Ergebnis 1 bis 4 von 4

Bodenplatte so okay?

Diskutiere Bodenplatte so okay? im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    juergen1978
    Gast

    Bodenplatte so okay?

    Moin Moin,

    wir bauen aktuell ein Holzrahmenbau mit ca. 150qm Wohnfläche.
    Es wird ein "normales" Satteldachhaus.

    Wir haben jetzt die Bodenplatte gegossen bekommen. Ich würde gerne mal fragen, ob der Aufbau so okay ist. Bin da absolute Laie und lese jetzt schon seit einigen Tagen.

    Haben ein Streifenfundament erhalten. Dieses müsste ca. 80cm tief sein. Keine Bewehrung, dafür Stahlfaserbeton.
    Auf der gesamten Fläche der Bodenplatte und Einfahrt wurde ca. 50cm Erdreich abgetragen und mit Sand wieder aufgefüllt.

    Jetzt wurde dann die Schalung bis ca. zur Hälfte des Streifenfundament aufgebaut. Auf Sand wurde dann ich glaube 5 cm dicke EPS Platten aufgebaut. Darauf dann Noppenbahn und Abstände für die Bewehrung. Die XPS Platten und Noppenbahnen wurden nicht bis auf das Streifenfundament gelegt. Macht man das, um eine Verbindung von Bodenplatte und Streifenfundament herzustellen? Die Bodenplatte wird 18cm Beton erhalten und 10cm Dämmung plus 7cm Estrich.

    Das Streifenfundament hat sonst keine Dämmung erhalten. Der Holzrahmenbau wird am Ende Verblender bekommen.

    Kann man das so machen? Kann ich entspannt schlafen?

    LG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bodenplatte so okay?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    wie immer - was wurde geplant und was ist vertraglich geschuldet?

    wir können das nicht wissen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    ob eps auf sand noch zulässig ist, steht in der zulassung.
    der sinn der noppenbahn ist nicht klar. dicke folie mit überlapp wäre ok.
    bodenplatte, streifenfundamente .. bilder? pläne?

    textbeschreibungen können nicht eindeutig sein > s. rolf aib.
    lass die statik/pläne, insbes. schnittstelle beton-holz, "angucken",
    wenn das grund zur besorgnis gibt, prüfen lassen.

    gleiches gilt für den holzbau: bes. holzschutz, bauphysik, konstruktion.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    JamesTKirk
    Gast
    @TE:
    mit einer vernünftigen Berufsbezeichnung klappt es auch mit der Freischaltung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen