Ergebnis 1 bis 7 von 7

KWL Rohre reinigen - gar nicht so einfach

Diskutiere KWL Rohre reinigen - gar nicht so einfach im Forum Lüftung auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Traun
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    22

    Ausrufezeichen KWL Rohre reinigen - gar nicht so einfach

    Hier sind zwar eher die "frischen" Hausbauer unterwegs, aber irgendwann stellt sich für jeden die Frage (wie auch für mich)

    Wann und wie reinigt ihr die Rohre eurer Wohnraumlüftungsanlagen? Unsere sind nach nicht mal 5 Jahren schon teilweise recht verstaubt (vor allem die Abluftkanäle). Ein paar Krabbeltiere (Spinnen ) sind uns ins Rohrsystem gelangt - da hilft kein Filter was, die Biester kommen überall durch !

    Unser Installateur weiß leider nicht wie er uns die Rohre putzen soll, eine Rauchfangkehrerbürste scheint auch nicht das Gelbe vom Ei zu sein und ansonsten bin ich (für Österreich!) nur auf das hier gestoßen

    www.lueftikus.at , die scheinen Profigerät(?) zu vermieten.

    Wer hat schon Mal mit einer Rohrkamera seine Rohre durchgesehen und kann berichten? Wie werdet ihr die Rohre staubfrei halten?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. KWL Rohre reinigen - gar nicht so einfach

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    Habt Ihr an den Abluftventilen Filter? Das ist wichtig, wenn ich mir diese Filter nach ein paar Monaten so anschaue..
    Wenn ich Google anwerfe nach lüftungsanlagen reinigen in Österreich gibt es doch div. Anbieter...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Deine Frage nach der Reinigung der Kanäle musst Du deinen Fachplaner für die Lüftungsanlage stellen. In dieser Planung muss die Reinigung bedacht werden. Es steht nämlich nicht die Frage nach der unvermeidlichen Verschmutzung der Kanäle, sondern die der Reinigung.

    Mehr Auskunft wird Dir hier wahrscheinlich keiner geben können, da wir nicht wissen, was für Kanäle du hast, wie diese verlegt sind, wo es Revisionsöffnungen gibt ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Mettmann
    Beruf
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Benutzertitelzusatz
    ... im Leben
    Beiträge
    784
    Wird das wirklich berücksichtigt? Da ich beruflich mit Lüftungsanlagen und den entsprechenden Hygieneprüfungen, die nach DIN vorgeschrieben sind, zu tun habe, habe ich bei allen bisherigen Vorgesprächen (bisher 3 Architekturbüros und 5 GÜ/BT) immer diesen Punkt angesprochen. Selten in so viele ehrlich erstaunte Gesichter geblickt.

    Das Thema wird natürlich erst ein paar Jahre nach Fertigstellung relevant, die meisten Planer bekommen da wohl einfach auch kein Feedback. Ist nur meine beschränkte persönliche Erfahrung, hat mich aber dennoch erstaunt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Traun
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    22
    Revisionsöffnungen haben wir definitiv nicht. Und der Plan für die Lüftung war so ein pi mal Daumen Plan vom Installateur. Die Reinigung wurde da keinesfalls berücksichtigt. Ehrlich gesagt glaub ich, dass das kaum beim Hausbau schon ein Thema ist.

    Wie sieht so eine Hygieneprüfung aus? Rohrkamera?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Weimar
    Beruf
    Heizungsbauer
    Beiträge
    145
    Zu einer Ordentlichen Planung gehört auch, wie man die Anlage gereinigt bekommt. Was in der Praxis gemacht wird ist halt das andere, weil das Problem erst später auftaucht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von fevi1979 Beitrag anzeigen
    ... Und der Plan für die Lüftung war so ein pi mal Daumen Plan vom Installateur. Die Reinigung wurde da keinesfalls berücksichtigt. ...
    Dann muss der Installateur auch wissen, wie er dem Satz "Grundsätzlich ist die Größe und Lage von Technikzentralen, Luftschächten und Installationsbereichen so zu wählen, dass folgende Forderungen erfüllt werden: ... Beachtung der Hygieneanforderungen und Schaffung von Reinigungsmöglichkeiten ..." aus der VDI 3803:2002-10 denkt genüge getan zu haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen