    Hallo,

    ich habe ein Reihenendhaus Baujahr 1937 gekauft das ich zur Zeit - gezwungenermaßen - kernsaniere. Vieles habe ich mir leichter bzw. unkompizierter vorgestellt als es jetzt in der Realität ist ...

    Die Situation ist folgende: Die Wand zum Nachbarhaus ist lediglich eine 24'er Ziegelwand, somit ist es ziemlich hellhörig. Ich habe hier schon ziemlich viele Artikel gelesen um zu wissen das ich die Schallübertragung in den alten Häusern nicht unterbinden kann, aber alles was ich tun kann um den Schall etwas zu mindern möchte ich tun.

    Ein weiterer Punkt ist der, dass das Nachbargebäude zu meinem Haus ca. 1,5m versetzt gebaut ist, ich also vorne und hinten ca. 1,5m Aussenbereich und dazwischen 6m (geheiztes) Nachbargebäude habe.

    Mein (erster) Plan war eine Vorsatzschale zum Nachbarn mit folgendem Aufbau (von außen nach innen):
    - 2 cm Zementputz
    - 24'er Ziegelmauerwerk
    - 1 cm Luft
    - 100'er Ständerwand mit ISOVER Ultimate Dämmplatten
    - ISOVER Vario KM Dampfbremse
    - Doppelbeplankung mit 12,5 GK-Schallschutzplatten

    Erste Frage: Ist überhaupt eine Dampfbremse erforderlich? Ich hatte sie wegen den 3m Aussenbereich eingeplant ...

    Zweite Frage. Ich muss in der Wand auch Steckdosen setzen. Wie mache ich das ohne die Dampfbremse zu beschädigen? Einen Tip von Peeder hatte ich schon gelesen, der war halt eine zweite Ständerwand vor der eigentlichen Schallschutzwand. Aber gibt es da nicht eine andere Lösung?

    Vielen Dank vorab,
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Vorsatzschale als Schallschutz

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    ob eine Dampfbremse erforderlich ist, kann ich nicht beurteilen.

    Steckdosen gibt es auch in Luftdichter Ausführung, aber mindert den Schallschutz. Im Bereich der Steckdosen eine GK Platte zwischen den Ständern stellen, je 40-50 cm überlappend.

    Die Vorsatzschale mit 100 Ständer ?
    Besser für den Schallschutz 1 x 50 , 1 GK platte 50 Ständer , 2 x GK Platten

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2012
    Ort
    41749 - Viersen/Süchteln
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    7
    Hallo Peeder,

    danke für den Hinweis, ich hatte gedacht das die 100'er Steinwolle ausreicht. Aber natürlich ist mehr Masse durch die 3.te Platte auch mehr Schallschutz. Allerdings auch mehr Gewicht und da ich die Wand auch im 1 OG auf einen Deckenbalken setzen muss werde ich wohl nur mit den 2 Platten beplanken.

    Was ich allerdings immer noch nicht verstehe ist der Einbau von Hohlwanddosen wenn eine Folie verwendet wird. Die Folie wird ja auf die Profile geklebt, muss diese dann im Bereich der Dosen 'gerafft' werden dass sich die Dosen (oder auch die hintergesetzte GK Platte) in die Isolierung drücken?

    Gruß Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Du hast nicht nur 1 Platte mehr sondern du hast unterschiedliche dicke Platten... 1 mal 1 Platte, 1 mal 2 Platten, dämpft den Schall besser..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    Dosen 'gerafft' werden dass sich die Dosen (oder auch die hintergesetzte GK Platte) in die Isolierung drücken?
    zum Beispiel


    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2012
    Ort
    41749 - Viersen/Süchteln
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    7

    Vielen Dank ..

    Danke für die Tips, ich werde es mal so probieren.
    Gruß Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2012
    Ort
    41749 - Viersen/Süchteln
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    7

    Frage ...

    Ich habe die erste Wand nach der Empfehlung von Peeder aufgebaut, also 1 x 50 , 1 GK Platte 50 Ständer , 2 x GK Platten.

    Meine Frage (bevor es an die anderen Wände geht :-): Sollten/Werden die zweiten C-Profile mit der ersten GK-Platte bzw. dem ersten C-Profil verschraubt? Ich habe es nicht gemacht sondern die zweiten Profile - zur ersten GK Platte hin - zwecks Entkoppelung mit dem selbstklebendem Schaumstoff beklebt und dann die Doppelbeplankung vorgenommen ...

    Danke und Gruß, Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Wenn Dir der Schasllschutz so wichtig ist, solltest Du auf UP-Dosen in jener Wand gänzlich verzichten!
    Stattdessen z.B. Sockelleistenkanäle verwenden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2012
    Ort
    41749 - Viersen/Süchteln
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    7
    Sagen wir mal so: Ich möchte das möglichste, was mit einem vertretbaren Aufwand erreicht werden kann, machen. Ich weiß, alles ist relativ, auch der Aufwand ...

    Mir ist schon klar, das es in einem alten Reihen(end)haus keine 100% Schallisolierung gibt, aber da es leider eine Kernsanierung geworden ist und ich sowieso alles rausgerissen habe würde ich mich u.U. später ärgern wenn ich nicht jetzt alles mir mögliche tun würde um den Schall zumindest zu minimieren ...

    Daher auch meine Frage ob die CW-Profile verschraubt werden sollten oder nicht. Halten tut wohl beides, aber was ist sinniger?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    die CW-Profile verschraubt werden sollten
    nein

    auch bei verschrauben der Platten, erste Lage so wenig Schrauben wie möglich, die zweite Lage nur soviel wie nötig.

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2012
    Ort
    41749 - Viersen/Süchteln
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    7

    Danke schön !!!

    Vielen Dank für die schnellen und qualifizierten Antworten. Ich werde die erste Platte im Abstand von 75 cm und die zweite im Abstand von 25 cm schrauben, so sieht es zumindest RiGips vor. Ich hatte bisher immer Bedenken mit so großen Schraubenabständen und habe wohl eher 300% mehr Schrauben genommen als nötig ...

    Danke und Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Rostock
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    67
    Zitat Zitat von NorinRed Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für die schnellen und qualifizierten Antworten. Ich werde die erste Platte im Abstand von 75 cm und die zweite im Abstand von 25 cm schrauben, so sieht es zumindest RiGips vor. Ich hatte bisher immer Bedenken mit so großen Schraubenabständen und habe wohl eher 300% mehr Schrauben genommen als nötig ...

    Danke und Gruß
    Ralf
    Hallo, berichte doch bitte mal, wie das Ergebnis ist. Ist weniger zu hören vom Nachbarn? Habe ähnliches vor.