Hallenlüftung

Diskutiere Hallenlüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem bei der Berechnung der Belüftung einer Lagerhalle. Die harten Fakten sind 6m Raumbreite; Länge:...

  1. #1 rockwell, 27.10.2009
    rockwell

    rockwell

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Eislingen
    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem bei der Berechnung der Belüftung einer Lagerhalle. Die harten Fakten sind 6m Raumbreite; Länge: 30,5; Abgehängte Decke zwischen 2 und 2,50; ges Vol. 300m³. Am Anfang der Halle soll die Luftströmung zwischen 0,25- 0.3 m/s haben. Mit wieviel m³/h muss ich absaugen dass ich auf einen solchen Wert komme:confused:

    ich habs schon selbst versucht doch da ist eine:mauer
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Ist da denn auch ein Loch in der Wand? Oder vielleicht mehrere? :irre
     
  3. #3 rockwell, 28.10.2009
    rockwell

    rockwell

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Eislingen
    Jop klar braucht man ja, in diesem Fall soll die Luft an der Rückwand mit ca.50PA differenz(Unterdruck)eingeblasen werden
     
  4. #4 Achim Kaiser, 28.10.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Was soll denn da belüftet werden ?

    Wie gleichmäßig muss/soll die Luftdurchströmung sein ?
    Wie wird die Zuluft erwärmt ?
    Welche Temperaturanforderungen bestehen an die Zuluft ?
    Wie hoch soll der Luftwechsel sein ?


    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 rockwell, 28.10.2009
    rockwell

    rockwell

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Eislingen
    Es geht hierbei um eine Schießbahn die nach dem Lüftverdrängungsprinzip funktionieren soll. Luft wird nicht angeheizt wegen EX gefahr, der Lufttausch ist egal solange einen ende min. 0,25 m/s Luftströmung entsteht. Würden theoretisch 6000m³ reicen um den Wert zu erreichen?
     
  6. #6 Achim Kaiser, 28.10.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Lass dir die Vorgaben vom abnehmenden Schießstandsachverständigen geben und bespricht mit ihm die vorgesehene Anlage *bevor* auch nur eine Schraube verbaut wird.

    Infos wie sowas aussehen könnte gibts z.B. hier

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema:

Hallenlüftung

Die Seite wird geladen...

Hallenlüftung - Ähnliche Themen

  1. hallenlüftung

    hallenlüftung: hi, ich suche firmen die mir lösungen für automatische kippfenster für ein glasdach einer halle anbieten können. meine internetrecherche hatte...