Ergebnis 1 bis 4 von 4

Dampfsperre / Innendämmung

Diskutiere Dampfsperre / Innendämmung im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    dj
    Gast

    Dampfsperre / Innendämmung

    Hallo zusammen,
    Aufbau von aussen nach innen:
    -12,5cm Vollziegel
    -teilweise ca.4cm Luftschicht (bei einigen Wänden fehlt die Luftschicht)
    -12,5cm Vollziegel
    -1 bis 2cm Kalkputz
    -6cm Mineralwolle / Als Lattung wurden Dachlatten verwendet. Zwischen Lattung und Wand wurde ein Randdämmstreifen (blau PE-Schaum?) velegt.
    -Dampfsperre sd=2m
    -15mm GK-Platte
    -4cm Luftschicht als Konstruktionsebene
    -12mm GK-Platte
    -Farbe oder Tapete
    Frage 1
    Der verwendete Randdämmstreifen ist nicht dampfdurchlässig.
    Kann dass zu Problemen führen?
    Frage 2
    Trotz Blower-Door-Test finde ich noch immer Löcher und Bereiche die nicht verklebt wurden.
    Mein Architekt schreibt dazu: "Bezüglich der Dichtigkeit der Dampfsperre ist zu sagen, dass eine Überlappung hinter der GKP-Platte ausreicht. Die Installationsebene mit GKP und Tapete and Anstrich o.ä hat den gleichen sd-Wert wie eine Dampfsperre für den Wohnbereich. ..."
    Habe ich mit Schimmel zu rechnen?
    Viele Grüße vom Katastrophenbau!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dampfsperre / Innendämmung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    um dopplungen zu reduzieren, hier auch: http://www.bau.de/forum/bauphysik/226.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Was hat denn der Blower-Door-Test ergeben?

    n50-Wert = ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    dj
    Gast
    N50=2,93 h -1

    Ist ein Blower-Door-Test für den Nachweis der Dichtigkeit bei Innendämmung ausreichend?

    Gruß
    DJ
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Umbau vom Kalt- zum Warmdach / Dampfsperre
    Von pehor im Forum Bauphysik allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 12:00
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 00:30
  3. Umbau vom Kalt- zum Warmdach / Dampfsperre
    Von pehor im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 13:26
  4. Unbelüftetes Dach ohne Dampfsperre?
    Von ballon im Forum Dach
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.07.2003, 11:46
  5. Dampfsperre Altbau
    Von Heiko im Forum Dach
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2003, 17:03