0,00 gefälle arbeite verpass ich der rw-anlage lieber genügend fallrohre in einem vernünftigen abstand.
    grösse der rinne sollte auch optisch zur hausgrösse passen.
    bei einer grösseren rinne lagert sich in normal/schwachregenzeiten der dreck leichter ab weil sich die fließgeschwindigkeit und die höhe des wasserstandes verringert.
    für die bemessung gibts eine DIN 18xyz

    gruss aus de pfalz
     
  12. Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20. Januar 2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    hallo jetztbauen,

    die Angabe mit den 0,5 % Gefälle ist schon richtig...
    allerdings ist das "Gefällegeben" von den tatsächlichen Verhältnissen abhängig.
    Der Verarbeiter (Flaschner) wird zuerst vom Hochpunkt aus (der ist immer fix!) das Gefälle auswiegen.
    Hier gibts 3 Möglichkeiten, Sparrenlage in Waage, Gefälle zum Hochpunkt, Gefälle zum Tiefpunkt.
    Selbst wenn die Sparrenlage in Waage ist wird kein Flaschner 0,5 % Gefälle geben.
    Warum? Wegen der Optik.

    Vorgehängte Dachrinnen kommen bis 15 m Rinnenlänge ohne Dehnung aus. Voraussetzung, die Rinne ist nicht eingezwängt und kann sich nach beiden Seiten dehnen.

    Zum Abfluß der Niederschlagsmenge wird die Grundfläche bestimmt.
    Bei einer mittleren Regenspende von 300 l je sec. und Hektar (10.000 m²) kann ein Fallrohr mit DN 100 ca. 4,x l Wasser abführen. Dies reicht für eine Grundfläche von knapp 150 m².
    Die Dachrinne wird dem Fallrohr zugeordnet, auf keinen Fall umgekehrt! I.d.R. eine 33er Rinne.

    Ja, und andere Sachen finde ich bei Dachrinnen noch wichtiger...
    Wie entwässert das Stück Rinne hinter dem Fallrohr, Lage des letzten Rinneisen, Schneefangschutz für die Rinne, Materialwahl....
    Allerdings wirst Du ohne Fachmann nicht auskommen.

    mfg
     
Thema: Gefälle Regenrinne
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. benötigt eine regenrinne ein gefälle

Die Seite wird geladen...

Gefälle Regenrinne - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte Garage ausgleichen - Ausgleichsmasse mit Gefälle?

    Bodenplatte Garage ausgleichen - Ausgleichsmasse mit Gefälle?: Hallo Zusammen, meine Garage ist weitestgehend fertiggestellt, es fehlt lediglich ein vernünftiger Boden. Die Bodenplatte wurde im Jahr 2015...
  2. Terrassenüberdachung mit seitlichen Schiebeelementen trotz Gefälle?

    Terrassenüberdachung mit seitlichen Schiebeelementen trotz Gefälle?: Hallo, wir wollen aktuell unser Projekt Terrasse angehen. Geplant ist eine Terrasse in ungebundener Bauweise 7x4,50m mit Keramikplatten als...
  3. Gefälle -Estrich ausgleichen

    Gefälle -Estrich ausgleichen: Hallo, ein Bekannter von mir hat vor ca 5 Wochen einen Gefälle Estrich erstellt mit ca 2 Prozent Gefälle . Leider ist er nicht wirklich plan....
  4. Gefälle zum Revisionsschacht

    Gefälle zum Revisionsschacht: Hallo, ich stelle die Abwasserleitung von meinem Haus zum bestehenden Revisionsschacht in Eigenleistung her und habe eine Frage zum Gefälle. Der...
  5. Dachpfanne ragt zu weit in die Regenrinne

    Dachpfanne ragt zu weit in die Regenrinne: Guten Abend die Herren, bei uns wurde vor paar Tagen das Dach einschließlich der Regenrinne gedeckt. Die Ortgang-Pfannen liegen auf den Rinnen...