    Hallo zusammen,

    ich plane mein Satteldach (Baujahr 1971)mit Betondachpfannen neu ein zu decken und will noch zusätzlich eine Photovoltaikanlage drauf packen.
    Jetzt mach ich mir aber Sorgen wegen der Statik vom Dachstuhl.
    Momentane Dacheindeckung sind Ethernitschindeln.
    Dachneigung 35 Grad
    Dachsparren 80/140
    Abstand Sparren alle 60cm (mitte-mitte) Länge 6m
    Firstpfette 135/160 (Nadelholz)
    Mittelpfette 150/170 (Nadelholz)
    Fußpfette ?
    Auf dem Dachboden ist die Mittelpfette alle 3m abgestützt aber im Wohnbereich(ohne Dachboden) hat die Mittelpfette und Firstpfette eine Stützweite von 5,30m siehe Bilder(Anhänge).Mein Dachdecker ist der Meinung das ich mir da keine sorgen machen muß wegen des Gewichtes.
    Was meint ihr?
    Ich bin mir da nicht so sicher.
    Sollte ich besser zum Statiker gehen?
    Danke für Eure Hilfe!

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Statik vom Dachstuhl neu berechnen?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    111
    Ich würd den Dachdecker fragen, ob er Dir das schriftlich garantiert. Dann wird sich das erledigt haben (da er das nicht macht und Du dann eh zum Statiker mußt).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    676
    ist der dachdecker kompetent genug, das zu beurteilen? ich meine nicht.

    Sollte ich besser zum Statiker gehen?
    ja! aus dem bauch raus würde ich die abmessung für etwas knäpplich halten.

    schwarz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von saarplaner
    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Dipl. Ing.
    Benutzertitelzusatz
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Beiträge
    1,821
    @piet:

    Was würde es dem TE bringen, wenn der Dachdecker was testieren würde was er nicht darf, und das Dach stürzt ein?

    Seine Firmen-Haftpflicht würde ihm was husten, und der Threadersteller steht dann im besten Fall ohne Dach da....

    @Seramanna:

    Ich würde auf jeden Fall nen Statikus hinzuziehen. Ist noch ne Dämmung geplant?

    Da kommt schon einiges mehr an Last aufs Dach (Betondachstein statt Schindeln, und PV).

    Hör auf dein Bauchgefühl, und lass das durch nen Statiker kurz nachrechnen!
    Geändert von saarplaner (28.07.2011 um 14:31 Uhr) Grund: verschrieben! ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    rheinland-Pfalz
    Beruf
    Gärtner
    Beiträge
    3
    Hallo,

    Dachdämmung ist schon vorhanden 190mm.
    Mein Bauchgefühl sagt mir die Pfetten könnten etswas zu schwach sein bei dieser Stützweite.
    Fußpf.,Mittelpf. und Firstpf. haben einen Abstand von
    2,20m und sind in einem guten Zustand was das Holz betrifft.Die Sparren tragen doch auch noch einiges an Gewicht oder nicht?
    Die Fläche ein Dachseite in diesem Wohnbereich beträgt ca.30m2.
    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Seramanna Beitrag anzeigen
    Mein Bauchgefühl sagt mir die Pfetten könnten etswas zu schwach sein bei dieser Stützweite.
    Sorry, aber wen interessiert ein Bauchgefühl wenn es darum geht, ob Dir irgendwann das Dach auf den Kopf fällt? Du hast doch jetzt 3 eindeutige Aussagen bekommen. Mag sein, dass Dein Bauchgefühl richtig ist, mag sein, dass Du damit falsch liegst. Gewissheit gibt Dir ein Statiker.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Schwarz Beitrag anzeigen
    ist der dachdecker kompetent genug, das zu beurteilen? ich meine nicht.



    ja! aus dem bauch raus würde ich die abmessung für etwas knäpplich halten.
    ...da steht jetzt dein Bauchgefühl gegen die jahrelange Erfahrung des Dachdeckers....

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    676
    ...da steht jetzt dein Bauchgefühl gegen die jahrelange Erfahrung des Dachdeckers....
    mein baugefühl ist aber "gedeckt" durch die jahrelange sichtung (und ganz früher auch schon mal erstellung) von statischen berechnungen im holzbau. da weiss man was an last beim ausgebauten dach ca. kommt und wo die querschnitte in etwa landen.

    schwarz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    ohne etwas zum (eh schon interessanten) ist-zustand zu sage:
    künftig würden die relationen gewicht_alt : gewicht_neu : schnee bei
    etwa 1:1:1 liegen. also .. rd. 50% belastungszuwachs.
    beruhigen würde mich das nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    rheinland-Pfalz
    Beruf
    Gärtner
    Beiträge
    3
    Danke schon mal für die Antworten!
    Nächste Woche schaut sich ein Statiker die Sache vor Ort mal an.
    Was für Alternativen habe ich?
    Dach mit Blech eindecken?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    676
    lass den mal gucken und rechnen; vielleicht reichen auch ein paar sachgerecht eingebaute verstärkungen im feld. u.u. günstiger als eine neueindeckung dach.

    schwarz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen