Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Mnchen
    Beruf
    Angestellter
    Beitrge
    9

    Frage Gert frdert 3000m3 wie gro darf das Volumen sein ?

    Mein Gert frdert lt. Hersteller ca. 3000m3/h
    Wie gro darf das zu messende Volumen max. sein damit ich das Gert noch verwenden kann ?
    Meine Rechnung wre. angenommener n50 1,5 x 2000m3 =3000m3
    D.h. Das Innenvolumen darf max. 2000m3 gro sein, ansonsten ist das Gert nicht mehr geeignet. Oder wenn der n50 schlechter ist noch weniger.

    Knnt ihr mir unter die Arme greifen und mir sagen ob ich richtig gerechnet habe ?

    Falls das Volumen dann doch zu gro wre, darf ich das Gebude einfach so in 2 Bereiche abteilen und 2x Messen und danach das Mittel daraus als n50 Wert ausweisen ?
    Gru
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Gert frdert 3000m3 wie gro darf das Volumen sein ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prfer der Gebudeluftdichtheit
    Beitrge
    477

    Die Rechnung ist richtig.

    Die Mittelung von zwei n50-Werten, die sich auf unterschiedliche Volumina beziehen, fhrt zu keinem sinnvollen Ergebnis.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Mnchen
    Beruf
    Angestellter
    Beitrge
    9

    Mittelung

    Wenn das das Volumen aber zu gro ist mu ich ja in Abschnitten arbeiten. Ist das Unterteilen in Abschnitten und Mitteln der Ergebnisse rechtmig erlaubt ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prfer der Gebudeluftdichtheit
    Beitrge
    477

    Nein, Mittelung ist nicht erlaubt.

    Sie knnten ja z.B. einen einzelnen Raum haben mit dem n50-Wert 0,1 und ein groes Volumen mit dem Wert 5,1. Die Mittelung ergbe (5,1+0,1)/2 = 2,6. Wre das Ergebnis sinnvoll? Doch nicht!

    Sie knnen zwei Messungen machen und beide mssen den Grenzwert erfllen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Mnchen
    Beruf
    Angestellter
    Beitrge
    9

    Dann bleibt nur noch messen in Abschnitten

    Danke fr die schnellen Antworten.
    Ist es eigentlich egal, wenn es dann vieleicht sogar 3-4 Messabschnitte sind, die alle fr sich gesehen die Grenzwerte einhalten ?
    Soll ich dann z.B. 3 Zerifikate ausstellen ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prfer der Gebudeluftdichtheit
    Beitrge
    477

    Ja, so wrde ich vorgehen.

    Ein Problem, das Ihnen beim abschnittweisen Messen begegnen kann:

    Sie messen die Undichtigkeiten jeweils zu benachbarten Abschnitten mit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Wuppertal
    Beruf
    selbstndig
    Beitrge
    13
    Zitat Zitat von Herbert
    Sie knnten ja z.B. einen einzelnen Raum haben mit dem n50-Wert 0,1 und ein groes Volumen mit dem Wert 5,1. Die Mittelung ergbe (5,1+0,1)/2 = 2,6. Wre das Ergebnis sinnvoll? Doch nicht!

    Sie knnen zwei Messungen machen und beide mssen den Grenzwert erfllen.
    Wre es denn vielleicht erlaubt in die Rechnung die entsprechenden Volumina einzuberechnen? Also um bei Ihrem Beispiel zu bleiben etwa:
    Raum 1=300m hat n50-Wert 0,1
    alle anderen Rume=2000 haben n50-Wert 5,1
    Ergebnis wre (300x0,1 + 2000x5,1) / 2300 = n50 Gesamtwert von 4,4?
    Vorraussetzung wre freilich ein luftdichter Abschluss zwischen Raum 1 und den restlichen Rumen.

    Gru
    Quox