Frage zu Abdichtung nach 18195-6

Diskutiere Frage zu Abdichtung nach 18195-6 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; @Thomas, eine nach KMB-Richtlinien und vom Facharbeiter erstellter KMB-Abdichtung ist die beste abdichtung nach 18195 und die beste alternative zu...

  1. #21 Thomas Traut, 11.02.2010
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Das möchte ich nicht beurteilen, allerdings habe ich bisher von den hervorgehobenen Stellen entweder nur 1. oder 2. oder nix vorgefunden...:D
     
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ob der Wasserdruck nur zeitweise ansteht weil:
    • Sickerwasser nur nach Niederschlägen kommt
    • der Wasserpegel schwankt
    oder ob er dauerhaft ansteht, ist für die Abdichtung unwichtig.

    Und selbst bei geringeren Lastfällen ist die Weisse Wanne oft genug sinnvoll, weil nicht zwingend teurer als eine schwarze Abdichtung.
     
  3. #23 Baunovitze, 11.02.2010
    Baunovitze

    Baunovitze

    Dabei seit:
    01.09.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Consultant
    Ort:
    Rhein-Main Gebiet
    Thomas,
    kannst Du mir sagen in welchem Abschnitt das beschrieben steht?

    Danke und Gruß.
     
  4. #24 Thomas Traut, 11.02.2010
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Das soll nicht überheblich klingen, aber es steht dort in den Abschnitten 1 - 9 (also allen). Für den Laien sind das böhmische Dörfer. In Abschnitt 2 stehen noch die Verweise auf mitgeltende Normen. Welche Ausführung in Deinem konkreten Fall die optimale ist, sollte(n) Dir Dein(e) Planer (Architekt/Bauingenieur/Tragwerksplaner) sagen können. Details sind in der DIN nicht beschrieben, nur Anforderungen und mehr oder weniger allgemeine Lösungsansätze.
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.914
    Zustimmungen:
    972
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
  6. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    @Yilmaz, prima Sache.

    Das kann ich auch und Bauklamotten brauch man auch nicht. Ist ja wie tapezieren, nur nicht ganz so gründlich:D.
     
  7. #27 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Schick, schick.
    Aber wer Primer schon wie prima ausspricht............... :mauer
     
  8. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    [​IMG]



    WIR sind überall :smoke
     
  9. #29 susannede, 11.02.2010
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Komisch, des geht mir genau so!

    Und das Schönste an der ganzen KMB-Sache ist, dass ich als BL mit meinem Schichtdicke-Prüfkämmchen bei einem Gebäude der Kantenlängen 50 x 35 m dann rum gehen darf und prüfen, ob's da nicht zu dünn und dort nicht zu dick ist.

    Geil.

    Nett dazu:

    http://download.sopro.com/public/de-de/pdf/planer-a09/so-pla-k14-a09-d-www.pdf

    Guckstu Seite 322, Prüfung der Schicktdicke...

    Da hat also "Yilmaz" nach bestem Vermögen gepinselt und gekleistert und steht stolz vor seiner KMB - wenn ich dann überlege, ob ich ihn heute denn schon bei der Schichtdickenprüfung gesehen habe, antworte ich mir ehrlich:

    Leider nö.:mauer

    Frage ich dann, wann er mir denn das Protokoll übergeben möchte, guckt er mich verduzt an. Referenzprobe zur Durchtrocknung. Fehlanzeige.
    Ist er besonders lieb, schenkt er mir, weil ich so eine nette kleine Bauleiterin (*) bin, ein Alu-Kämmchen. :winken

    Und nu...?

    Kurzum - KMB als Sahnehäublein auf der weißen Wanne bei hochwertiger Nutzung. Ätschbätsch.:biggthumpup:

    LG

    Suse

    (*) "-in" ausnahmsweise

    ... die geschlechtlichen Vorteile werden da genutzt, wo sie dem Baufortschritt zugute kommen (obere Knöpfles vom Blüsken aufmachen, Pushup anlegen, Wimpern tuschen, Spritzer L'Air du temps hinters Ohr, blablabla...immer schön nach dem Motto: wir können auch "anders" :D ).
     
