    Boiler unten kalt

    Hallo Forum,

    ich habe einen 290 Liter 2 Zonen Pufferspeicher. Dieser wir in der unteren Hälfte ausschließlich von der Solaranlage bedient. Nun ist es so, das ich eine ziemlich große Badewanne habe, die mir in den letzten Wochen zweimal das warme Wasser, sind dann etwa 130 Liter, soweit verbraucht hat beim einfüllen, das ich kein warmes Wasser mehr hatte und die Pelletanlage erst mal anspringen musste und ich ca. 20 min auf warmes Wasser warten musste.

    Ich habe nun bei meinem Heizungsbauer angefragt (wir haben nicht mehr das beste Verhältnis!):

    Hallo Herr XXX,

    unser Warmwasserboiler heizt sich ohne Solarunterstützung nichtmal halb auf. Der untere Teil, der an die Solaranlage angeschlossen ist, bleibt bei zur Zeit 12 Grad stehen. Die Temperatur lässt sich ablesen an der Steuerung der Solaranlage.
    Da ich nun zum zweiten Mal innerhalb von 3 Wochen in einer kalten Badewanne saß, und ca. 20 min auf warmes Wasser warten musste, spreche ich mal von einem Mangel und denke, sie haben eine Lösung um diesen Mangel zu beseitigen.
    Freundliche Grüße

    Hallo Herrmann,
    Ein Solarspeicher ist ohne Sonnenschein unten immer kalt, liegt auf der Hand wäre dieser unten warm was hätte dann die Solaranlage für einen Sinn.
    Sie sollten die Boilerzeiten in Ihrer Regelung verschieben, so das Warmeswasser über den Pelletskessel gemacht wird wenn man es braucht im Winter.*

    Es liegt kein Mangel vor.

    Mit freundlichen Grüßen
    XXXXX


    Boilerzeiten liegen von 7.00Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Ich bade nur in diesem Zeitfenster.
    Gerne hätte ich eine Lösung, damit die Heizung den kompletten Boiler lädt.

    Habt ihr mir einen besseren Rat??
    Ist es doch ein Mangel?
    Geändert von Ralf Dühlmeyer (24.11.2008 um 14:00 Uhr) Grund: Namen unkenntlich gemacht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Boiler unten kalt

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Hallo,

    Ich würde sagen, der Speicher ist für den gewünschten Zweck zu klein dimensioniert. Es ist richtig, daß bei diesem Speicher der untere Bereich "kalt" ist, sonst kann man ja keine Solarerträge speichern.
    Es wird auch nicht so einfach möglich sein den Speicher voll durchzuheizen. Die einzige Möglichkeit die ich sehe, entweder größeren Speicher verwenden, oder die Wassertemperatur erhöhen, so daß durch Mischen an der Wannenarmatur ausreichend warmes Wasser für ein Vollbad zur Verfügung steht.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Oder nur noch zu zweit baden, das benötigt weniger Wasser...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von herrmann
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Betriebswirt
    Benutzertitelzusatz
    Bauhausel
    Beiträge
    96
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Oder nur noch zu zweit baden, das benötigt weniger Wasser...
    Na dann Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter
    Avatar von herrmann
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Betriebswirt
    Benutzertitelzusatz
    Bauhausel
    Beiträge
    96
    Ich dachte an eine Lösung, die mir abends (einmal pro Tag) das komplette Wasser aufheizt. Eine kleine Zirkulation innerhalb des Boilers. Ist das nicht sogar Pflicht bei Warmwasserspeicher ab 400 Liter, das sie einmal pro Tag auf 60° erhitzt werden. Da muss es doch auch eine Zirkulation geben, oder. Sobald die Sonne scheint, ist das Wasser mehr als ausreichend!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Es hilft nicht, auf dem Boden herumzuhüpfen.

    Ist das nicht sogar Pflicht bei Warmwasserspeicher ab 400 Liter, das sie einmal pro Tag auf 60° erhitzt werden.
    Nein, ausserdem hast Du nur 290 Liter.

    Du kannst auch die WW-Temperatur erhöhen. Höhere Temperatur hilft genauso wie mehr Wasser. Die Verluste und der Kalkausfall steigen natürlich überproportional.

    Ich dachte an eine Lösung, die mir abends (einmal pro Tag) das komplette Wasser aufheizt.
    Das wäre noch sie einzige halbwegs sinnvolle Möglichkeit, wobei eine technische Umsetzung nicht ganz trivial wäre (zeitgesteuerte Zirkulationspumpe oben-raus-unten_rein wäre eine Möglichkeit)
    Wenn Du das gesamt Volumen ständig über Kessel aufheizen würdest, könntest Du die Solaranlage auch gleich wegwerfen. Was soll denn eine Solaranlage noch tun, wenn alles Wasser schon heiß wäre?

    Dass der Heizi Dir das umsonst macht kannst Du vergessen. 130l WW reicht manchen 4-Personen-Haushalten dicke aus.
    Allenfalls eine Erhöhung der WW-Temperatur auf z.B. 70°..75°C würde ich Dir an seiner Stelle kostenlos machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von herrmann
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Betriebswirt
    Benutzertitelzusatz
    Bauhausel
    Beiträge
    96
    Die Erhöhung der Temp kann ich auch selber machen. Will ich aber nicht.

