Dampfsperre an WU Keller

Diskutiere Dampfsperre an WU Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo habe mal eine wichtige Frage und habe die richtige Antwort noch nicht gefunden. Und zwar geht es darum das wir einen WU Keller bekommen...

  1. #1 herbie31, 20.12.2008
    herbie31

    herbie31

    Dabei seit:
    20.12.2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Packer
    Ort:
    Flörsheim-Dalsheim
    Hallo habe mal eine wichtige Frage und habe die richtige Antwort noch nicht gefunden. Und zwar geht es darum das wir einen WU Keller bekommen haben, jetzt sollen wir eine Dampfsperre vor der Perimeter Dämmung aufbringen. Das Material dafür kostet aber an die 1000 Euro. Jetzt hab ich schon verschiedene Meinungen von Baustoffhändlern gehört das es nicht notwendig sei. Einige meinten ein einfacher Schutzanstrich oder Dickbeschichtung auf Bitumenart reicht aus. Kann mir vielleicht jemand helfen. Denn es eilt echt sehr die Geschichte muss bis Anfang Januar über die Bühne sein.
    Danke für die Hilfe
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wohnkeller?
    Wer verlangt die Abdichtung?
    Was für Material soll verarbeitet werden?
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Da es eine Dämmung gibt gehe ich davon aus das es sich um "höherwertige" also wohnraumähnliche Nutzung, oder Lagerung Feuchteempfindlicher Dinge handelt.

    Die alleinige Verwendung von "WU - Beton" macht das ganze noch nicht dicht. Dazu müsste es eine "Weiße Wanne" sein! Ledigliche Verwendung von WU Beton würde sowieso noch eine Abdichtung nach DIN 18195-6 benötigen.

    Bei einer WW (Weißen Wanne) reicht das vollflächige Verkleben der Perimeterdämmplatten als Abdichtung gegen Diffusion aus. Diese ist bei denLastfällen "drückendes Wasser aus Grundwasser" oder "zeitweise drückendes Wasser aus aufstauendem Sickerwasser" sowieso zwingend erforderlich.
    Zusätzlich wird bei Dampfdichten Bodenbelägen noch eine Abdichtung gegen Diffusion auf der Bodenplatte erforderlich.
     
  4. #4 herbie31, 20.12.2008
    herbie31

    herbie31

    Dabei seit:
    20.12.2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Packer
    Ort:
    Flörsheim-Dalsheim
    Der Keller soll später irgendwann mal Wohnkeller werden. Wir haben eine Weiße Wanne mit Perimeterdämmung. Und der Rohbauer hat jetzt gesagt da müsste noch eine Dampfsperre vorher drauf.
    Aber wie schon erwähnt haben einige Fachberater gesagt das es nicht notwendig sei. Sie waren der Meinung eine Dickbeschichtung bzw ein Schutzanstrich würde reichen.

    Was ist der Unterschied zwischen den Begriffen WU Beton und weißer Wanne???
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wu Beton gibt es so eigentlich nicht sondern lediglich "Beton mit besonderen Eigenschaften / Begrenzung der Wassereindringtiefe"

    Um aus dem Beton eine WW zu machen muss die Rissbreite noch entsprechend der Nutzungs- + Beanspruchungsklasse beschränkt werden, hier auf kleiner 0,2 mm. Das geschieht durch BEwehrung und BAuteilkoordination, Betonierabschnitte, Fugenabdichtungen usw das alles entsprechend dem BAuteil und den Anforderungen bis über den Bemessungswasserstand + Freibordzuschlag (Sicherheitsbeiwert). Bei aufstauendem Sickerwasser bis OK Gelände. Dazu gehören halt auch Öffnungen Durchführungen Durchdringungen wie Lichtschächte usw.

    Wie ich o. bereits geschrieben habe reicht auch ein Diffusionsabdichtender Anstrich oder eben die notwendige vollflächige Verklebung der Peimeterdämmplatten hierfür aus (SOWIESO).
     
  6. #6 terios2, 22.12.2008
    terios2

    terios2

    Dabei seit:
    22.07.2007
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Kleinmachnow
    Hallo Robby,

    muss auch mal ein Kompliment aussprechen,super erklärt,so dass es sicher auch für
    Laien verständlich ist,vielen Dank mal an dieser Stelle,
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Danke für die Blumen :)
     
Thema: Dampfsperre an WU Keller
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wu beton fussbodenheizung keller dampfsperre

    ,
  2. wu beton keller dampfsperre

    ,
  3. weisse wanne keller dampfsperre

    ,
  4. wu keller zusätzliche Dampfsperre,
  5. dampfsperre keller,
  6. wu keller höherwertige nutzung
Die Seite wird geladen...

Dampfsperre an WU Keller - Ähnliche Themen

  1. Wie trocken muss der Keller für die Dampfsperre sein?

    Wie trocken muss der Keller für die Dampfsperre sein?: Hallo und servus miteinander, seit zwei Wochen ist der Rohbau nun komplett fertig und das Haus dicht. Am Samstag wurden auch schon die Keller...
  2. WU Keller Bodenplatte geglättet und gefliest. Keine Dampfsperre

    WU Keller Bodenplatte geglättet und gefliest. Keine Dampfsperre: Hallo zusammen. Ich bin neu hier. Habe schon 2016 gebaut und hatte eigentlich auch gehofft, dass ich dieses leidige Thema endlich abschließen...
  3. Dampfsperre Keller

    Dampfsperre Keller: Hallo und danke für die Aufnahme, wir stehen zwischen zwei Handwerkern. Nr. 1 - Estrichfirma sagt: Kaltklebebahn über Beton (WA-Beton) und...
  4. Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?

    Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?: Hallo, Ich möchte in unseren Keller (mit Fussbodenheizung) Laminat legen. Der Estrich (Zementestrich) würde am 28.Juli 2016 gegossen, also ein...
  5. Frage zu Bitumen-Dampfsperre auf Bodenplatte im Keller

    Frage zu Bitumen-Dampfsperre auf Bodenplatte im Keller: Eine fachliche Frage, habe bisher den Großteil des Kellers auch mit der g200S4 im Rahmen einer Sanierung abgedichtet. Für das letzte Drittel würde...