Frostschutzwert Einfluß auf WP-Stromrechnung?

Diskutiere Frostschutzwert Einfluß auf WP-Stromrechnung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich halte den Verbrauch von 3220 kWh elektrisch zu hoch für eine 156-m²-Doppelhaushälfte aus dem Baujhar 2011 nach KfW-70-Standard. Ja, ich...

  1. #21 mastehr, 25.05.2014
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Ich halte den Verbrauch von 3220 kWh elektrisch zu hoch für eine 156-m²-Doppelhaushälfte aus dem Baujhar 2011 nach KfW-70-Standard.

    Ja, ich weiß: Es kommt auf das Nutzerverhalten an und wir kennen auch auch nicht Gebäudegeometrie. Trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage, dass es sehr viel ist.

    Wenn Du mir noch verrätst, ob Dein Fahrzeug ein PKW ist, welches Baujahr und wie viel Kilometer Du damit wo fährst, lässt sich Deine Angabe einordnen.

    Edit: stockstadt war etwas schneller.
     
  2. #22 planfix, 26.05.2014
    planfix

    planfix Gast

    ... und zu Ostern lag noch Schnee.
    Der Winter hatte auch eine lange Heizperiode.
     
  3. #23 audipower19, 05.06.2014
    audipower19

    audipower19

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hamburg
    ...mir ging es wesentlich um die falsch befüllte WP mit Frostschutz.

    Hier noch ein paar Daten zum Haus:

    Energiebedarf d. Gebäudes = 15,1 kWh/(m²a)

    Primärenergiebedarf d. Gebäudes = 39,2 kWh/(m²a) Gesamtenergieeffizienz
    [Anforderungswert = 97,3 kWh/(m²a)]

    CO2 Emissionen = 10,3 Kg/(m²a)

    Energetische Qualität der Gebäudehülle H`T = 0,24 W/(m²K)
    [Anforderungswert = 0,45 kWh/(m²K)]

    Energiebedarf Strom-Mix = 15,1 kWh/(m²a) p. Jahr


    In unserem Display der WP steht 19°C und gefühlt für unsere Zwecke das Jahr über ideal.
    Die Zimmerregler stehen hier vermehrt auf Stufe 5.
     
  4. #24 audipower19, 06.06.2014
    audipower19

    audipower19

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hamburg
    weitere Einstellungen:

    Display WP = Raum 19°C / kein Wärmebedarf / Betrieb Wärmepumpe

    Einstellungen = Kurve 32°C, Min 10°C, Max 45°C, Kurve +5 0°C, Kurve 0 0°C, Kurve -5 0°C, Heizstopp 17°C, Absenkung 2°C

    Temp.-einstellungen = Aussen 17°C, Vorlauf 28 (0)°C, Rücklauf 22 (55)°C, Warmwasser 54°C, Integral - 0, Kältetr. Ein 20°C,
    Kältetr. AUS 17°C

    Betriebszeiten seit 11/2010 = WP 5497h, Zusatz 1 0h, Zusatz 2 17h, Warmwasser 1223h
     
  5. #25 audipower19, 05.09.2014
    audipower19

    audipower19

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hamburg
    @ mastehr: Habe mir die Daten der bei mir verbauten Optimum 8 WP von der Homepage herausgesucht:

    "...Ermittlung der Jahresarbeitszahl für die Wärmepumpen
    Thermia Duo, Diplomat, Comfort (kältetechnisch baugleich)
    nach VDI 4650
    Formel für die Ermittlung der Jahresaufwandszahl (Kehrwert der Jahresarbeitszahl)
    JAUZ= Fp/(COPXF1XF2)
    JAUZ Jahresaufwandszahl
    Fp Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe
    F1=1 Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger
    F2=1,087 Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen
    JAZ Kehrwert Jahresaufwandszahl
    Ps Leistungsaufnahme Solepumpe/kW

    Wärmequelle: Spiralkollektoren System Multitherm
    Spreizung im Heizkreislauf: 35°C Vorlauf, 28°C Rücklauf

    Modell COP Heizleistung Ps Fp JAUZ JAZ
    4 4,07 3,76 0,08 1,02 0,23 4,33
    6 4,20 5,78 0,09 1,02 0,22 4,50
    8 4,60 8,13 0,1 1,01 0,20 4,94
    10 4,40 9,54 0,14 1,01 0,21 4,71
    12 4,50 11,12 0,15 1,01 0,21 4,83
    16 4,40 16,61 0,16 1,01 0,21 4,74

    Hinweis:
    Die angegebenen Werte für die Jahresarbeitszahl sind vornehmlich
    für die überschlägig vergleichende Beurteilung von Heizungssystemen mit
    Wärmepumpen vorgesehen. Sie wurden auf der Grundlage von Planungsunterlagen
    ermittelt. Sie erlauben nur bedingt Rückschlüsse auf den tatsächlichen
    Energieverbrauch, weil der Berechnung dieser Werte normierte Randbedingungen
    z. B. hinsichtlich der Heizdauer, der Innentemperatur und des Luftwechsels
    zugrunde liegen.
    Nicht erfasst ist beispielweise der Energiebedarf für die Kühlung bei den
    Thermia Comfort- Modellen..."

