KMB - Ausführungsmängel und nun?...

Diskutiere KMB - Ausführungsmängel und nun?... im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; habe soeben an den Architekten ein Schreiben verfasst, dass er bitte anhand den ihm vorliegenden Schadensmeldungen eine geeignete und rechtlich...

  1. lawyer

    lawyer

    Dabei seit:
    05.10.2007
    Beiträge:
    335
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Hannover
    Benutzertitelzusatz:
    Anwalt
    HIMMEL, bloß nicht! 80 % aller von Architekten verfassten Mängelrügen sind falsch (Mitleser und Ralf ausgenommen ) !!

    -> Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten oder zumindest die Mangelrüge des Architekten dort überprüfen lassen.

    MFG
     
  2. andif

    andif

    Dabei seit:
    25.01.2008
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemiker
    Ort:
    Tübingen
    OK. dann blase ich das ganze rechtzeitig ab.
    Habe ihm sowieso schriftlich vorgegeben, VOR der Einleitung weiterer Schritte oder auch nur der bloßen Kontaktaufnahme die Sachlage v.a. bzgl. einem RA und Sachvertändigen mit mir zu besprechen.
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Jetzt gehts ja drunter und drüber!

    Bei so einem Sachverhalt würde ein SV doch alleine schon wegen der offensichtlichen Ausweglosigkeit des "Heilens" das Gespräch mit dem AN suchen und diesem das auch "auf Augenhöhe" nahe legen.

    Wenn der kleine Diesntweg (Kostenvermeidung für den AN) so nicht geht (Starrsinn), selbständiges Beweisverfahren ankündigen auf Grundlage eines bis dahin erstellten Gutachtens.

    Nichts selber regeln, schreiben, besprechen, verhandeln, abnicken oder sonstwas!

    Wie die Vorredner schon richtig sagten sowas geht oft in die Hose... und das dann umzubiegen kostet unnötig Zeit und auch Geld.

    Ein RA backt auch nicht gerne selbst angefangene Kuchen fertig wenn schon die falschen Zutaten drin sind.
     
  4. andif

    andif

    Dabei seit:
    25.01.2008
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemiker
    Ort:
    Tübingen
    Beschichtungsfolge KMB so OK?

    Nun hat sich einiges getan...
    Wir konnten uns mit unserem BU relativ gütlich einigen. Dieser hat unseren Architekten nun gebeten, den Vorgang incl. Runterreißen der KMB sowie eine geeignete Beschichtungsfolge vorzuschlagen.

    Der wichtige Hinweis von Robby zum Untergrund:
    "Untergrund ? Ausreichend tragfähig? Das "Korn Frei" oder hinterläufige Zementschlemme verblieben?"

    Dies wurde mir von einem weiteren Sachverständigen bestätigt "Flächen sind abzuschleifen, ..."

    Nur weist der Hersteller der in unserer Ausschreibung angedachten KMB auf diesen Punkt nicht hin.
    Der andere Hersteller mit der dubiosen KMB mag sich hierzu nicht konkret äußern :confused:

    Könnt Ihr wenn möglich, die Beschichtungsfolge kommentieren, ob so OK?
    Ich hätte ja vorgeschlagen: KMB entfernen durch Sandstrahlen. Dann wäre die Untergrundbehandlung gleich mit abgedeckt...
    Reicht das aus, um eine Hinterläufigkeit / Hochziehen der Feuchte durch Kapillarwirkung zu verhindern?
    (Untergrund Ortbeton, derzeit nur mit Stahlbesen angerauht, Schalölreste nicht entfernt, defekte KMB befindet sich noch drauf)

    Er schlägt folgendes vor:
    ****************************
    Empfehlung des Herstellers:
    Nachträgliche Außenabdichtung
    Zur Ausführung im Außenbereich kommt eine 2-Komp., kunststoffmodifizierte
    Bitumendickbeschichtung (KMB) für die Beanspruchungsgruppen
    aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195-6, August 2000. Der
    wasserdichte Abschluss mit der KMB/Stirnseite SUPERFLEX 10 ist ca.
    15 cm tief auf die Stahlbetonsohle in WU-Beton-Qualität einzuführen!
    Bei der Ausführung der Arbeiten sind folgende Regelwerke zu beachten:
    WTA-Merkblatt: Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile; 4-6-98/D
    DIN 18195 Teil 1 bis 6; August 2000.

