Hausanschlussraum / Haustechnikraum

Diskutiere Hausanschlussraum / Haustechnikraum im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; nö. erklär doch mal

  1. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    nö. erklär doch mal
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei diesem ungeschickten Längen/Breitenverhältnis schon. Da kann man eine Wand abschreiben. So ein Puffer hat inkl. Dämmung schnell mal 80cm Durchmesser und mehr. Dann noch die Anschlüsse dazu, und schon sind 1m weg. Bleiben 40cm nutzloser Raum.

    Ich wüßte jetzt beispielsweise nicht wie man dort sinnvoll 2 Speicher unterbringen könnte. Auch eine WP mit sagen wir mal 80x80 Stellfläche wird zum Hindernis, denn die kann man auch nicht direkt an die Wand schieben. Neben der Verrohrung braucht man auch noch etwas Arbeitsraum um die Kiste.

    Soll natürlich nur ein DSL Router untergebracht werden, dann ist der Platz ausreichend. :D

    Gruß
    Ralf
     
  3. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    1. weiß ich nicht warum eine wand abgeschrieben werden müssste,
    wenn die türe verlagert wird und nach aussen aufschlägt.

    2. weiß ich nicht was ein serviceability ist, ich spreche deutsch....
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    dt: Wartbarkeit

    Ich weiß immerhin, daß Architekten, die Kinderzimmer mit 6m² ansetzen, ihren Beruf verfehlt haben.

    Vielleicht ist bei Dir ja nur irgendwie der Faktor 2 verlorengegangen?
    Denn ein Technikraum mit 12m² (also etwa wie ein nicht zu großes Kinderzimmer) wäre tatsächlich ausreichend und hätte sogar Zukunftsreserve.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Türe allein ist nicht das Problem. Versuche mal in den Raum 2 Speicher mit einem Durchmesser von sagen wir 80cm zu stellen, die von der Wand 20cm entfernt aufgestellt werden müssen. Dann noch ein Wärmeerzeuger mit 80x80, und an eine Wand ein Zählerschrank mit einem Arbeitsbereich von 1,20m. Für den HAK gelten auch noch Mindestabstände.

    Wenn Du dann gegenüber von den Speichern noch Rohre, E-leitungen oder sonstwas an die Wand schraubst, kommst Du dort nie wieder ran.

    Gruß
    Ralf
     
  6. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    also ich finde es lächerlich, ist zu wenig arbeitsplatz,

    auf neudeutsch es mag zu wenig "serviveability" vorhanden sein
    bei der werkkplanung wird ein meter dazu gegeben, das gästeklo
    und wohnzimmer nehmen keinen schaden...

    so what???
     
  7. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    prima julius, dass du dich berufen fühlst, den mitlesern noch
    ein mal genau die sachverhalte zu erläutern, welche sie mit
    kurzen worten sowieso schon verstanden hatten.

    warum bist du nicht grundschullehrer geworden?
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Na, weil ich in der Erwachsenenbildung viel dringender gebraucht werde, wie man sieht... :mega_lol:
     
  9. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    ich denke mal deine frau ist eine pädagoging.

    kommst du zu hause zu kurz, so dass du im
    forum bei jeder frage den finger
    strecken musst?
     
  10. #50 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus

    peterhubertus

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing
    Ort:
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    Ich werfe mal die Frage in die Runde, ob es technisch sinnvoll wäre, den Technikraum komplett aus dem Haus auszulagern bzw. ihn außen an das bestehende Gebäude anzusetzen. Möglicherweise könnte er auf der Nordseite neben der Küche Platz finden (an die linke Seite oben). Dann würde ich ihm z.B. 2m x 6m gönnen.

    Diese Lösung hätte natürlich für die Küche Vorteile wegen des breiteren Durchgangs vom Wohnzimmer zum Herd etc.

