HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke

Diskutiere HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrter Forum Gemeinde, vorab ein Lob an die Macher dieses Forum's. Gestern ist unseren Bauunternehmer ein grosser Fehler bzgl....

  1. crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17. Oktober 2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Sehr geehrter Forum Gemeinde,

    vorab ein Lob an die Macher dieses Forum's.

    Gestern ist unseren Bauunternehmer ein grosser Fehler bzgl. Kalkulation der Betonmenge unterlaufen. Beim betonieren der OG Decke mit C20/30 (bis spät Abbends), hat die Menge nicht ausgereicht. Wir haben auch kein Beton mehr kriegen können. Es befindet sich eine 6 cm starke Filigrandecke darunter. In der Kalkulation wurde die Menge der Vorort TREPPE vermutlichvergessen :-((( Hierbei fehlen nun ca. 4 m³ Beton, dies entsrpicht 20 qm². Selbestverständlich muss der restliche Bereich schnellstmöglich betoniert werden. Dazwischen liegen in etwar 12 Stunden. Um die Verbindung mit den zuvor eingebrachten Beton zu gewährleisten ist was zu tun???

    Frage:

    - Was muss bei der Einrbingung des Folge-Betons beachtet werden?
    - Gibt es Bindemitte oder ähnliches ?

    Bitte um Hilfe.

    Vielen dank vorab...
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25. November 2007
    Beiträge:
    3.566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
  4. crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17. Oktober 2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Hallo Shai Hulud,

    leider steht aus Schadenfreude von Mitgliedern keine ernst zu nehmende LÖSUNG/ MASNAHME drin, um die Situation zu bewerkstelligen.
     
  5. Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25. November 2007
    Beiträge:
    3.566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Das ist keine Schadenfreude, übers Forum kann man die Entscheidung Auffüllen oder Abriß nicht treffen. Es wurden aber die richtigen Fragen z.B. nach dem Statiker gestellt, der kennt die Anforderungen an die Decke an der Stelle und hat diese Entscheidung zu verantworten.
     
  6. #5 DerSuchende, 17. Oktober 2009
    DerSuchende

    DerSuchende

    Dabei seit:
    25. Oktober 2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    REG Arnsberg
    @crypton
    I.d.R. müsste dein Bauleiter das mit dem Tragwerksplaner und BU, "Polier" abstimmen.
    MfG
     
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 17. Oktober 2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    @ Edles Gas

    Wie wurde denn damit umgegangen? Fläche sauber abgeschalt ausgespart oder einfach alles 2 cm dünner betoniert?

    Wenn so etws passiert, könnte mensch z.B. die Deckenfläche eines kleinen Raums sauber abschalen und nachbetonieren, wenn die Statik das zuläßt.

    Hier muss also DEIN Statiker sagen, welche Folgen das hatte.
     
  8. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    du glaubst halt auch an das gute im menschen ;)
    die ganze story hat aber mind. 4 haken:
    • 4m3 = 20m2 .. aha, fette decke
    • 4m3 = 1 treppe .. aha, fette treppe (5x0,25=?)
    • 4m3 .. das merkt man - da hilft auch das betonwerk
    • treppenbeton = deckenbeton? :irre
     
  9. crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17. Oktober 2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Der Beton war Heute Morgen noch nicht ganz fest. Wie vom Statiker empfohlen,wurde mit den gleichen Beton C20/25 ( etwas mehr verdünnt) nachbetoniert. Damit wird gewährleisten das der Beton nahtlost an den Betondecke sich anschließd . Dies soll laut Statiker überhaupt keine Bedenken auf Folgeschäden aufkommen lassen. Der neu eingenrbachte Beton ist außer der derzeitigen Feutigkeit nicht mit dem alten ausseinder zu halten, was erfreulich ist.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Wie wurde denn "verdünnt" ????
     
  12. crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17. Oktober 2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Der Beton wurde verdünnt und mehr Zementanteil beigefügt.
     
Thema:

HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke

Die Seite wird geladen...

HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau

    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  2. Decke abhängen

    Decke abhängen: Hallo, Ich würde gerne eine Decke insg. 12cm abhängen. Maße 10m x 3,45m Unterkonstruktion sollte 10,75cm sein Gipsplatte 1,25cm Ich dachte an Uw...
  3. Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?

    Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?: Hallo Gemeinde! Habe mich extra hier angemeldet, um mir die Meinung von echten Fachleuten einzuholen - weil: habe zu meinem Vorhaben...
  4. Rostfahnen an vor Ort geschütteter Decke

    Rostfahnen an vor Ort geschütteter Decke: bevor unsere Decke geschüttet wurde hat es häufig geregnet. Das Eisen lag einige Tage auf der Schalung. Das Rostwasser ist an den Wänden...
  5. Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen