Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19

Velux Fenster Kondensation und Schimmel nach 5 Jahren bei 6 Grad Außentemp.

Diskutiere Velux Fenster Kondensation und Schimmel nach 5 Jahren bei 6 Grad Außentemp. im Forum Fenster/Türen auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Wassenberg
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    49

    Velux Fenster Kondensation und Schimmel nach 5 Jahren bei 6 Grad Außentemp.

    Hallo,
    ich habe ein Problem mit meinen 3 Veluxfenstern (Typ GPL S08, U-Wert 1,2). Demnächst kommt der Veluxtechniker, aber ich will nicht ganz dumm vor ihm stehen und mich vorbereiten.
    Mein Haus wurde Mitte 2003 fertiggestellt und bis zu diesem Winter gab es keine Probleme. Im letzten Sommer montierte ich von innen Verdunkelungsrollos, da wir das Schlafzimmer dorthin verlegten.

    Nun zum Problem:
    Die Tage stellten wir Schimmel am Holzrahmen zwischen Holz und Scheibe fest. Der Schwerpunkt liegt in den unteren Ecken.
    Weiterhin haben wir schon länger das Problem, dass vom Fenster her deutlich Zugluft wahrnehmbar ist (selbst in 1,5m Entfernung). An den Dichtungen kann ich hingegen nichts offensichtliches erkennen.

    Wir stellten dann fest, dass Morgens am gesamten Rand der Scheiben Kondenswasser war. Auch oben, aber das meiste natürlich unten in den Ecken.
    Meiner Wetterstation entsprechend, fand dies deutliche Wasserbildung bei
    ca. 50% Raumluftfeuchte
    ca. 19 - 20 Grad Raumtemperatur
    ca. 6 Grad Außentemperatur (Außenluftfeuchte ca. 72%)
    statt. Das ganze auch bei offenem Rollo (nur etwas weniger).

    Der Taupunkt bei 50% Luftfeuchte und 19 Grad Temperatur liegt bei 8,3 Grad. Das würde ja augenscheinlich passen, wenn ich denn eine Einfachverglasung hätte. Eine Wärmeschutzverglasung sollte ja selbst bei -5 Grad außen noch eine Oberflächentemperatur (innen) von etwa 15 Grad (bei 19-20Grad Raumluft) haben.

    Wenn ich das nicht ganz falsch sehe, müsste doch etwas mit den Fenstern nicht stimmen. Allerdings 3 Fenster gleichzeitig betroffen)

    Wie seht ihr das, ich komm an dieser Stelle nicht weiter....

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Velux Fenster Kondensation und Schimmel nach 5 Jahren bei 6 Grad Außentemp.

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Zitat Zitat von stonev Beitrag anzeigen
    Wie seht ihr das,
    Anders.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Göttingen
    Beruf
    Zimmerer & Holzingenieur
    Beiträge
    1,206
    Gerade die unteren Ecken sind es in denen ganz oft Schimmel zu finden ist. Gründe sind der Randverbund der Scheiben, die geometriesche Wärmebrücke und ausschlaggebend eine ungenügende Luftbewegung in diesem Bereich. So zusagen alles ganz "normal".
    Die Rollos werden das übrigens bestimmt nicht entschärft haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Das Problem sind die Metallprofile, die die Scheiben auf Abstand halten.
    Diese sind sehr leitfähig und sorgen für eine Abkühlug des rands.
    Den Grund, warum jetzt das Problem auftritt, haben Sie doch selbst genannt. Nutzungsänderung des Zimmers hin zum Schlafraum.
    Jeder Mensch gibt pro Nacht ca. 1 - 2 Liter Wasser ab. Gleichzeitig schläft man/frau nachts i.d. Regel nicht mit 20° Lufttemperatur. Und schon tauts.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Wassenberg
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    49
    @Julius
    Echt kreativer Beitrag. So etwas braucht doch kein Forum dieser Welt.