    Dürfte ein Technikraum aus dem Freien zugänglich sein, oder gibt es Vorschriften, die dagegen sprechen. Wenn das ginge, könnte man z.B. 6m x 1,5m vorsehen, und über Außentüren käme man an alles dran. Dann wären 1,5m nicht zu wenig. Für Service im Winter etwas kalt. Isolierung könnte man ja von innen aufbringen, auch auf die Türen.

    ps. Einen engen "Technikraum" habe ich an anderer Stelle (Boot) und immer wieder wünschte ich, eine Kabine opfern zu können für einen ordentlichen Motorraum mit Stehhöhe. Aber das geht nunmal nicht.
     
  11. matom

    matom

    Dabei seit:
    18.07.2009
    Beiträge:
    776
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bilanzbuchhalter
    Ort:
    Hagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dipl.-Ök.
    Offtopic:
    Ist eine Pädagoging die Lehrerin vonne Go-Go Girls? :think

    Ontopic:
    2 x 3 meter wär schöner
     
  12. #52 fmw6502, 28.10.2009
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    ontopic:
    Beim Technikraum außerhalb der thermischen Hülle hast Du nur Probleme, denk nur an eingefrorene Wasserleitungen

    Gruß
    Frank Martin
     
  13. #53 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus

    peterhubertus

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing
    Ort:
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    ich hatte sowas befürchtet.

    Dann ein anderer Ansatz: Spricht etwas dagegen, einige Aggregate auf den Spitzboden zu verbannen? Auch Therme(n). Dann werden die relevanten Wände eben enstrpechend tragfähig ausgeführt.
     
  14. #54 Pascal82, 29.10.2009
    Pascal82

    Pascal82

    Dabei seit:
    11.08.2008
    Beiträge:
    1.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    techniker
    Ort:
    Bayern Oberpfalz
    oder du dämmst den anschlussraum einfach genauso wie das haus.....
     
  15. #55 peterhubertus, 29.10.2009
    peterhubertus

    peterhubertus

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing
    Ort:
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    Die reine Dämmung eines zusätzlichen, von aussen "angeklatschten" Raumes wäre eine wohl nicht zu aufwendige Option.

    Aber wäre der Spitzboden nicht dennoch besser geeignet? Er ist schon vorhanden, es muss aussen nichts gebaut werden, was dem Garten Platz wegnimmt, und er hätte über den senkrechten Schacht eine direkte Verbindung zu EG und OG. Ausserdem wäre er - direkt unter dem Dach - unmittelbar dort, wo ggf. Solarenergie gewonnen würde und verwaltet werden muss.
     
  16. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    mit sicherheit, wenn es die kopfhöhe zulässt.
    wenn nicht, wird rumgemault, dass nur in gebückter
    haltung montiert und repariert werden kann.

    an der technik muß ja 5 tage pro woche, 8 std.
    lang geschraubt werden...:p
     
  17. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Man kann sich auch mit Fleiß von hinten durch die Brust ins Auge schießen...
    Aber es muß nicht sein!

    Gerade, wenn man auf Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit Wert legt, ist eine derartige verteilte Lösung ungut. Und was man an Raumkosten einspart, dürfte man an erhöhten Montagekosten für die Technik wieder drauflegen...

    Wie groß ist denn überhaupt der Spitzboden?
    Seine Ertüchtigung in Sachen Lastabtragung und ggf. Schalldämmung ist auch nicht gratis zu haben.

    Die Anordnung außerhalb der gedämmten Gebäudehülle ist energetisch schlecht (Abwärme der Aggregate geht verloren, statt genutzt zu werden). Dies wird auch durch eine Frostschutz-Dämmung nicht behoben.

    Ich bleibe dabei:
    Man sollte den Grundriß unter Berücksichtigung eines angemessen großen und brauchbar geschnittenen Technikraums neu planen.
     
  18. #58 peterhubertus, 29.10.2009
    peterhubertus

    peterhubertus

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing
    Ort:
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    Das ganze Haus wg. eines noch nicht optimalen Technikraumes neu planen???