    Ich dachte an die Zirkulation. Die kommt in der Mitte des Kessel wieder rein. Wenn ich die unten auf den Eingang des Kaltwassers hänge, wurde die Zirkulation den kompletten Boiler aufheizen. Das würde ich wie die Zirkulation bereits jetzt zeitgesteuert machen.
    Und eine Aufheizung will ich nicht vormittags, sondern nach dem Sonnenschein (der leider seit über 2 Wochen auf sich warten lässt, wir haben Dauernebel). Auch die Zirkulation läuft nur nachmittags(vorabends/Duschzeit).

    Ich will nix umsonst, ich will eine Lösung!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von herrmann Beitrag anzeigen
    Die Erhöhung der Temp kann ich auch selber machen. Will ich aber nicht.

    Ich dachte an die Zirkulation.
    Was glaubst Du was mehr Verluste verursacht?

    Hast Du unten am Speicher noch einen freien Anschluß? Man könnte zwar die Zirk. über ein 3-Wege Ventil umschalten, aber man sollte auch daran denken, daß irgendwann das Frühjahr kommt und dann sind die solaren Erträge futsch.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter
    Avatar von herrmann
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Betriebswirt
    Benutzertitelzusatz
    Bauhausel
    Beiträge
    96
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Was glaubst Du was mehr Verluste verursacht?

    Hast Du unten am Speicher noch einen freien Anschluß? Man könnte zwar die Zirk. über ein 3-Wege Ventil umschalten, aber man sollte auch daran denken, daß irgendwann das Frühjahr kommt und dann sind die solaren Erträge futsch.

    Gruß
    Ralf
    Das übersteigt jetzt meinen Horizont, sorry. Aber darum bin ich ja auch nicht Heizungsbauer. Warum sollte das Verluste verursachen. Die Zirkulation läuft in dem Moment eh!?!



    Einen freien Anschluß habe ich nicht, ich würde mit dem Kaltwasseranschluß reingehen. Die Zirkulation nach unten verlegen !?!

    Ich will die eigentliche Zirkulation lahmlegen und direkt nachunten. Warum ein 3-wege Ventil. Direkt das Zirkulationspumpendings umklemmen.

    Und ich will das nicht im Frühjahr, nicht im Sommer und nicht im Herbst. Nur im Winter. Und die Zirkulation würde sich anbieten. Die brauch ich auch nur im Winter. Oder gar nicht (hab sie aber)

    In der Beschreibung des Pufferspeichers ist diese Möglichkeit beschrieben und es wird erwähnt, das bei Anlagen über 400 Liter dieses Vorgehen Pflicht ist?!?!?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Bayern Oberpfalz
    Beruf
    techniker
    Beiträge
    1,519
    Hallo Herrmann,

    die zirk. nach unten legen ist totaler schwachsinn!

    dein problem ist der (für euren wasserverbrauch) zu kleine speicher.
    ich würde an deiner stelle wärend der wintermonate einfach die ww temp. um 5-10° höher stellen, dann solltest du hinkommen.

    wenn du die zirk nach unten legst durchmischst du deinen ganzen speicher, du heizt also deine 290 l auf. wenn nun am folgetag die sonne scheinen würde kannst du diese nicht nutzen da dein speicher schon geladen ist!! =verlust!!

    wer plant eine heizanlage mit solaranlage und einem 290l speicher???????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von herrmann Beitrag anzeigen
    .....Direkt das Zirkulationspumpendings umklemmen.
    Dann wird das Einspeichern von solaren Erträgen zum Glücksspiel. Lohnt sich so schon kaum, aber mit Deiner Zirk.lösung lohnt es sich mit Sicherheit nicht.

    Welche Wassertemrperatur hast Du momentan eingestellt?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter
    Avatar von herrmann
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Betriebswirt
    Benutzertitelzusatz
    Bauhausel
    Beiträge
    96
    Zitat Zitat von Pascal82 Beitrag anzeigen

    wer plant eine heizanlage mit solaranlage und einem 290l speicher???????
    ISt nur eine kleine, 5, qm. Geplant vom Heizungsbauer meines Vertrauens, damals.

    Wenn dich interessiert, gerne per pn. Sonst verstoße ich gegen Forenregeln.

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Dann wird das Einspeichern von solaren Erträgen zum Glücksspiel. Lohnt sich so schon kaum, aber mit Deiner Zirk.lösung lohnt es sich mit Sicherheit nicht.

    Welche Wassertemrperatur hast Du momentan eingestellt?

    Gruß
    Ralf
    Im Sommer ist es perfekt! Winter ist Scheiße!

    55° C. Wurde mir geraten wegen der Kalkablagerung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Tja, einen Tod muß man sterben!
    Such Dir´s aus, welcher Dir lieber ist...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter
    Avatar von herrmann
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Betriebswirt
    Benutzertitelzusatz
    Bauhausel
    Beiträge
    96
    Sterben hat noch Zeit!

    ich nehm Sommer
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Tja, einen Tod muß man sterben!
    Such Dir´s aus, welcher Dir lieber ist...
    Befürchte ich auch.

    Zitat Zitat von herrmann
    55° C. Wurde mir geraten wegen der Kalkablagerung.
    Die Empfehlung ist schon richtig, aber wenn der Wasservorrat zu kleine ist, läuft auch diese Empfehlung in´s Leere.

    Gruß
    Ralf