    @R.J.
    Ich habe rundum die Feuchtigkeit und auch Ansätze des Schimmels. In den Ecken ist es lediglich am stärksten. Zudem habe ich Fußbodenheizung (falls das was ausmacht) und keine Fensterbank o.ä. Der Sturzbereich der Innenverkleidung wurde waagerecht zum Boden ausgeführt, wie auch von Velux empfohlen.
    Alles in Allem dem aktuellen Stand der Technik entsprechend. Da kann es doch nicht normal sein, bei den geschilderten klimatischen Bedingungen und nur 6 Grad Außentemperatur zum Kondensieren kommt.

    Zudem ist vom Fenster her ein deutlicher Luftzug zu spüren. Und das nicht nur unter dem Fenster, sonder auch noch 1 bis 1,5m darunter versetzt.

    Wenn das normal sein soll...
    Und falls doch, ... falls das alles bei so völlig normalen Klimawerten bereits normal sein sollte und durch Verdunkelungsrollos noch verschärft wird (ist ja nachvollziehbar), müsste Velux dann nicht darauf hinweisen. Gut, die wollen verkaufen, aber unter diesen Bedingungen wäre ja jeder betroffen, der die Teile montiert. Wie sieht´s dann aus mit Produkthaftung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Wassenberg
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    49
    @Ralf
    Grundsätzlich hast du recht, aber dem muss ich die Morgentlichen Werte entgegenhalten:

    48%
    19 Grad

    Gemessen direkt nach dem Aufstehen um 5.30 Uhr.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Göttingen
    Beruf
    Zimmerer & Holzingenieur
    Beiträge
    1,206
    Zitat Zitat von stonev Beitrag anzeigen
    Wie sieht´s dann aus mit Produkthaftung?
    Wieso? Das Produkt ist doch O.K.
    Wie sieht es denn aus mit dem Nutzerverhalten? Lüften usw.?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Göttingen
    Beruf
    Zimmerer & Holzingenieur
    Beiträge
    1,206
    Hast du auch direkt an der betroffenen Stelle gemessen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Wassenberg
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    49
    Die Wetterstation steht direkt unterhalb vom Fenster.
    Wir lüften ganz normal, was ja an den Werten Abends und Morgens ablesbar ist (immer um die 50%).

    Produkthaftung deswegen:
    Die Klimaverhältnisse sind doch eigentlich ideal. Ca. 19 Grad Raumtemp. und 50% Feuchte. Ich bringe ein Rollo an und schwups ... habe ich bereits bei 6 Grad Außentemperatur nasse Fenster und Schimmel. Ein Hinweis von Velux, dass dieses Produkt die Kondensation so extrem begünstigt, wäre sicher nicht schlecht gewesen.
    Ich gebe zu bedenken, dass ich kein Fachmann bin. Ich habe mich erst nach dem Problem in dieses Thema hineingelesen. Zuvor habe ich auf die Aussagen eines Marktführers vertraut, dessen Produkte ja auch alles andere als preiswert sind.

    Ich meine, wenn das ganze bei -5 Grad passieren würde, oder ich über 65% Luftfeuchte hätte etc., dann hätte ich diesen Beitrag sicher gar nicht geschrieben. Dann wär ich auch beim eigenen Lüftungsverhalten selbstkritisch stehen geblieben.

    Den deutlich spürbaren Luftzug vom Fenster her, wenn ich im Bett liege, kann ich mir allein durchs Lüften auch nicht erklären...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Niederkrüchten
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    12
    Hallo,

    ich habe auch mehrere GPU S08 und seitdem ich die Rollos zusätzlich am Schlafzimmer montiert habe den gleichen Effekt. Man verschiebt durch das Rollo die Temperaturverhältnisse und schon gibts Kondenswasser (NUR am Glas versteht sich !). Ich bin froh, damals bewusst das "Kunststoff finish" gewählt zu haben, dann gibts keine Beeinträchtigung beim Holz. Abwischen, fertig !
    Folgendes scheint mir wichtig zu sein: Ich habe auch FBH; mit Heizkörper unterm Fenster würde es wohl keine Kondensation geben.