    01
    Vorbereitung des Untergrundes
    Vorhandene kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen
    durch geeignetes Verfahren bis zum tragfähigen Untergrund
    entfernen. Die Außenecke des Fundamentvorsprunges ist zu
    fasen, vorhandener Zementleim des Fundamentvorsprunges ist zu entfernen.
    Die Außenecken der Kellerwände ebenfalls fasen. Die Fasenlänge soll ca. 5mm betragen, unter 45°

    02
    Fehlstellen
    Fehlstellen, Ausbruchstellen vom Mauerwerk oder offene, klaffende Fugen
    mit schwindkompensiertem, schnellabbindendem Dichtungsspachtel
    "XXX" HKS schließen.
    Verbrauch: "XXX" HKS ca. 1,5 kg/dm3.

    vorhandene Hohlkehle auf Verbund zum Untergrund prüfen – hohl liegende Bereiche entfernen
    und durch "XXX" HKS ersetzen

    03
    Hohlkehlenausbildung
    Wand-/Sohlenanschluss mit Haftschlämme vorstreichen ("XXX"
    HKS, schlämmfähig angemacht). Hohlkehle "XXX" HKS mit
    einem Radius von ca. 5 cm ausrunden.
    Verbrauch: "XXX" HKS ca. 3 - 5 kg/m.

    04
    Kontaktschicht
    Kontaktschicht aus 2-komp., flexibler, reaktiv abbindender Dickbeschichtung
    SUPERFLEX D 24 als Kratzspachtelung auftragen.
    Verbrauch: SUPERFLEX D 24 ca. 0,7 kg/m².
    Anmerkung: dieser Arbeitsgang dient der Untergrundvorbereitung und dem Porenverschluß

    05
    Kratzspachtelung
    Kratzspachtelung auf vollständig durchtrockneter Kontaktschicht aus 2-komp., kunststoffvergüteter
    Bitumenabdichtmasse SUPERFLEX 10 herstellen.
    Verbrauch: SUPERFLEX 10 ca. 0,5 - 1,5 kg/m².

    06
    Nachträgliche Wandabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser
    Nachträgliche Bauwerksabdichtung der Wandflächen gegen aufstauendes
    Sickerwasser mit SUPERFLEX 10, 2-komp., kunststoffmodifizierter
    Bitumendickbeschichtung in 2 Arbeitsgängen unter mittiger Einarbeitung
    des Glasseidengewebes Nr. 2 auftragen.
    Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm.
    Verbrauch: SUPERFLEX 10 ca. 4 - 4,5 l/m²,
    Glasseidengewebe Nr. 2 ca. 1,1 m²/m².

    ******************************
    Herzlichen Dank,
    Grüße Andreas
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    :biggthumpup:
     
  6. andif

    andif

    Dabei seit:
    25.01.2008
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemiker
    Ort:
    Tübingen
    Heißt der freundliche Smiley nun:
    "passt auch ohne Sandstrahlen oder Abschleifen" (nur mit der angegebenen Herstellerproduktkombination?)

    Oder sollte da doch noch zusätzlich was an der Untergrundvorbereitung getan werden (Korn freilegen, etc.)...

    Bin mal gespannt, was unser BU zu dem Arbeitsplan sagen wird ... :wow
     
Thema: KMB - Ausführungsmängel und nun?...
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kmb rili

    ,
  2. kmb blasenbildung

    ,
  3. mindesttrockenschichtdicke kmb

    ,
  4. Dickbeschichtung aufgequollen ,
  5. Ausfüungmängel,
  6. kmb abdichtung falscher rührer