    Vielleicht kann man jetzt mehr sagen!

    Grüße audipower19
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn Du ernsthaft an eine Ursachenforschung rangehen möchtest, dann brauchst Du einen WMZ. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
     
  7. #27 audipower19, 08.10.2014
    audipower19

    audipower19

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hamburg
  8. #28 mastehr, 08.10.2014
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Es wurde also immer noch kein Wärmemengenzähler installiert. :-(
     
  9. #29 Kater432, 08.10.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber 3000kWh Strom fürs heizen finde ich schonmal ne Ansage. So alt ist das Haus ja nun nicht. Wir haben vom 1.11.2013 bis jetzt 1.11.2014 (grob aufgerundet) ca. 700m3 Gas verbraucht. Also knapp 7700kWh Heizleistung die benötigt war. Haus ist ca. 140m2 aber ein EFH. Bei dir ist eine Hausseite ja nicht der Kälte ausgesetzt. Ich weiß jetzt nicht was du für die kWh bezahlst, aber ich nehme mal Faktor 3 oder Faktor 4 gegenüber Gas. Somit ist der Verbrauch schon recht hoch, wie ich finde. Und das für ne Wärmepumpe. Da sollte mMn doch etwas weniger an kWh rauskommen.

    Nehme ich meine Gas 7700 geteilt durch 4 würde ich auf unter 2000kWh strompreis kommen.
     
  10. Monti

    Monti

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    F&E
    Ort:
    Gelsenkirchen
    Der Mehrverbrauch in der Periode 09/12-09/13 kann doch nicht ursächlich für die Nachzahlung sein. Wenn die Anlage auf Grund der falschen Befüllung eine minimal schlechtere Effektivität erzielt, müsste man diese X Prozent Mehrkosten von den gesamten bisher bezahlten Beträgen abziehen. Die 160,73€ als Basis zu nehmen erschließt sich mir nicht.

    Mit unserer KfW70 DHH (150qm) liegen wir auch bei ca. 3000 kWh für die WP. Allerdings ohne Lüftung mit WRG.
     
Thema:

Frostschutzwert Einfluß auf WP-Stromrechnung?

Die Seite wird geladen...

Frostschutzwert Einfluß auf WP-Stromrechnung? - Ähnliche Themen

  1. Größere Bohrlöcher für Horizontalsperre - Einfluss auf Statik?

    Größere Bohrlöcher für Horizontalsperre - Einfluss auf Statik?: Hallo, ein Handwerker hat heute in unserem Haus eine Horizontalsperre gegen ansteigende Feuchte in unserem Keller gemacht. Dafür hat er in einem...
  2. Länge Stahlträger Einfluss Statik und Haftung

    Länge Stahlträger Einfluss Statik und Haftung: Hallo Experten, Im Rahmen einer Kernsanierung möchte ich eine tragende Wand entfernen. Ich habe einen Statiker beauftragt. Meine Fragen: 1) Ein...
  3. Betonrezeptur | Einfluss N28

    Betonrezeptur | Einfluss N28: Ich soll eine Betonrezeptur erstellen und habe eine N28 Festigkeit gegeben. Inwiefern hat diese einen Einfluss auf meine vorliegende Walz-Kurve,...
  4. Einflusses der Wärmespeicherfähigkeit der Wärmedämmung bzgl. Hitzeschutz

    Einflusses der Wärmespeicherfähigkeit der Wärmedämmung bzgl. Hitzeschutz: Bisher habe ich relativ häufig gehört, das Holzfaser oder ähnliche Dämmstoffe wie Zellulose einen relativ großen Mehrwert gegenüber Mineralwolle...
  5. Kein Einfluss auf KfW Effizienzhaus Stufe durch Lüftung?

    Kein Einfluss auf KfW Effizienzhaus Stufe durch Lüftung?: Hallo, wir überlegen in unserer Komplettsanierung eines Altbaus auch eine denzentrale Lüftungsanlage mit Wärmeürckgewinnung einzubauen. Mit...