WU-Beton Keller ist Undicht

Diskutiere WU-Beton Keller ist Undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Das könnte eine WW werden. Aber was dan an Eisen in der Bopla ist und was an Eisen in die Wände gekommen ist...wer weiß. Wasserdichte...

  1. #21 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Das könnte eine WW werden. Aber was dan an Eisen in der Bopla ist und was an Eisen in die Wände gekommen ist...wer weiß. Wasserdichte Lichtschächte usw......zur WW gehört etwas mehr als WU-Beton + Fugenband.

    Nochmals: Kannsein, daß es als WW gerechnet und ausgeführt wurde....kann sein.
     
  2. SPaust

    SPaust

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Norderstedt
    Moin,

    einfachster Weg :

    1. Man nehme einen Gasbrenner und trockne die Stelle richtig.

    2. Man nehme etwas Zemten und baue einige "Kasetten" und Wälle ca. 3-4 cm hoch.

    3. Nun warte man und schaue aus welcher Ecke und woher das Wasser kommt, insbesondere beobachten, kurz nach Regenfällen ( kann Stunden oder 1 Tag sein)

    4. Man kann dann i.d.R. klar erkennen ob das Wasser aus der Fuge Sohle / Wand kommt oder aus einem Riss, bzw. so wie es hier eher aussieht aus einem schlecht verdichteten Bereich der Sohle.

    5. Wenn man das lokalisiert hat wir in Anlehnung an die Rili Inst mit einem PUR Harz verpresst.

    6. So würde ein Fachunternehmen da ran gehen.

    Gruß aus HH
    S.Paust
     
  3. #23 TheRedawk, 29.11.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Weitergehts

    Moinz,

    der Aussenbereich wurde aufgebaggert und die Ecke nochmals mit Dickbeschichtung verklebt. Kann so etwas auf dauer halten?
    Den Anhang 26087 betrachten
     
  4. #24 TheRedawk, 29.11.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    btw. habe ich ganz nebenbei erfahren warum wir hier eine Undichte Stelle haben. Beim Kellerbau ist irgewndwas mit dem Fugenband nicht richtig gewesen und man hat dann etwas "geschweißt" ???
    - sagt mir heute jemand der dabei war ganz im vertrauen....
     
  5. #25 Nestbauer1, 30.11.2011
    Nestbauer1

    Nestbauer1

    Dabei seit:
    07.08.2011
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Berater
    Ort:
    Deutschland
    Bin skeptisch, was dieses Flicken anbelangt.

    Wenn möglich, lass das Fugenband ausbessern oder erneuern.

    Wie wurde der WU-Keller gebaut? Konventionell durchgehend mit Ortbeton von einem regionalen Unternehmen oder ist es ein Fertigkeller aus mehreren Teilen.

    Die kritischen Stellen sind immer die Anschlüsse und Fugen. Wenn die unordentlich ausgeführt werden, nutzt der dickste WU-Beton nichts.
     
  6. #26 TheRedawk, 30.11.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Das waren Fertigbauteile, die wurdne gesetzt und dann der Zwischenraum mit Beton ausgegossen. Gesamtwandstärke liegt jetzt bei 30cm Beton. Eigentlich sollte soetwas schoDicht sein...
     
Thema: WU-Beton Keller ist Undicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wu keller undicht

    ,
  2. wu beton keller undicht

    ,
  3. betonkeller verpressen

    ,
  4. wu beton undicht,
  5. wu betonkeller nach 4 jahren undicht,
  6. Betonwanne undicht,
  7. Tiefgaragendach wu Beton tropft,
  8. keller undicht neubau,
  9. keller beton undicht sanierung,
  10. Dichtbetonkeller nach Jahren undicht,
  11. wu keller risse,
  12. undichter keller neubau,
  13. fugenbamd beton neubau undicht,
  14. undichter beton,
  15. wu-beton Keller wasserdicht?,
  16. wu beton keller,
  17. kann durch schrauben ein wu-beton keller undicht werden?,
  18. was tun wenn wu beton keller undicht ist?,
  19. betonwanne setzungsriss,
  20. wu keller kleine undichte stelle,
  21. wasserdichter beton keller
Die Seite wird geladen...

WU-Beton Keller ist Undicht - Ähnliche Themen

  1. Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?

    Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen...
  2. Keller (Beton von 1965) neu abdichten?

    Keller (Beton von 1965) neu abdichten?: Hallo zusammen, ich verändere an einer Hausseite die Geländeoberkante. Heute verläuft die Treppe zum Keller entsprechend Foto (1). Zukünftig...
  3. Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände

    Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände: Hallo zusammen, gestern wurde unsere Kelleraußenwände fertig gestellt. Bestellt war eine weiße Wanne. Sieht soweit auch alles ganz gut aus....
  4. WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden

    WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden: Hallo, an unseren 3 Kellerfenstern sind standard Lichtschächte mit einem Ablauf(steckt im Lehmboden mit welchem unsere Baugrube verfüllt wurde)...
  5. Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?

    Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?: Hallo zusammen. Wir haben vor 5 Jahren ein Fertighaus gebaut - mit zugehörigen Fertigelement Keller. Leider stellten wir schon nach kurzer...