  10. #30 Baunovitze, 11.02.2010
    Baunovitze

    Baunovitze

    Dabei seit:
    01.09.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Consultant
    Ort:
    Rhein-Main Gebiet
    Ersticken sollst DU an Deiner Überheblichkeit... aber Du hast recht...:confused: Gelesen hab ich´s... verstanden nicht... das will ich nicht leugnen.... werde ich vermutlich auch nie so richtig... aber wenigstens das Grundlegende muß ich mir irgendwie draufschaffen...

    Ich habe bei Deitermann auf der HP eben dieses gefunden:

    "Teil 6 regelt Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und gegen aufstauendes Sickerwasser. Bei Abdichtungen gegen Grundwasser sind KMB nicht enthalten."

    Wenn das so stimmt, dann sind die Grundsatzdiskusionen ob "pinseln" oder oder "Dachpappe kleben" für den Lastfall drückend obsolet, oder?
     
  11. #31 susannede, 11.02.2010
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Jau. Frischhaltefolie wäre ja sonst auch ne Möglichkeit.
     
  12. #32 Baunovitze, 11.02.2010
    Baunovitze

    Baunovitze

    Dabei seit:
    01.09.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Consultant
    Ort:
    Rhein-Main Gebiet
    ok... und das jetzt für dumme übersetzt...
     
  13. #33 Baunovitze, 12.02.2010
    Baunovitze

    Baunovitze

    Dabei seit:
    01.09.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Consultant
    Ort:
    Rhein-Main Gebiet
    Kann jemand Herstellen von geeigneten Bitumenbahnen nennen?
     
  14. #34 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Warum???
     
  15. #35 Baunovitze, 12.02.2010
    Baunovitze

    Baunovitze

    Dabei seit:
    01.09.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Consultant
    Ort:
    Rhein-Main Gebiet
    Damit ich meinen Horizont erweitern kann...
     
  16. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.914
    Zustimmungen:
    972
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich würde nicht unbedingt von IT zu Baubranche wechseln, z.z. ist die lage nicht prickelnd:)
     
  17. #37 Baunovitze, 12.02.2010
    Baunovitze

    Baunovitze

    Dabei seit:
    01.09.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Consultant
    Ort:
    Rhein-Main Gebiet

    Gott behüte... ich versteh die IT schon nicht :eek:... und Bauen... bis vor kurzem dachte ich eine DIN sei irgendwie eindeutig.... 18195 hat mich von diesem Irrglauben befreit... wie auch immer... ich werde ohnehin irgendwann mal dumm sterben... aber bis dahin will ichs wenigstens versucht haben...;)
     
  18. gast3

    gast3 Gast

    der war gut
     
  19. #39 Carden. Mark, 12.02.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    wo ist bei der denn das Problem.
    Die gehört noch zu den eindeutigen :D
     
Thema: Frage zu Abdichtung nach 18195-6
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kmb schichtdickenprüfung

Die Seite wird geladen...

Frage zu Abdichtung nach 18195-6 - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Bad, Fragen

    Abdichtung Bad, Fragen: Hallo miteinander, erstmal danke für dieses tolle Forum, wir haben hier schon viele Dinge finden können, welche uns beim Hausbau beschäftigt und...
  2. Flachdach - Abdichtung und Fragen

    Flachdach - Abdichtung und Fragen: Hallo, nachdem unser Anbau fertig ist (Beton als Decke) soll das Flachdach hergerichtet werden - später soll es als Terrasse genutzt werden. Nun...
  3. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte

    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
  4. Fragen zur Abdichtung und Bodendruck

    Fragen zur Abdichtung und Bodendruck: Hallo, wir haben ein EFH vor 2 Jahren inklusive einer gemauerte Garage mit Klinker fertig gestellt. Die längliche Seite (9m) der Garage ist an...
  5. Bad im Trockenbau, Abdichtung und sonstige Fragen

    Bad im Trockenbau, Abdichtung und sonstige Fragen: Guten Tag, mein aktuelles Projekt ist ein neues Badezimmer in einer frisch erbeuten Gaube. Das kleine 9m2 Bad befindet sich oben direkt unterm...