    Beste Grüsse
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    Mfr
    Beruf
    E-Techniker
    Benutzertitelzusatz
    Häuslebauer/Renovierer
    Beiträge
    311

    Zitat von schrauber

    Zitat Zitat von schrauber Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Folgendes scheint mir wichtig zu sein: Ich habe auch FBH; mit Heizkörper unterm Fenster würde es wohl keine Kondensation geben.

    Beste Grüsse
    das ist ein großer Trugschluß !

    mfg Helmut
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    Cool

    Daß man die erhöhte Feuchtigkeit nicht mehr in der Luft mißt, wenn sie zwischenzeitlich bereits an einer geeigneten Stelle in naheliegender Weise kondensiert hat, wundert mich wenig.

    Entschuldige bitte, daß ich vorhin (aus Zeitgründen) Deine Eingangsfrage so kurz wie präzise beantwortet habe!

    Aber einerseits wollte ich Dich damit anregen, nochmal selbst darüber nachzudenken.
    Schließlich sind das einigermaßen simple Zusammenhänge, die eigentlich allgemein bekannt sein sollten.
    Andererseits war ich mir sicher, daß die Erläuterung noch von anderer Seite nachgeliefert würde.

    So, und nun darfst Du Dich für die freche Antwort entschuldigen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Wassenberg
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    49
    @Julius
    Entschuldigen muss ich mich sicher nicht. Ich stehe zu meiner Aussage, da es absolut unnötig war und niemandem hilft. Wenn keine Zeit, dann vielleicht später - aber konstruktiv.

    Ich freue mich aber, dass du nun das Gegenteil beweist. Diesen Umstand habe ich tatsächlich bisher nicht bedacht und er leuchtet ja auch ein. Ich beschäftige mich erstmalig mit Thema und da ist nicht immer alles gleich so klar vor Augen, wie von Dir geschildert. Wie war das noch mit dem Ei des Kolumbus...

    Also müsste man zur detailierten Betrachtung den Feuchtegehalt die Nacht hindurch in Intervallen aufzeichnen, um es wirklich genau interpretieren zu können. Geht sicher nur mit Rechner. Gibt´s da was einfaches aus nem Bastelkasten??

    Leider habe ich auch immer noch keine Erklärung dafür, warum ich die starke Zugluft vom Fenster her spüre.
    Wie könnte ich zuverlässig prüfen, ob die Dichtung zw. Fenster und Rahmen in Ordnung ist?
    Wenn ich darauf eine Frage finden würde, könnte ich mir den Veluxtechniker auch sparen. Der würde mir ja auch nichts anderes sagen (für etwa 150 Euro).

    Letztlich ist das alles aber kein haltbarer Zustand. Gäbe es (außer Lüften) noch weitere Maßnahmen das Problem zu bekämpfen?
    Die Rollos scheinen ja auch ein enorm verstärkender Faktor zu sein. Schade das Velux nicht darauf hinweist. Aber wie soll ich die Fenster dunkel kriegen, ohne gleich 600 Euro (je Fenster) für Rolladen auszugeben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Niederkrüchten
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    12
    Ist die "Zugluft" nur vorhanden, wenn das Rollo geschlossen ist ?
    Wenn ja: Zwischen Rollo und Scheibe baut sich Konvenktion auf (warm oben rein und unten kalt raus), die auch die Kondensatbildung verstärkt.
    Das Fenster wäre dann wahrscheinlich dicht.

    Massnahmen: (ausser Lüften)
    * Raumtemperatur etwas anheben
    * Rollo nur so lange geschlossen halten, wie nötig
    * Heizleiste (..sehe ich aber eher kritisch)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Wassenberg
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    49
    Danke, ich werd mal ne Nacht mit offenem Rollo versuchen. Bisher war es immer geschlossen.
    Werde das Ergebnis in den kommenden Tagen posten.