    Lieber nehme ich der Küche und dem Wozi einen halben Meter weg und dann ist der TR 2m tief (bei 4m vorhandener Länge). Oder ich mache das ganze Haus 1/2 m länger und lege die Verlängerung durch den TR, wodurch dann auch Kü und Wozi profitieren. Oder ich ziehe den halben Meter anteilig von Küche, Flur und Treppe ab. Dann wäre der Flur an der schmalsten Stelle (neben Aufzug) eben nicht mehr 1,32m (ansonsten ca. 160), die Treppe nicht mehr 100 cm usw. (Oder ist das für Dich schon eine Neuplanung? Ich empfinde das als Detailverbesserungen/Anpassungen bzw. Optimierung).

    Aber zum Spitzboden: Das Haus hat in etwa die Aussenmasse 13x13 (knapp drunter). EG hat Raumhöhe 2,80m, OG mgl. etwas weniger (nicht unter 2,70) und das Dach sitzt oben drauf. Dann ergibt sich eine Spitzbodenhöhe von ca. 4m in der Mitte bei Dachneigung z.B. 32 Grad. Da sollte doch Platz genug sein!

    Warum also sollen nicht sehr voluminöse Teile oben auf dem Spitzboden stehen, während reine "Technik" unten im TR verbleibt. Die Entfernung wären gerade mal 6m durch den Schacht, mit horizontalen Verbindungen vielleicht mx 10m. Ein Problem?

    Peter
     
  19. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg

    bist du jetzt unter die hausmakler gegangen?

    was spricht dagegen, den technikraum in den spitzboden
    zu legen, ein schacht scheint geplant zu sein.

    komm mir jetzt nicht mit kürzeren leitungswegen....
    diesen mehrpreis könnte den mehrwert an grundrißgestaltung
    nicht aufwiegen.

    @peterhubertus, lass dich nicht kirre machen mit diesem technikraum,
    in der werkplanung wird deine architektin ihn ohne not
    auf die erforderlichen gegebenheiten anpassen.

    aber, technikraum im spitzboden würde ich unbedingt zum thema machen...
     
  20. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Was für "untechnische, aber nicht voluminöse" Teile stellst Du Dir denn so vor für die Auslagerung?

    Und:
    Ja, so etwas verstehe ich unter Neuplanung. Wenn Du lieber Umplanung dazu sagst, ist mir das auch recht.
    Ünrugens:
    Wenn es nichts ausmacht, an mehreren Räumen je einen halben Meter abzuknapsen, war die bisherige Planung auch insoweit suboptimal.
     
Thema: Hausanschlussraum / Haustechnikraum
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Haustechnikraum

    ,
  2. hausanschlußraum einfamilienhaus

    ,
  3. haustechnikraum größe

    ,
  4. Größe hausanschlussraum Technikraum,
  5. haustechnikraüme,
  6. mustergrundriss für hauswirtschaftsraum technik,
  7. luftwärmepumpe hausanschlussraum,
  8. größe hauswirtschaftsraum und hausanschlußraum einfamilienhaus,
  9. hausanschlussraum bodenbelag,
  10. technikraum mit zähler,
  11. haustechnikraum 1m tief,
  12. bewegungsflächen haustechnikraum,
  13. haustechnikraum im og,
  14. hausanschlussraum im og,
  15. haustechnikraum einfamilienhaus pläne
Die Seite wird geladen...

Hausanschlussraum / Haustechnikraum - Ähnliche Themen

  1. Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm

    Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In unserem Neubau (2013) ist der Hausstechnikraum dauerhaft über 30 °C warm. Wir haben eine...
  2. Muss ein Hausanschlussraum (HAR) zwingend zur Straßefront ausgerichtet sein?

    Muss ein Hausanschlussraum (HAR) zwingend zur Straßefront ausgerichtet sein?: Guten Morgen. Weiss jemand ob ein Hausanschlussraum (HAR) zwingend nach vorne zur Erschließungsstraße ausgerichtet sein muss? Bei allen Fertig-...
  3. Gipskarton im Hausanschlussraum

    Gipskarton im Hausanschlussraum: Hallo, bei unserem Neubau wurde gerade der Hausanschlussraum mit Trockenbauwänden (weiße Gipskartonplatten - keine grünen für Feuchträume)...